Страница 3 из 7

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 12:40
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты В любой системе заземления, если после УЗО РЕ замкнут с N, УЗО просто не включится.

В ТТ включается. Но стоит включить нагрузку - УЗО выключается.
В TN-C-S УЗО отключается при замыкании N и РЕ в зоне действия УЗО.

Повторюсь. Проверял следующим образом: система ТТ, нагрузка отключена, замкнул N и РЕ в зоне действия УЗО - без отключения. Затем включил нагрузку при замкнутых N и РЕ - УЗО сработало.
tupos писал(а):Источник цитаты Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 13:43
Кактус
tupos, откорректируйте свой вывод, а то получается:
tupos писал(а):Источник цитаты замкнул N и РЕ в зоне действия УЗО - без отключения

tupos писал(а):Источник цитаты УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 14:38
tupos
Кактус, а вы читайте и цитируйте полностью мое сообщение:
tupos писал(а):Источник цитаты Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.

Это у меня аж на двух страницах написано

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 14:46
Кактус
tupos, Я полностью читаю. В выводе отсутствует НАГРУЗКА, а без неё УЗО в ТТ (как Вы уже проверяли) включится и замыкай не замыкай ничего не даст.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 15:05
tupos
Кактус, ок
tupos писал(а):Источник цитаты Вывод прост - если УЗО срабатывает в ТТ при замыкании нулевой клеммы УЗО с РЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ НАГРУЗКИ, то РЕ где-то имеет связь с нулем.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 15:22
Кактус
tupos, ой-ой, при отсутствие НЕ сработает , сработает при НАЛИЧИИ нагрузки (с учетом исправности этой нагрузки)......
только никому не говорим, это :secret:

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 16:20
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты В ТТ включается. Но стоит включить нагрузку - УЗО выключается.

Да, я написал неточно. Все проверки должны производиться при включенных нагрузках, в том числе и в соседних цепях, использующих общий нулевой провод.
Главный вывод со всех этих размышлений и опытов должен быть - действие УЗО не зависит от типа системы заземления, а только от наличия или отсутствия нагрузки.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 16:26
Кактус
Подытожу: В системе заземления TN-C-S проверку УЗО, АВДТ можно осуществить путем замыкания нулевой клеммы выхода с шиной РЕ, а в системе ТТ тем же способом, но только при условии наличия нагрузки в цепи (при её отсутствие сработки УЗО, АВДТ не происходит)!!!

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 16:27
Кактус
elalex писал(а):Источник цитаты действие УЗО не зависит от типа системы заземления, а только от наличия или отсутствия нагрузки

НЭТ - см. пост выше.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 17:03
elalex
1.Действие УЗО - это не его проверка. Проверка исправности производится кнопкой "Тест".
2.Кто-то думает, что в системе TN-C-S без нагрузки УЗО сработает при замыкании N и PE после УЗО? Может, кто-то думает, что это может произойти даже при отключенном напряжении?
Естественно, везде речь идет об электромеханическом УЗО.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 17:09
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Естественно, везде речь идет об электромеханическом УЗО.

Кстати, я проверял и дифавтоматы и УЗО - срабатывают одинаково.

Кнопка Тест - это одна из проверок, кроме этого раз в три года требуется испытывать УЗО прибором - как знать, может время срабатывания или ток не укладываются в паспортные данные

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 17:38
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты срабатывают одинаково

Электронные и электромеханические, обое без нагрузки? Я боюсь, как бы собственного тока потребления электронного УЗО не оказалось достаточно для срабатывания даже без нагрузки.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 17:52
Кактус
tupos, пожалуйста опишите при каких условиях проводилось исследование сработки УЗО в TN-C-S с нагрузкой или без к посту :
tupos писал(а):Источник цитаты В TN-C-S УЗО отключается при замыкании N и РЕ в зоне действия УЗО.

У меня TN-C, проверял без нагрузки - тупо вывод N от УЗО и ДИФа замыкал на батарею отопления - аппараты срабатывали.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 18:14
tupos
Кактус писал(а):Источник цитаты tupos, пожалуйста опишите при каких условиях проводилось исследование сработки УЗО в TN-C-S с нагрузкой или без к посту :

Проверял в щите замыкая N клемму УЗО с шиной РЕ; замыкал N и РЕ проводники штепсельной розетки этой же группы. Срабатывает. Без нагрузки.
elalex писал(а):Источник цитаты Электронные и электромеханические, обое без нагрузки?

И тот и другой. Без нагрузки. Под наряжением

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 18:21
Кактус
tupos, в соответствие с вышесказанным вопрос/убеждение
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Кто-то думает, что в системе TN-C-S без нагрузки УЗО сработает при замыкании N и PE после УЗО?
является не верным.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 18:26
elalex
Кактус писал(а):Источник цитаты проверял без нагрузки

Вы не поняли, что означает "без нагрузки".
Нарисуйте весь контур протекания тока через нулевые контакты УЗО при замыкании на батарею отопления. Если ни на какой части этого контура не идет посторонний ток (включая ток Ваших соседей), то это называется "без нагрузки". Если хоть на какой-то части контура идет хоть какой-то ток, это считается "под нагрузкой", хоть и чужой.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 18:52
tupos
elalex писал(а):Источник цитаты Кто-то думает, что в системе TN-C-S без нагрузки УЗО сработает при замыкании N и PE после УЗО

Не думаем. Срабатывает.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 18:55
Кактус
elalex писал(а):Источник цитаты Вы не поняли

Может и не понял, поправьте. Но система TN-С-S подразумевает под собой коллективное участие, а не индивидуальное как при ТТ и соответственно при TN-C-S мы будем иметь потенциал на РЕ шине, исключение только если вы единственный потребитель после ТП, но такого я даже вообразить не могу.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 19:11
elalex
tupos писал(а):Источник цитаты Срабатывает

У нас разное понимание "без нагрузки". В TN-C-S и ТТ я понимаю, как и без соседней нагрузки, а не только своей.

Система заземления ТТ

Добавлено: 22 ноя 2015, 19:15
Кактус
elalex, tupos, Кактус, Ну мы опять начали, давайте придерживаться ТЕМЫ, значит:
Кактус писал(а):Источник цитаты в системе ТТ тем же способом, но только при условии наличия нагрузки в цепи (при её отсутствие сработки УЗО, АВДТ не происходит)!!!

Спс.