Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 14:52

Всем доброго времени
суток! Хочу вас попросить помочь в сложившейся ситуации. Примерно около
месяца
назад в частном доме неожиданно, хаотично в разное время суток стало
вышибать
3-х фазное УЗО на 40А фирмы АВВ, при этом могло не работать ни одного
электроприбора. С целью устранения неполадки было поставлено 3-х фазное УЗО
на
63А, не помогло, далее предпринята замена на каждую фазу по УЗО, не помогло,
в
место УЗО поставили 3-х фазный автомат, стало вырубать автомат и все
последующие автоматы идущие на розетки и освещение, всего их 13 штук, при
этом
вырубает все одновременно. Поставил на каждую фазу автомат не помогает, все
равно вырубает все одновременно, в настоящее время стоит три УЗО и 13 автоматов, вырубает все адновременно. Все розетки протянуты, автоматы тоже. Все
электроприборы проверены, ни где нет токов утечки, КЗ тоже нет, нагрузка
вообще
смешная, глубинный насос работает как положено, ставил на него УЗО, его не
вышибает. По вызову приехали аварийная с Россетей, выявили что
прозванивается
кабель от фасада дома до счетчика, сказали меняйте СИП, все поменяли,
проблема
осталась. В розетках на 2 этаже между землею и нулем 95 Вольт, а еще
примерно 1
месяц назад город делал уличное освещение, может они что-то напортачили. В
доме
есть свое заземление. На данный момент проблема не устранена, все это дело
происходит в Серпуховском районе деревня Скрылья. Дому 15 лет, никаких новых
электроприборов не устанавливалось, пробовали отключать землю не помогает,
приезжало уже порядка 5 электриков никто ничего сделать не может, говорят что такое по законам физики не возможно и то, что это ребёнок у нас играется, один
предположил, что когда город устанавливал уличное освещение, то где-то
перепутал фазу и ноль или кто-то ворует электроэнергию и у нас такая штука
происходит. Я лично уже всю голову сломал, напишите пожалуйста, в чем может
быть дело!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение aleksey.RU » 13 фев 2023, 15:18

Серёга юзер 220 писал(а):Источник цитаты все
равно вырубает все одновременно

Есть закономерность?
Время суток, нагрузка, свет перед этим поргает?
Фото корпуса щита
Корпус щита металл?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Серёга юзер 220
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 08:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 15:33

Вырубает в разное время, нет никакой закономерности, свет не моргает,
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение aleksey.RU » 13 фев 2023, 15:46

Выбивает прям все сразу с 1 по 12?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Серёга юзер 220
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 08:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 15:52

Да выбивает и УЗО и автоматы, все адновременно
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение aleksey.RU » 13 фев 2023, 16:06

Щиток конечно трЭшЬ.
Напряжения можете замерить?
1. До УЗО сверху м/у фазами
2. М/у каждой фазой до УЗО и нолями
3. М/у каждой фазой до УЗО и землёй
4. М/у каждым нолём и землёй
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Серёга юзер 220
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 08:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 16:10

Между нулём и аждой фразой от 215 до 219, между землёй и каждой фазой аналогично, между нулём и землёй идущей на разетки 2 этажа 95 Вольт
Серёга юзер 220
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 08:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 16:12

Щиток был в хорошем состоянии, это мне два суперэлектрика намудрили
Серёга юзер 220
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 08:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 16:15

Ещё индикаторная атвертка показывает наличие нагрузки на земле котла, скважины и газовой плиты!
Газовая труба имеет заземление!
15 лет дому все было в норме! А сейчас писец!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение aleksey.RU » 13 фев 2023, 16:24

Серёга юзер 220, не хочу Вас расстраивать, но 99,99% коротыш под корпусом щита.
Он у вас на саморезах прикручен, можно открутить.
+ все провода нужно прозвонить мегаомметром, с отключенной нагрузкой лампы, стиралки компы - ВСЕГО
прозванивать только провода от щита
может прогорели, может мышы
За одно и плохие контакты при новой сборке протянуть, что бы не было 95В
Если выбивает всё сразу, значит КЗ в месте скопления всех проводов, а это либо щит, либо под ним.
Тут сначало прозванивато мегаомметром, а уже потом снимать щиток.
Возможно специалист заметит, при осмотре ещё что нибудь. По фото больше сказать ничего не смогу
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Серёга юзер 220
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 08:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 16:35

aleksey.RU и на этом спасибо, буду искать за щитком!
А не может быть из-за поступающей до счетчика электроэнергии? Что то вроде перекоса фаз?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение aleksey.RU » 13 фев 2023, 16:38

Серёга юзер 220 писал(а):Источник цитаты Что то вроде перекоса фаз?

В теории может.
Но есть одно, но, автоматы вибивает все сразу. Ни часть, а КЗ по всем линиям.
Лампы перегорают часто?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Серёга юзер 220
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 08:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 16:41

Вообще не перегарают
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение aleksey.RU » 13 фев 2023, 16:42

Серёга юзер 220 писал(а):Источник цитаты Ещё индикаторная атвертка показывает наличие нагрузки на земле котла, скважины и газовой плиты!
Газовая труба имеет заземление!

нужно проверять, и ни "секс по телефону" а именно видеть и проверять. Может что то уже отгорело.
Если звать специалистов, то только не сетевиков и РЭС, они нихера не понимают. Им только СИП и кабель
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Серёга юзер 220
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 фев 2023, 08:08
Репутация: 0
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение Серёга юзер 220 » 13 фев 2023, 16:46

Ок буду искать специалиста, так как сам юзер!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение aleksey.RU » 13 фев 2023, 16:48

Серёга юзер 220 писал(а):Источник цитаты искать специалиста

с мегаометром!!!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D1%80
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4109
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение TOPMO3 » 14 фев 2023, 08:37

Серёга юзер 220 писал(а):Источник цитаты Да выбивает и УЗО и автоматы, все адновременно
Чтойто не укладывается в голове (не верится), чтоб пучек проводов, от 12_ти групп, разом начали коротить.
Это же надо их как-то собрать в кучку и сразу все "хором" закоротить на НУЛЬ ... салют, дым и вонь гарантировано должно быть.
А тут, тихо-мирно, вдруг - получите, распишитесь ... так не бывает!!! :nea:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение ПАВ » 14 фев 2023, 08:48

Солидарность, однако...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Очень нужна помощь, все разводят руки!

Сообщение aleksey.RU » 14 фев 2023, 09:01

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты так не бывает!!!

ПАВ писал(а):Источник цитаты Солидарность, однако

я попкорн приготовил, ждёмЪ :biggrin: