Rokoal писал(а):Источник цитаты Не сфоткал до начала монтажа, картина была ужасная
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты правом углу ЗНИ для каких целей
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Все хорошо, так пару вопросов в верхнем правом углу ЗНИ для каких целей? Не поленитесь промаркировать изолентой синей или фломастером нулевые проводники
Константин писал(а):Источник цитатыRokoal писал(а):Источник цитаты Не сфоткал до начала монтажа, картина была ужасная
хотите посодействую такими фотографиями ? Щас наши играют на тендерах по кап ремонтам жилого фонда я вам таких фотографий ужасных картин целую тьму могу приготовить. Пару дней назад перебрал подобную порнографию в щите. Смешное то было, что эту картину походу рыбак соберал,так как автоматика болталась как поплавок на удочке не закрепленная на панели щита даже. А тупо висела на проводах причем на всех квартирах.
tupos писал(а):Источник цитаты Rokoal, К ЗНИ серьезная претензия: крайние правые зажимы не имеют боковых крышек - крайне велика вероятность случайного прикосновения к токоведущей части.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Такая вот конструкция. Какое возможно решение?
Rokoal писал(а):Источник цитаты Переделал вот так
tupos писал(а):Источник цитаты Высоко поставили. До коробки зажимов счетчика должно быть не более 1,7 м
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты ШС
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Бюджет экономс однако
Вернуться в «Фото и видео отчёты по электромонтажу»