Пока не будем рассматривать рис.2.Константин писал(а):Источник цитатыЭти два рисунка(рис1,рис2) иллюстрируют ПУЭ, п.1.7.135
По рис. 1 ... я согласен, что "Разрешен", так как соответствует п.1.7.132 (последнее предложение) ... к п. 1.7.135 никакого отношения не имеет, по причине ... нет разделения PEN_а.
У Вас, на рисунке, до нагрузок отправлен PEN (это допускается при использовании системы ТТ) ... отдельного РЕ не вижу.
Имеются (вроде): PEN_проводник, шинка PE, шинка N, заземляющий проводник, заземлитель ... и всё.
Защитный проводник отсутствует.
з.ы. ... дополнительные мелкие придирки ...
если это шинки PE и N, то PEN подключен не правильно;
если это не шинки, то противоречие п.1.5.33;
на схемах проводники, имеющие функцию "N" - обозначаются синим цветом (это PEN и N) ... РЕ_проводники - желтозеленым.