Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение Dieego » 11 мар 2023, 20:48

Добрый день! Имеется автомат, отключается при просадки напряжения, было ли при просадке перенапряжение неизвестно, на наклейке шильдике указана модель, подскажите какой параметр подкорректировать для того чтобы не отключался при кратковременной просадке?
Вложения
IMG_4435.JPG
IMG_4436.JPG
IMG_4450.JPG
IMG_4433.JPG
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение aleksey.RU » 11 мар 2023, 22:30

Dieego писал(а):Источник цитаты при кратковременной просадке?

а там автоматики у Вас нет никакой? АВР, расцепителя?
In стоит на 1 или на 10?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Dieego
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2023, 19:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение Dieego » 12 мар 2023, 01:35

Автоматики или авр нет. Ir=0.9; tR(S)=2.5;Ii=1.25; In я так понимаю 1600A
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение aleksey.RU » 12 мар 2023, 02:18

Dieego писал(а):Источник цитаты In я так понимаю 1600A

не, я ошибся - Ii. Просто не понятно, он в начале или уже после 9.

Советовать что либо не видя всей картины - чревато.
Ii - это ток по КЗ или пусковой. Можно посоветовать добавить tR(S)=3-4
Что за оборудование, какая нагрузка?
Работая с таким оборудованием нужно знать принципы работы таких автоматов.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение ПАВ » 12 мар 2023, 08:10

Dieego писал(а):Источник цитаты было ли при просадке перенапряжение

Извините, это как???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение aleksey.RU » 12 мар 2023, 14:14

ПАВ писал(а):Источник цитаты Извините, это как???

Вообще такое бывает, но старшие товарищи присекают эту фиКню на корню :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение ПАВ » 12 мар 2023, 14:21

Нееее, народ хочет разобраться!
В жизни все не так, как на самом деле...
Dieego
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2023, 19:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение Dieego » 12 мар 2023, 17:31

ПАВ писал(а):
Dieego писал(а):Источник цитаты было ли при просадке перенапряжение

Извините, это как???

перепутал :smile: показалось что есть защита от перенапряжения
Dieego
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 11 мар 2023, 19:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение Dieego » 12 мар 2023, 17:53

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
Dieego писал(а):Источник цитаты In я так понимаю 1600A

не, я ошибся - Ii. Просто не понятно, он в начале или уже после 9.

Советовать что либо не видя всей картины - чревато.
Ii - это ток по КЗ или пусковой. Можно посоветовать добавить tR(S)=3-4
Что за оборудование, какая нагрузка?
Работая с таким оборудованием нужно знать принципы работы таких автоматов.

Рабочая нагрузка 440-450 A, во время просадки было 520A.
Ir уставка тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени - 0.9
Ii уставка тока срабатывания защиты от короткого замыкания мгновенного действия - 1,25
tR(S) время срабатывание защиты от перегрузки - 2,5

Поясните принцип работы автомата (почему он отключается), может каких параметров нет (например спрятаны по корпус)
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение aleksey.RU » 12 мар 2023, 20:06

Dieego писал(а):Источник цитаты Ir уставка тока срабатывания защиты от перегрузки с длительной выдержкой времени - 0.9

1600х0,9 = 1440А в течении 2,5сек
Dieego писал(а):Источник цитаты Ii уставка тока срабатывания защиты от короткого замыкания мгновенного действия - 1,25

1600х1,25 = 2000А
Может есть другое мнение?
Dieego писал(а):Источник цитаты Поясните принцип работы автомата (почему он отключается), может каких параметров нет (например спрятаны по корпус

Может, например расцепитель минимального напряжения или типа того....
Ищите схемы щита
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение aleksey.RU » 12 мар 2023, 20:09

IMG_4436.JPG

Если что, вся дополнительная фигня у них ставится под лицевую панель
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Vadim1218
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 мар 2023, 21:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Отключается автомат при просадке напряжения

Сообщение Vadim1218 » 13 мар 2023, 21:35

Вы маленько не в том направлении решаете проблему вам надо разобраться почему у вас происходит просадка напряжения.