Измеритель сопротивления заземления м416 vs Multimeter

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
mariolucas75
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2023, 22:29
Репутация: 0
Контактная информация:

Измеритель сопротивления заземления м416 vs Multimeter

Сообщение mariolucas75 » 13 фев 2023, 22:39

Pomogite pojaluista razobratsa...
Ustroistvo "Измеритель сопротивления заземления м416" izmeriaet
1) udelnoe soprotivlenie grunta
2) soprotivlenie zazemlenia
3) activnoe soprotivlenie (2 -x kontaktni rejim)

Pojaluista pomogite razobratsa kakaia raznica mejdu metodom 3) i ispolzovat obiknovenni multimetr chtobi zamerit soprotivlenie mejdu dvumia tochkami?

V odnoi literature izmeriaiut soprotivlenie rels-zemlia etim aparatom metodom 3), a mojno li izmerit soprotivlenie rels-zemlia obiknovennim multimetrom?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Измеритель сопротивления заземления м416 vs Multimeter

Сообщение ПАВ » 14 фев 2023, 08:28

Ваш комп не имеет другой раскладки клавиатуры?
Метод 3 позволяет измерять активное сопротивление, ваша земля есть таковой?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Измеритель сопротивления заземления м416 vs Multimeter

Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2023, 08:47

Как понимаю ... прибор, специализированный, заточен под измерение заземления ... а 3_ий режим, в нем, как дополнительный бонус.
Наличие в приборе 3_его режима - не означает, что все другие приборы, "умеющие" измерять активное сопротивление, могут измерять и заземление. :fool2:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Измеритель сопротивления заземления м416 vs Multimeter

Сообщение ПАВ » 14 фев 2023, 09:17

Если требуется измерение для протокола, кроме М416 или подобного, да еще поверенного!, это одно, если просто интересу для, можно чем угодно, один хрен это просто для интересу. Разные схемы, разные методики, разные напряжения при измерениях. У большинства м/метров на щупах около одного вольта, насколько это будет информативно касаемо земли х/з какого состава и состояния?
В жизни все не так, как на самом деле...