есть ли пункт в ПУЭ по этому поводу ?
спасибо
andry111 писал(а):Источник цитаты andry111 » Сегодня, 20:48
скажите пожалуйста почему при разделении pen проводника он подключается на шину ре и затем делается перемычка на N(а не наоборот).
ПУЭ 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника
Леопольд писал(а):Источник цитаты Имеется металлический гараж - бокс на автостоянке, достаточно сырой. Заведена фаза и ноль, двухпроводной. Лампочка горит примерно одинаково при подключении фаза-ноль и фаза-корпус гаража (металл, стоит на земле). Имеет ль смысл сделать трехпроводку, взяв РЕ с корпуса гаража?
Константин писал(а):Источник цитаты Константин » 4 минуты назад
Леопольд писал(а):Источник цитаты
Имеется металлический гараж - бокс на автостоянке, достаточно сырой. Заведена фаза и ноль, двухпроводной. Лампочка горит примерно одинаково при подключении фаза-ноль и фаза-корпус гаража (металл, стоит на земле). Имеет ль смысл сделать трехпроводку, взяв РЕ с корпуса гаража?
Никаких РЕ с корпуса гаража. Для РЕ отдельное ЗУ в грунт по системе ТТ и УЗО +АВ или Диф для защиты.Металлические части строения объединить с ЗУ.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Сообщение Леопольд » 52 минуты назад
Т.е. достаточно забить мет уголок длиной 1-1.5 м рядом с мет стенкой гаража и приварить ? Диф уже стоит.
Nikolay_ писал(а):Источник цитаты Nikolay_ » Сегодня, 06:25
У меня вопрос - можно ли сделать такое соединение после счетчика как на рисунке?