Плановая проверка узла учета

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
spasatel150
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2023, 08:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Плановая проверка узла учета

Сообщение spasatel150 » 02 фев 2023, 09:02

Здравствуйте коллеги! Прошу помощи. На строительном объекте, в ходе проведения плановой проверки специалистом ПАО "Россети" были выявлены следующие нарушения:

Ввод 1 - Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury). Отсутствует пломба на двери ячейки с ТН. Произведена фото и видеосъемка.

Ввод 2 - Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury). Необходимо произвести замену приборов учета №..., №..., №... в связи с отсутствием возможности подключения к ПУ с помощью конфигуратора.

Ввод 3 - Инструментальная проверка ПУ не проводилась, отсутствует нагрузка. Нет доступа к ПУ в части снятия профиля мощности (счетчик выдает ошибку при подключении конфигуратора Mercury).

При предыдущей проверке замечаний ни каких не было. За прошедшее время пломбы дверей ячеек ни кто не снимал и не вешал, изменения в схему не вносились, счетчики не трогали. Передача показаний через АСКУЭ "Пирамида" осуществляется вовремя и без сбоев.

Подскажите пожалуйста, каких наказаний ждать? Как отбиваться?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Плановая проверка узла учета

Сообщение aleksey.RU » 02 фев 2023, 09:37

spasatel150 писал(а):Источник цитаты Как отбиваться?

выполнять предписание.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
spasatel150
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2023, 08:39
Репутация: 0
Контактная информация:

Плановая проверка узла учета

Сообщение spasatel150 » 02 фев 2023, 09:55

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
spasatel150 писал(а):Источник цитаты Как отбиваться?

выполнять предписание.

Это понятно, все выполним. А в части отсутствия пломбы на двери ячейки? Они же вменять неучетное потребление электроэнергии, а это, как я понимаю, грозит серьезным штрафом.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Плановая проверка узла учета

Сообщение aleksey.RU » 02 фев 2023, 10:00

spasatel150 писал(а):Источник цитаты А в части отсутствия пломбы на двери ячейки?

раньше был список пломб на объекте потребления, по нему и проверяли целостность.
Сейчас не знаю, делается так или нет. У нас проверяли по списку, с номерами пломб
Дверь может быть и не опечатана, если есть пломба на пластроне за основной дверью или клемнике. Всё индивидуально
Последний раз редактировалось aleksey.RU 02 фев 2023, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Плановая проверка узла учета

Сообщение aleksey.RU » 02 фев 2023, 10:04

spasatel150 писал(а):Источник цитаты Они же вменять неучетное потребление электроэнергии

а следы былого присутствия старой пломбы есть?
Петли, отверстия в двери или ещё что то , что указывает, на то что она возможно там стояла?
Если ничего нет, клонить(мирно) на то что старый инспектор её про....
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу