Сообщение antonbessonov » 03 окт 2016, 08:31
Востоку:
Сечение отходящих проводов с рубильника – 35 мм кв. На счёт 150 – это я погорячился, но если по мере подключения новых торговых площадей нагрузка будет приближаться хотя бы к 120 А, эти провода можно и заменить на 70 мм кв. Категория электроснабжения – 3. Это, несмотря на нормативы, прописано в ТУ. См. вложение.
На счёт щитка для частного дома. Вводной АВ установлен в специальном боксике под опломбировку, посмотрите внимательнее. На нём только верхняя крышка снята. На счёт ошибки в схеме: отверстия в шинах (щитков ABB Mistral) предусмотрены двух диаметров, маленькие и побольше, как раз для подключения 10 мм кв. И о какой шине PEN вы говорите? Та, которую я снизу закрепил – это всё та же PE шина, она объединена с верхней PE шиной. Это как бы одна шина, а не две. Нижняя шина на которую приходит питающий PEN нужна только для опломбировки места разделения PEN проводника. Но если повторное заземление принципиально нужно подсоединять к нижней шине, то тогда надо переделать.
-