Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:03
Кактус
antonbessonov, И со столба заходят в щиток дома? я не верю.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:05
antonbessonov
В доме двухпроводка, которая будет меняться на трёхпроводку.
Питающий провод на внешней стене здания переходит на СИП. Ответвление сипом сделано

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:11
Rumato
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Питающий провод на внешней стене здания переходит на СИП.

Вот СИП можно разделять на PE и N, а после него нельзя.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:13
Кактус
antonbessonov, Вот тогда д.б. повторный контур заземления на шине, иначе никак.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:15
antonbessonov
Будет, будет. Я же говорю, летом

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:18
Кактус
antonbessonov, Летом у Вас тогда уже будет ТТ, но это к elalex он профи в этом :biggrin:

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:21
Rokoal
Я так понимаю, что ввод в дом до изоляторов на фасаде сделан СИП 2х16, а дальше через проколы не известным сечением. Из этого вывод если после СИПа сечение меньше 16 мм ² использовать в качестве нулевого рабочего и защитного проводника один N нельзя, потому что сечение меньше допустимого, если TN-C-S то все в норме, но нарушение есть.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:23
Rokoal
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я так понимаю, что ввод в дом до изоляторов на фасаде сделан СИП 2х16, а дальше через проколы не известным сечением. Из этого вывод если после СИПа сечение меньше 16 мм ² использовать в качестве нулевого рабочего и защитного проводника один N нельзя, потому что сечение меньше допустимого, если TN-C-S то все в норме, но нарушение есть.

Меньше 16 по алюминию и меньше 10 по меди.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:24
Rokoal
Нарушение в том, что ввод должен быть сделан опять же алюминием не меньше 16 и медью не меньше 10.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:25
Rokoal
Не могу найти где написано, коллеги пункт в студию, кто помнит какой?

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:27
antonbessonov
Спасибо, что подытожили мой TN-C-S. 1.7.131

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:34
Rokoal
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Спасибо, что подытожили мой TN-C-S. 1.7.131

Там написано в многофазных цепях, а у вас однофазная цепь.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:36
Rumato
Ну и что? Эта однофазная цепь является продолжением трехфазной, так что все верно и пункт приведен еще на 3-й странице.
Просто ТС слышит то что хочет услышать, поэтому разговаривать с ним бессмысленно.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:40
Rokoal
Rumato писал(а):Источник цитаты Ну и что? Эта однофазная цепь является продолжением трехфазной, так что все верно и пункт приведен еще на 3-й странице.
Просто ТС слышит то что хочет услышать, поэтому разговаривать с ним бессмысленно.

В принципе у него ВЛ поэтому можно разделять, но по сечению не проходит.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:41
Андрей Ingener
Rokoal писал(а):Источник цитаты Не могу найти где написано, коллеги пункт в студию, кто помнит какой?

Пуэ 7.1.34

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:44
antonbessonov
Я согласен, что должно быть 10 мм, но я не планировал менять сначала питающий провод, а после этого менять щиток, руководствуясь тем, что и 6 мм достаточно, потому что нагрузка там, в частном домике на одну семью, никакая

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:45
Rokoal
Rokoal писал(а):Источник цитаты В принципе у него ВЛ поэтому можно разделять, но по сечению не проходит.

Блин, я уже сам начинаю путаться, не разделять а использовать в качестве защитного и рабочего.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:48
Rokoal
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Я согласен, что должно быть 10 мм, но я не планировал менять сначала питающий провод, а после этого менять щиток, руководствуясь тем, что и 6 мм достаточно, потому что нагрузка там, в частном домике на одну семью, никакая

Хорошо, тогда зачем сделали не правильно. Подключите ноль через вводной на счётчик, потом на колодку нулевую, сделаете контур и переделаете как положено, либо не используйте шину заземления пока нет контура.

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:53
antonbessonov
Rokoal писал(а):Источник цитаты либо не используйте шину заземления пока нет контура

Да.
К тому же трехпроводки ещё нет

Шкафы и щиты внутри помещений

Добавлено: 23 янв 2016, 19:59
Rumato
Rokoal писал(а):Источник цитатыВ принципе у него ВЛ поэтому можно разделять, но по сечению не проходит.

Почему по сечению не проходит? Из чего это следует?