Электрощит ударил меня током

Вопросы от того, кто, мало сталкивался с темами электричества. Просьба к профессионалам стараться отвечать просто и понятно для людей без профильного образования.
toha000
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 фев 2023, 22:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение toha000 » 11 фев 2023, 22:35

После происшествия данного уже немного разобрался. Значит так: вводной кабель в частном доме заходит в железный распред щит (фаза на автомат, ноль на нулевую шину, земля саморезом к корпусу щита, щит саморезом крепится к стене бетонной; все дальше никуда ничего не идет. Дотрагиваюсь индикаторной отверткой обычной как всегда делал сто раз до щита и меня ударило не слабо. Дом обесточил совсем, выключил автомат в большой общей электрощитовой (на 14 домов), теперь думаю что это было.
P.s ремонта нет, вводной кабель навиду, в видимой части без повреждений, потом уходит в землю.
Почему меня бьет током? на земле фаза была, а почему тогда через индикаторную отвертку ударило ? не должно ж так быть
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение aleksey.RU » 11 фев 2023, 23:03

Не расстраивайтесь, бывает.
Меня тоже бьёт, поэтому я этими индикаторами не пользуюсь.
Но знал лично человека, который рукой брался за шины ВРУ голой рукой и кричал
- видите, всё отключено!!!
А людей било током, потому, что напряжение не отключено
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
toha000
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 фев 2023, 22:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение toha000 » 11 фев 2023, 23:27

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Не расстраивайтесь, бывает.
Меня тоже бьёт, поэтому я этими индикаторами не пользуюсь.
Но знал лично человека, который рукой брался за шины ВРУ голой рукой и кричал
- видите, всё отключено!!!
А людей било током, потому, что напряжение не отключено

Мне правда помощь нужна, я не расстраиваюсь. На земле фаза висит может быть кабель вводной поврежден? или нулевая шина с корпусом замкнула? где искать?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение aleksey.RU » 12 фев 2023, 00:21

toha000 писал(а):Источник цитаты где искать?

Ваши 14 домов кто то обслуживает из электриков?
Откуда у Вас такая уверенность, что Вы сможите разобраться, имея только индикатор?
toha000 писал(а):Источник цитаты На земле фаза висит

На чём основано Ваше мнение? Только на том, что Вас ударило через индикатор?
toha000 писал(а):Источник цитаты или нулевая шина с корпусом замкнула?

мысл глубокая, но не в тему
для начала нужен телефон с камерой
потом умение этой камерой пользоваться
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
toha000
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 11 фев 2023, 22:22
Репутация: 0
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение toha000 » 12 фев 2023, 00:41

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
toha000 писал(а):Источник цитаты где искать?

Ваши 14 домов кто то обслуживает из электриков?
Откуда у Вас такая уверенность, что Вы сможите разобраться, имея только индикатор?
toha000 писал(а):Источник цитаты На земле фаза висит

На чём основано Ваше мнение? Только на том, что Вас ударило через индикатор?
toha000 писал(а):Источник цитаты или нулевая шина с корпусом замкнула?

мысл глубокая, но не в тему
для начала нужен телефон с камерой
потом умение этой камерой пользоваться

Уверен, что смогу разобраться с вашей помощью, потому что схема предельно простая (три провода и железный щит), да меня ударило током, значит щит под напряжением (суперлогично). Все по моему мнению, и понимаю, что знаний не хватает и надеюсь знаия есть у людей на форуме, поэтому написал. Вызову профессионала, и он все подключит как надо и все заработает наверное. Но я чуть не сдох и просто хочу понять как так вышло, а именно конкретно почему. Да, я думаю что через исправную индикаторку никогда в быту не ударит, и мне очень интересно в каких случаях через нее может убить?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение ПАВ » 12 фев 2023, 08:28

Как там было в кине-...вор должен сидеть в тюрьме!...(с) а щит, открою страшную тайну- нормально/правильно заземлен!!!Это первое и главное. Второе- выбросьте свою отвертку индикаторную и купите исправную, в ней простая неонка или светодиод плюс резистор в три- четыре сотни килоом, которые в принципе не могут обеспечить удар током, это на уровне и меньше порога чувствительности тока человеком трезвым.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
dmi8989
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 26 янв 2023, 16:16
Репутация: 1
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение dmi8989 » 12 фев 2023, 08:52

Как по мне, лучше двухполюсный указатель. Безопасненько. Ваша отвертка, возможно, была в ремонте у "умного" спеца. Был у меня случай. Такой "спец" при разборке потерял установленный в отвертке резистор и поставил первый попавшийся. Аж на 100 Ом. Ясное дело, после ремонта она π-здила его при каждом случае.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение ПАВ » 12 фев 2023, 09:00

Два щупа- две руки или на одном нужен кракодил, что тоже не всегда удобно, да туда можно гвоздь вместо цилиндрика-резистора засунуть...
Нормальная отвертка с неонкой еще долго послужит в нормальных руках. В крайнем случае- СД, но не всякий.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение TOPMO3 » 12 фев 2023, 09:05

toha000 писал(а):Источник цитаты После происшествия данного уже немного разобрался. Значит так: вводной кабель в частном доме заходит в железный распред щит (фаза на автомат, ноль на нулевую шину, земля саморезом к корпусу щита, щит саморезом крепится к стене бетонной; все дальше никуда ничего не идет. Дотрагиваюсь индикаторной отверткой обычной как всегда делал сто раз до щита и меня ударило не слабо. Дом обесточил совсем, выключил автомат в большой общей электрощитовой (на 14 домов), теперь думаю что это было.
P.s ремонта нет, вводной кабель навиду, в видимой части без повреждений, потом уходит в землю.
Почему меня бьет током? на земле фаза была, а почему тогда через индикаторную отвертку ударило ? не должно ж так быть
Вроде бы и "многабукв", а основное надо догадываться ... :pardon:
1. Что значит "Дотрагиваюсь индикаторной отверткой обычной как всегда делал сто раз до щита"(с) , имеется в виду, (а) - от ввода до общей щитовой, чоли ... или (б) - дотронулись до корпуса щита?
2. У вас, все имеют доступ к общей щитовой (на 14 домов)?! Если да, что помешало проверить, куда подключен провод "земля"? Нам при всем желании, Вам помочь, не получится разглядеть ... :nea:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение aleksey.RU » 12 фев 2023, 09:07

3_result.jpg
2_result.jpg
1_result.jpg

Показания любого индикатора - это лишь повод, что бы насторожиться, а не средство измерения.
И то нужно приноровится к каждому. Доверие на 100% не должно быть к любому прибору
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение aleksey.RU » 12 фев 2023, 09:08

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вам помочь, не получится разглядеть ... :nea:

посмотрим, может, всётаки хоть фотки догадается выложить
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение ПАВ » 12 фев 2023, 09:10

Если там щит к земле, или наоборот, крепится саморезом, может быть что угодно. Болт, пара шайб плоских, гровер и проч, и с двух концов, если интересукет результат. При вшивом контакте трахнуть щит мог через утечки нагрузки или конденсаторы фильтров.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение ПАВ » 12 фев 2023, 09:17

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Показания любого индикатора - это лишь повод, что бы насторожиться, а не средство измерения.
И то нужно приноровится к каждому. Доверие на 100% не должно быть к любому прибору


Потому он и именуется индикатор, а не измеритель, нет у него таких прав.
Тот, что на картинке внизу- имею прототип подобных современных- МЕЕТ МS-48, применяю уже так давно, когда китайцы еще спали или плавили чугуний по селам...
Неплохая штука, но только иногда вводит в смуту, особенно на высокой чувствительности, хотя и помогает иногда искать скрытую проводку. Но не всегда и не везде.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение TOPMO3 » 12 фев 2023, 09:20

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты... Доверие на 100% не должно быть к любому прибору
Почитал отзыв :biggrin:
Недостатки:
В щите свестит на всё!!!
Комментарий:
Полез щит перебирать а эта хрень на все провода свистит и на фазы и на ноль, пришлось все по старинке мультиметром все искать!

Отличный прибор ... дает понять, что в щитке нехрен делать ... :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение aleksey.RU » 12 фев 2023, 09:32

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты что в щитке нехрен делать

я вот всю жизнь мечтал стать врачОм, может тоже на форум написать, пусть научАтЪ
Задатки стоматолога есть, даже коловорот с зубиломЪ
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение ПАВ » 12 фев 2023, 09:42

Напишите на вывеске "народный целитель" и работайте хоть кувалдой.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение aleksey.RU » 12 фев 2023, 14:00

ПАВ писал(а):Источник цитаты Напишите на вывеске "народный целитель" и работайте хоть кувалдой.

видимо каждый отделочнико-сантехнико-мужначас так и думает. И идет работать электриком :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение ПАВ » 12 фев 2023, 14:04

Вспомнил старый анекдот почти по теме:
- доктор, а больной Иванов бросил в меня своим стулом?
- а вы бросьте своим в ответ!
- доктор, не могу, у меня стул жидкий!!!...(с)
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение aleksey.RU » 12 фев 2023, 14:46

ПАВ, Мне кажется или у Вас скрытая беспричинная агрессия
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Электрощит ударил меня током

Сообщение ПАВ » 12 фев 2023, 14:52

Наоборот- спокойстие и еще раз спокойствие... Просто- скучно, вот и несу с броневика всяку херню...
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Вопросы от "чайника"»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость