прожектор с переключателями

Обсуждение и решение проблем с уличным и внутридомовым освещением, люминесцентные и светодиодные лампы, установка и схемы подключение светильников и люстр, ремонт, пускорегулирующая аппаратура (ПРА), дросселя, ИЗУ и т.п.
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 06 фев 2023, 11:58

Добрый день! Господа электрики, подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Подключили светодиодный прожектор (без датчиков движения и т.п.) к двум проходным выключателям (без подсветки). В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается. Все подключено строго по схеме, вроде косяков нигде нет. Может ли это быть следствием использования проходных выключателей? Ну, вроде, напряжения какого-то остаточного или еще что? Спасибо!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение ПАВ » 06 фев 2023, 12:07

длина проводов, включатели в какой провод врезаны?
В жизни все не так, как на самом деле...
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 06 фев 2023, 12:10

ВВГ 1,5х3, длина от прожектора до распредкоробки около 2х метров и примерно по 2 метра от коробки до переключателей
Последний раз редактировалось Левич 06 фев 2023, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение ПАВ » 06 фев 2023, 12:28

Про включатели будет?
В жизни все не так, как на самом деле...
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 06 фев 2023, 12:30

Не понял вопрос. Два обычных проходных переключателя. Одноклавишные. IP44.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение ПАВ » 06 фев 2023, 13:15

Хоть ІР99, вопрос в том, в какой провод они врезаны- фазный или нолевой
В жизни все не так, как на самом деле...
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 06 фев 2023, 13:16

Фазный конечно. Я хоть и чайник, но не до такой степени.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение ПАВ » 06 фев 2023, 13:23

Левич писал(а):Источник цитаты Подключили светодиодный прожектор

вот отсюда мой вопрос- как подключили. Но если правильно, неплохо бы схему глянуть.
В жизни все не так, как на самом деле...
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 06 фев 2023, 13:24

Эх! Это только позже. Сейчас не там. (((
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение aleksey.RU » 06 фев 2023, 15:04

Левич писал(а):Источник цитаты В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается

у меня тоже подсвечивается, скорее всего от наводки.
Висит во дворе, без заземления, проводка 2х проводная.
Был случай на объекте светились LED светильники 40Вт от одной фазы без ноля
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
oleinap
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 13 май 2016, 12:07
Репутация: 5
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение oleinap » 06 фев 2023, 15:31

ПАВ писал(а):Источник цитаты
Левич писал(а):Источник цитаты Подключили светодиодный прожектор

вот отсюда мой вопрос- как подключили. Но если правильно, неплохо бы схему глянуть.

догадываюсь, только так
[img]
схема%20с%202-мя%20проходными%20выкл.JPG
[/img]
и в этом подключении почему прожектор не будет подсвечиваться?
Два параллельных провода в кабеле между проходными выключателями и создают конденсатор, через него прожектор подствечивается.
Надо параллельно прожектору цеплять что-то, например, резистор примерно на 100 кОм
Вложения
схема с 2-мя проходными выкл.JPG
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 06 фев 2023, 16:14

подключали вот по такой схеме, только первого соединения нет, провода напрямую идут - в ВВГ 1,5х3 фазу разрезали. А если не цеплять резистор, а так оставить? Критично?
Вложения
51aac314361e68020517066b9a17dbaa.jpeg
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 09 фев 2023, 09:43

Добрый день! Господа электрики, подскажите, пожалуйста, как можно решить проблему. Подключили светодиодный прожектор (без датчиков движения и т.п.) к двум проходным выключателям (без подсветки). В выключенном состоянии прожектор слабенько подсвечивается. Все подключено строго по схеме, вроде косяков нигде нет. Может ли это быть следствием использования проходных выключателей? Ну, вроде, напряжения какого-то остаточного или еще что? Подключали вот по такой схеме, только первого соединения нет, провода напрямую идут - в ВВГ 1,5х3 фазу разрезали. Надо ли что-то делать, чтоб убрать свечение? Это критично? Или можно забыть?
Вложения
51aac314361e68020517066b9a17dbaa.jpeg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение aleksey.RU » 09 фев 2023, 09:50

Левич писал(а):Источник цитаты Надо ли что-то делать, чтоб убрать свечение? Это критично?

для прожектора пофигу, главное, что бы Вас устраивало
Левич писал(а):Источник цитаты Или можно забыть?

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты у меня тоже подсвечивается

я уже забыл, на 6 лет :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 10:53

Ну не всем и не совсем пофигу. Ток, хоть и мизерный, таки текеть, ные счетчики его охотно посчитают и умножать, без этого никак.
В жизни все не так, как на самом деле...
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 09 фев 2023, 10:58

То есть я правильно понимаю, что опасности перегрева/возгорания нет и вопрос только в потребляемом электричестве?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

прожектор с переключателями

Сообщение ПАВ » 09 фев 2023, 11:05

Если с проводкой все в порядке, то да, но токнуть человека при касании может. Не забывайте, современные СЭ начинают считать с 0,02 или даже 0,01 ампера
В жизни все не так, как на самом деле...
Левич
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 06 фев 2023, 11:56
Репутация: 0

прожектор с переключателями

Сообщение Левич » 09 фев 2023, 11:11

:good: :happy: СПАСИБО!!!

Вернуться в «Освещение и источники света»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость