ElectrikMSK писал(а):Источник цитаты Так же не стал менять провода для освещения, не вижу смысла
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыElectrikMSK писал(а):Источник цитаты Так же не стал менять провода для освещения, не вижу смысла
Выбивает УЗО , причем не всегда
В вашем вопросе затаился ответ.
У Дэкрафта узо электромеханика . А старая проводка в одинарной изоляции. Вот она и выносит Вам моск
НИКОГДА не ставьте УЗО на старую проводку с одинарной изоляцией!!!
ElectrikMSK писал(а):Источник цитаты Я написал в посте, что УЗО стоит чисто на НОВУЮ линию
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыElectrikMSK писал(а):Источник цитаты Я написал в посте, что УЗО стоит чисто на НОВУЮ линию
читал через строку, больно много букав.
-Бывало такое, что конец провода косался торцом мокрой побелки/шпаклевки/раствора и выбивало узо.
-Мизерное повреждение изоляции в подрозетнике
-Тупо, сырость в помещении
ПАВ писал(а):Источник цитаты только приборы и соображение.
ElectrikMSK писал(а):Источник цитаты По идее ничего сырого там в квартире нет
Дистанционно мы можем только обсуждать ... при наличии схемы, что-то предполагать и советовать.ElectrikMSK писал(а):Источник цитатыЧто это за глюки?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыДистанционно мы можем только обсуждать ... при наличии схемы, что-то предполагать и советовать.ElectrikMSK писал(а):Источник цитатыЧто это за глюки?
Мое первое предположение ... Ваша проблема "прячется" на линии от этажного до квартирного щитка.
Второе - УЗО брачное ... может есть возможность поменять?
По описанию, удовлетворительную схему нет возможности, даже представить ...
Вот попытка №1
У Вас только УЗО отключается (в этажном щите), квартирные дифы не отключаются ... вывод - других предположений нет.ElectrikMSK писал(а):Источник цитатыЛиния от этажного щитка до квартирного - это целиковый кабель ВВГнг-А LS 3х6мм ГОСТ. Метров 5 примерно.
Я понимаю так ... если имеется утечка - УЗО просто не будет включаться, пока не устраните неисправность.ElectrikMSK писал(а):Источник цитаты Только УЗО троить начинает, больше ничего из автоматики не вырубается. И УЗО срабатывает не сразу, а через 5-15 секунд. А после повторных манипуляций с включением - перестаёт. Отсюда вопрос и вырос.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЯ понимаю так ... если имеется утечка - УЗО просто не будет включаться, пока не устраните неисправность.ElectrikMSK писал(а):Источник цитаты Только УЗО троить начинает, больше ничего из автоматики не вырубается. И УЗО срабатывает не сразу, а через 5-15 секунд. А после повторных манипуляций с включением - перестаёт. Отсюда вопрос и вырос.
А если то держит, то не держит - неисправно само УЗО.
Если бы на Ваших пяти метрах, постоянно происходили какие нить движения ... можно было бы подумать, что меняется утечка.
Совет №1: Попробуйте сделать так ...
ElectrikMSK писал(а):Источник цитаты Только УЗО троить начинает
На нашем форуме можно и не такое увидеть!ElectrikMSK писал(а):Источник цитатыЭто что такое? PE (землю) пускать через клемму УЗО? Впервые такое вижу...
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты -Бывало такое, что конец провода косался торцом мокрой побелки/шпаклевки/раствора и выбивало узо.
ElectrikMSK писал(а):Источник цитаты По идее ничего сырого там в квартире нет
ElectrikMSK писал(а):Источник цитаты Видимо, на откусанном конце того кабеля жилки PE и N от влаги и изменения температуры