Измерение изоляции без отключения N и PE

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Sega702
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 мар 2023, 12:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Измерение изоляции без отключения N и PE

Сообщение Sega702 » 20 мар 2023, 12:29

В процессе эксплуатации измеряем Rизоляции кабелей элетропроводки. Можно ли ограничится измерением только фазных проводов, не отключая N и PE-проводники. Где-то встречал, что можно - не могу вспомнить.
Всем было бы полезно. Спасибо
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Измерение изоляции без отключения N и PE

Сообщение aleksey.RU » 20 мар 2023, 13:03

Sega702 писал(а):Источник цитаты Где-то встречал, что можно - не могу вспомнить

Руководствуясь логикой.
Чем измеряете? Каким напряжением?
На каком участке цепи?
Как пойдет ток от вашего прибора?
Какие приборы попадут в зону действия вашего измерительного прибора?

Смысл в том, что если проверять мегаоометром на 1000В и в зону измерений попадет электронный ДИФ, то соответствеенно, Вы его купите новый, но за свой счет :biggrin:


Если в системе стоит контроллер, то лучше отключать все концы.
Если объект большой и кабели не 3х1,5, то помните, при отключении земляных концов, можно попасть под действие тока выравнивания потенциалов. Тукнет не кисло :wink:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей