Требования по маркировке кабелей при монтаже электрощитов регламентирует ГОСТ 23594-79 от 01.07.1980. Согласно стандарту, каждый токопроводящий кабель или провод должен иметь маркер, представленный в виде бирки или ленты ПВХ.
Кроме того, к маркировке кабелей выдвигаются такие требования:
Для маркировки следует использовать буквы русского и латинского алфавитов, арабские цифры.
Маркировка должна наноситься на кабель на дистанции в 5-7 см от соединительных элементов
Надписи на маркировке должны выполняться заглавными, печатными буквами, быть разборчивыми (не содержать засечек, иметь достаточный межбуквенный интервал). В конце числовых обозначений, справа от конечной цифры должна ставиться точка.
Бирки для маркировки кабеля: основные требования
Согласно СНиП “Электротехнические устройства” от 1986 года, все кабельные муфты и кабеля, проложенные открыто должны иметь бирки. При этом, в помещениях с пониженной влажность бирки могут быть изготовлены как из пластмассы, так и стали. В помещениях с высокой влажностью бирки должны быть выполнены только из пластмассы для того, чтобы коррозия не смогла разрушить знаковые коды.
Бирки для кабелей, проложенных в туннелях, каналах, блоках, камерах, эстакадах, коробах, этажах, шахтах, двойных полах, галереях, колодцах и других кабельных сооружениях должны размещаться с дистанцией в 50 м.
В местах изменения трассой направления, прохода кабелей через межэтажные и межкомнатные перекрытия, бирки должны устанавливаться с обеих сторон перегородки: на вводе (выводе) в кабельное сооружение.
Бирки должны устанавливаться во всех местах подключения кабелей к электрооборудованию.
evidence, Маркировку электромонтажных кабелей регламентируют Строительные нормы и правила, соответствующие ГОСТы и ПУЭ. Маркировка токопроводников может быть выполнена с помощью цветной разметки, условных знаковых обозначений, бирок и этикеток. Причем их отметки должны иметь символику схемы подключения.А не то, что нарисовано на клеммах к подключаемым аппаратам.Символика аппаратов имеет свою отдельную техническую инструкцию(паспорт). И служит навигацией. И её повторная маркировка не имеет обязательный характер.
evidence писал(а):Источник цитаты Чем маркируетесь (на принтере или фломиком)?
На ПВХ нанесена символика через пластиковый трафарет(маркером не смывающем).Это маркировка на проводах у контакторов и ТР. Нижние на ЗНИ напечатана на принтере.
Маркирую тем, что есть. Особых предпочтений нет. Лишь бы соответствовало требуемым нормам. И была понятна.