TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Просто пункты назовите (номера или смысл своими словами, поищу сам) ... пожалуйста.
Давайте лучше своими словами. Вы сами говорили, что некие пункты ПУЭ имеют какой-то двоякий смысл. Да и думаю практические доводы лучше действуют к пониманию чем теоретические.Но необходимые пункты были не раз процитированные Востоком и mastervictor, чуть выше.
1.Я уже писал, что не на всех корпусах это можно сделать. Плюс к тому подобные места могут быть прокрашены, что плохо сказывается на переходном сопротивлении. В случаи присоединения тч разделении на корпусе не возможно будет присоединить еще несколько линий электропитания при необходимости от такого ВРУ. Банально нет зажимов. Также удобство при присоединении и обслуживании. Расположения винтов и болтов на корпусе имеют труднодоступные места. И прикручивать туда что-то трудоемкая и неудобная работа особенно если нужно производить технический осмотр состояния такого соединения. Становиться не возможно осмотреть его в целом. И безопасно протянуть не боясь коснуться открытых токопроводящих частей. Поэтому установленная распределительная шина в легко доступном месте в щите решает данные проблемы. Да и если вы захотите сменить систему заземления скажем на ТТ вам не надо будет мучиться откручивать болты от корпуса и извлекая от туда PEN фиксируя его патом на изолированную шину. Достаточно будет всего лишь отсоединить провод заземления от заранее установленной на изоляторе ГЗШ.
2. Нет никакого деления в системе заземления ТТ. На приведенной схеме вами РЩ (дом) имеет систему TN-C-S. Вот только деление уже произведено в ВРУ(щит с прибором учета) и в счетчик подключен уже рабочий N проводник. Повторные действия уже РЩ нарушают пункт ПУЭ, п.1.7.135:
3. ВРУ как раз и надо. Но на приведенной схеме в доме не ВРУ, а РЩ.