Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, по одному вопросу.
Есть в квартире щиток. Вводный автомат, от него питаются два обычных автомата (варочная плита и освещение) и три диф автомата. Получается человек от поражения тока от освещения и/или плиты не защищен?
Если верно, то хотел бы поставить УЗО.
https://cs14.pikabu.ru/images/big_size_ ... 093492.jpg

Вот так выглядит со снятой панелью.
https://cs13.pikabu.ru/images/previews_ ... 649006.jpg

Но тогда надо много что переставлять. Есть ещё двух полюсный автомат и счётчик в общем коридоре
https://cs13.pikabu.ru/images/previews_ ... 829175.jpg

Что, если автомат и счётчик сдвинуть в разные стороны, освободив место под УЗО на квартиру? Допустимо ставить УЗО до счётчика? Я не нашёл пломбы на счётчик, но провода счётчика трогать и не буду. Отсоединю провода с выхода с автомата и подсоединю их к выходу УЗО
https://cs14.pikabu.ru/images/big_size_ ... 467738.jpg
Вложения
4.jpg
3.jpg
2.jpg
1.jpg
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение ПАВ » 05 мар 2023, 19:12

Дифавтомат есть УЗО и АВ в одном корпусе.Не видны параметры ваших ДА, однако.
До счетчика ставится УЗО, как правило- противопожарное, на ток утечки 100 мА, что для организЬма многовато. Кроме того, его надо пломбировать, как и СЭ и доучетный АВ, знаете?
Что плита не под УЗО/ДА- промах лехтриков.
Особой нужды в УЗО для освещения не вижу, но это мое мнение, как и то, что для него АВ С16 много.
А вот о плите подумайте.
Не видны параметры ваших ДА
В жизни все не так, как на самом деле...
TimurSH
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 18:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение TimurSH » 05 мар 2023, 19:29

ПАВ писал(а):Источник цитаты Дифавтомат есть УЗО и АВ в одном корпусе.Не видны параметры ваших ДА, однако.

дифы на с16, дешовые от застройщика. Вроде бы электронное, тип АС. (срабатывание 30 мА на зал и кухню, на ванну 10 мА)
добавил в иллюстрации, но на всякий случай EKF АД-32, с16, номинальная отключающая способность 4500 Ам.
Ещё схему добавил (но в щитке я поставил вместо с40 на плиту с25 и установил реле напряжения). Так же на схеме с63 изображён как однополюсный, но он двухполюсный. А с50, наоборот, однополюсный.


ПАВ писал(а):Источник цитаты До счетчика ставится УЗО, как правило- противопожарное, на ток утечки 100 мА, что для организЬма многовато.

ага, такой не надо. Хочу 30 мА.

ПАВ писал(а):Источник цитаты Кроме того, его надо пломбировать, как и СЭ и доучетный АВ, знаете?

нет, не знал. Вроде и доучётный АВ без пломбы стоит. И на СЭ не нашёл пломбу (саму крышку вскрывать не стал)
И чё будет, если электрики придут и увидят? Дом введён пару лет назад, и я даже не знаю, если там пломба или нет. По сути это не кража электричества же.

ПАВ писал(а):Источник цитаты Особой нужды в УЗО для освещения не вижу, но это мое мнение, как и то, что для него АВ С16 много.
А вот о плите подумайте.

Да, хочу поставить на освещение с10 (провод 1,5 мм2, честное сечение). Возможно в будущем буду дополнительно линии вести, так что надо как-то думать про запас, а не просто поставить УЗО на 25 ампер на плиту. Тем более мне не очень нравится, что диф автоматы электронные, а не электромеханические, а так что тип дифавтоматов АС, а не А.
Вложения
IMG_20230305_213028.jpg
IMG_20230305_213041.jpg
5.jpg
Последний раз редактировалось TimurSH 05 мар 2023, 19:37, всего редактировалось 1 раз.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение ПАВ » 05 мар 2023, 19:36

Я бы взял и В10, неужели у вас там будет больше при общей светодиодизации?
Почему не просто на плиту 25А?
В жизни все не так, как на самом деле...
TimurSH
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 18:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение TimurSH » 05 мар 2023, 19:41

ПАВ писал(а):Источник цитаты Я бы взял и В10, неужели у вас там будет больше при общей светодиодизации?

да, можно автомат на свет B10, разницы по перегрузу никакой, лишь по КЗ.

ПАВ писал(а):Источник цитаты Почему не просто на плиту 25А?

не понял вопроса.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение aleksey.RU » 06 мар 2023, 07:55

TimurSH писал(а):Источник цитаты дешовые от застройщика

самый дешёвый хлам
TimurSH писал(а):Источник цитаты ага, такой не надо. Хочу 30 мА.

ага ставьте - будут срабатывать все сразу, потом поменяете на 100мА или вообще выкините, если щиток не опломбируют
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение ПАВ » 06 мар 2023, 08:51

Или раздельно АВ и УЗО, или ДА, но с селекцией по проблеме, дабы было видно- к\з или утечка. Не люблю эти 2 в 1, 3 в 1, 5 в 1, уж проще групповые УЗО и после них АВ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение aleksey.RU » 06 мар 2023, 10:03

ПАВ писал(а):Источник цитаты дабы было видно- к\з или утечка

так есть же нормальные дифы, с раздельными клавишами УЗО и автомата
1.JPG


Выбор всегда в лицО - либо экономишь, либо ставишь нормальные веши.
В автосалоне Мерседес и ЗАЗ/ВАЗ никто одинаковыми машинами не назовёт, хотя и там и там 4 колеса. Так и с автоматикой
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение ПАВ » 06 мар 2023, 11:23

Та и я ап том же. Осталось убедить?
В жизни все не так, как на самом деле...
TimurSH
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 18:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение TimurSH » 06 мар 2023, 13:22

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ага ставьте - будут срабатывать все сразу

почему?
TimurSH
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 18:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение TimurSH » 06 мар 2023, 13:22

ПАВ писал(а):Источник цитаты Осталось убедить?

какое у вас решение по моему вопросу?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение ПАВ » 06 мар 2023, 13:35

Мое решение по моему дому такое:
- п/пожарное УЗО 100 мА и доучетный АВ- идея и решение РЭС, три фазы, все по ТУ,
- все остальное- одно УЗО на фазу и после него группа АВ на разные токи для разных потребителей. Практика более 10 лет показала- срабатывание любого АВ на любой фазе не обесточивал остальных.
- срабатывание УЗО любой фазы вызывает и срабатывание доучетного, причина проста- в тот момент не было времени и возможности искать селективные УЗО. Т.к. таких сработок было всего 2...3, особых неудобств не было.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение ПАВ » 06 мар 2023, 14:15

TimurSH писал(а):Источник цитаты почему?

Потому, что если у вас каскадное включение УЗО- низовые, групповые и главное(назову так условно), до или после счетчика, должно работать правило- вышестоящее УЗО должно иметь и ток и время защиты выше низового, тогда утечка 10 мА в санузле выключит это УЗО и его линию, оставив то по этой линии/фазе, где ток 30 мА и выше. Со временем- аналогично.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение TOPMO3 » 06 мар 2023, 14:44

TimurSH писал(а):Источник цитаты... Вроде и доучётный АВ без пломбы стоит. И на СЭ не нашёл пломбу (саму крышку вскрывать не стал)
И чё будет, если электрики придут и увидят? Дом введён пару лет назад, и я даже не знаю, если там пломба или нет. По сути это не кража электричества же...
Это, уже считается кражей ... посмотрят имеющиеся в наличие приборы потребления, ссумируют ихнию мощность, умножат на два года, умножат на тариф ... выставят счет. :pardon:
Кстати ... доучетный имеет планки, закрывающие доступ к винтам - это и есть "пломбы". :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение ПАВ » 06 мар 2023, 18:21

Да, но на СЭ нет ничего похожего на пломбы.
В жизни все не так, как на самом деле...
TimurSH
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 18:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение TimurSH » 07 мар 2023, 06:16

ПАВ писал(а):Источник цитаты Мое решение по моему дому такое:
- п/пожарное УЗО 100 мА и доучетный АВ- идея и решение РЭС, три фазы, все по ТУ,
- все остальное- одно УЗО на фазу и после него группа АВ на разные токи для разных потребителей. Практика более 10 лет показала- срабатывание любого АВ на любой фазе не обесточивал остальных.
- срабатывание УЗО любой фазы вызывает и срабатывание доучетного, причина проста- в тот момент не было времени и возможности искать селективные УЗО. Т.к. таких сработок было всего 2...3, особых неудобств не было.

это по вашему дому. А по моему вопросу? У меня не трёхфазная сеть, а однофазная.

ПАВ писал(а):Источник цитаты Потому, что если у вас каскадное включение УЗО- низовые, групповые и главное(назову так условно), до или после счетчика, должно работать правило- вышестоящее УЗО должно иметь и ток и время защиты выше низового, тогда утечка 10 мА в санузле выключит это УЗО и его линию, оставив то по этой линии/фазе, где ток 30 мА и выше. Со временем- аналогично.

а, понял. Сначала подумал, что будет срабатывать УЗО само по себе из-за 30 мА тока утечки, даже в нормальном режиме.
TimurSH
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 18:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение TimurSH » 07 мар 2023, 06:22

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это, уже считается кражей ...

с чего это?

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты посмотрят имеющиеся в наличие приборы потребления, ссумируют ихнию мощность, умножат на два года, умножат на тариф ... выставят счет.

каким образом посмотрят в наличии приборы потребления?

ПАВ писал(а):Источник цитаты Да, но на СЭ нет ничего похожего на пломбы.

а если обратиться в энергоснабжающую компанию? Я же не делаю ничего криминального, пусть скажут, как надо, может направят электрика, чтобы он пломбы поставил или "одобрил" подключение.
Меня больше беспокоит, что ток утечки при номинальном режиме работы будет достаточно, чтобы УЗО срабатывало. Но тогда можно будет переставить это УЗО к плите и свету и всё.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение aleksey.RU » 07 мар 2023, 07:47

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это, уже считается кражей

Счетчик не опломбирован - проблем нет. Со временем опломбируют. Просто застройщик видимо проморгал.
TimurSH писал(а):Источник цитаты пломбы поставил или "одобрил" подключение

так и будет.
TimurSH писал(а):Источник цитаты Но тогда можно будет переставить это УЗО к плите и свету и всё

можно вообще не заморачиваться. Если хотите сделать хорошо, просто замените всё на хорошее, не дешман
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
TimurSH
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05 мар 2023, 18:45
Репутация: 0
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение TimurSH » 07 мар 2023, 08:32

aleksey.RU писал(а):
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это, уже считается кражей

Счетчик не опломбирован - проблем нет. Со временем опломбируют. Просто застройщик видимо проморгал.
то есть просто ставлю УЗО перед счётчиком и нет проблем?

TimurSH писал(а):Источник цитаты пломбы поставил или "одобрил" подключение

так и будет.
TimurSH писал(а):Источник цитаты Но тогда можно будет переставить это УЗО к плите и свету и всё

можно вообще не заморачиваться. Если хотите сделать хорошо, просто замените всё на хорошее, не дешман

а что ещё нужно заменить?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Установка УЗО до счётчика

Сообщение aleksey.RU » 07 мар 2023, 08:39

TimurSH писал(а):Источник цитаты а что ещё нужно заменить?

Вроде разговор о автоматике щита
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»