Страница 1 из 1

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 11:58
Левич
Добрый день! Господа электрики, подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Подключили светодиодный прожектор (без датчиков движения и т.п.) к двум проходным выключателям (без подсветки). В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается. Все подключено строго по схеме, вроде косяков нигде нет. Может ли это быть следствием использования проходных выключателей? Ну, вроде, напряжения какого-то остаточного или еще что? Спасибо!

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 12:07
ПАВ
длина проводов, включатели в какой провод врезаны?

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 12:10
Левич
ВВГ 1,5х3, длина от прожектора до распредкоробки около 2х метров и примерно по 2 метра от коробки до переключателей

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 12:28
ПАВ
Про включатели будет?

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 12:30
Левич
Не понял вопрос. Два обычных проходных переключателя. Одноклавишные. IP44.

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 13:15
ПАВ
Хоть ІР99, вопрос в том, в какой провод они врезаны- фазный или нолевой

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 13:16
Левич
Фазный конечно. Я хоть и чайник, но не до такой степени.

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 13:23
ПАВ
Левич писал(а):Источник цитаты Подключили светодиодный прожектор

вот отсюда мой вопрос- как подключили. Но если правильно, неплохо бы схему глянуть.

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 13:24
Левич
Эх! Это только позже. Сейчас не там. (((

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 15:04
aleksey.RU
Левич писал(а):Источник цитаты В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается

у меня тоже подсвечивается, скорее всего от наводки.
Висит во дворе, без заземления, проводка 2х проводная.
Был случай на объекте светились LED светильники 40Вт от одной фазы без ноля

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 15:31
oleinap
ПАВ писал(а):Источник цитаты
Левич писал(а):Источник цитаты Подключили светодиодный прожектор

вот отсюда мой вопрос- как подключили. Но если правильно, неплохо бы схему глянуть.

догадываюсь, только так
[img]
схема%20с%202-мя%20проходными%20выкл.JPG
[/img]
и в этом подключении почему прожектор не будет подсвечиваться?
Два параллельных провода в кабеле между проходными выключателями и создают конденсатор, через него прожектор подствечивается.
Надо параллельно прожектору цеплять что-то, например, резистор примерно на 100 кОм

прожектор с переключателями

Добавлено: 06 фев 2023, 16:14
Левич
подключали вот по такой схеме, только первого соединения нет, провода напрямую идут - в ВВГ 1,5х3 фазу разрезали. А если не цеплять резистор, а так оставить? Критично?

прожектор с переключателями

Добавлено: 09 фев 2023, 09:43
Левич
Добрый день! Господа электрики, подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Подключили светодиодный прожектор (без датчиков движения и т.п.) к двум проходным выключателям (без подсветки). В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается. Все подключено строго по схеме, вроде косяков нигде нет. Может ли это быть следствием использования проходных выключателей? Ну, вроде, напряжения какого-то остаточного или еще что? Подключали вот по такой схеме, только первого соединения нет, провода напрямую идут - в ВВГ 1,5х3 фазу разрезали. Надо ли что-то делать, чтоб убрать свечение? Это критично? Или можно забыть?

прожектор с переключателями

Добавлено: 09 фев 2023, 09:50
aleksey.RU
Левич писал(а):Источник цитаты Надо ли что-то делать, чтоб убрать свечение? Это критично?

для прожектора пофигу, главное, что бы Вас устраивало
Левич писал(а):Источник цитаты Или можно забыть?

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты у меня тоже подсвечивается

я уже забыл, на 6 лет :biggrin:

прожектор с переключателями

Добавлено: 09 фев 2023, 10:53
ПАВ
Ну не всем и не совсем пофигу. Ток, хоть и мизерный, таки текеть, ные счетчики его охотно посчитают и умножать, без этого никак.

прожектор с переключателями

Добавлено: 09 фев 2023, 10:58
Левич
То есть я правильно понимаю, что опасности перегрева/возгорания нет и вопрос только в потребляемом электричестве?

прожектор с переключателями

Добавлено: 09 фев 2023, 11:05
ПАВ
Если с проводкой все в порядке, то да, но токнуть человека при касании может. Не забывайте, современные СЭ начинают считать с 0,02 или даже 0,01 ампера

прожектор с переключателями

Добавлено: 09 фев 2023, 11:11
Левич
:good: :happy: СПАСИБО!!!