ПАВ писал(а):Источник цитаты не очевидно
ПАВ писал(а):Источник цитаты У меня ТТ
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину
veterok01 писал(а):Источник цитаты В сервис возила, сказали неисправностей нет. Сам не знаю, может наводки...
Кактус писал(а):Источник цитатыАндрей Ingener писал(а):Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину
Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов.
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Кактус писал(а):
Источник цитаты
Андрей Ingener писал(а):
Источник цитаты нулевой провод отходящий от УЗО или дифа замкнуть на РЕ шину
Андрей, не знаю почему мне так кажется, что без нагрузки эта идея не сработает т.к. ничто никуда не протекает и соответственно не будет разницы потенциалов.
А вот у меня отработали все четко
tupos писал(а):Источник цитаты Я на ТТ еще не проверял срабатывание УЗО. До субботы потерпите.
В TN-C-S срабатывает
tupos писал(а):Источник цитаты Проверил. Действительно, УЗО срабатывает при перемыкании нулевой клеммы со стороны нагрузки с шиной РЕ.
Что еще проверил: перемкнул шины РЕ и N в щитке - срабатывания не происходит. Проверил и дифавтоматы и УЗО.
tupos писал(а):Источник цитаты у меня TN-C-S. Надо будет в ТТ проверить
tupos писал(а):Источник цитаты в ТТ
Вернуться в «УЗО и дифференциальные автоматы»