что бы реализовать систему TN-C-S вам придется переделывать вводной щиток.
Каким образом?Что нужно сделать?
что бы реализовать систему TN-C-S вам придется переделывать вводной щиток.
Artem44 писал(а):Источник цитаты Каким образом?Что нужно сделать?
Artem44 писал(а):Источник цитаты развернуто и грамотно
Artem44 писал(а):Источник цитаты Ребята,я же схему приложил.Там и автомат и узо, и разделение PEN.Правильно ли?Если нет, то почему?
Убирайте их схемы четырехполюсный автомат с ввода и ставьте вместо него трехполюсный. PEN присоединяйте к N зажиму счетчика. Все, больше добавить нечего.
Artem44 писал(а):Источник цитаты на второй автомат
Artem44 писал(а):Источник цитаты по амперажу
Artem44 писал(а):Источник цитаты разделить PEN
Artem44 писал(а):Источник цитаты .
Artem44 писал(а):Источник цитаты ответить развернуто и грамотно на поставленный вопрос
tupos писал(а):Источник цитаты Убирайте их схемы четырехполюсный автомат с ввода и ставьте вместо него трехполюсный.
Трит Накош писал(а):Источник цитаты какие требования по типу-марке-сечению?
elalex писал(а):Источник цитатыТрит Накош писал(а):Источник цитаты какие требования по типу-марке-сечению?
Как это какие? ВВГ в жесткой подземной ПХВ -трубе(если частный дом, а то до сих пор непонятна ситуация), сечение - по потребляемой мощности.
Алексей:
09.10.2015 в 19:58
Здравствуйте!
Представляю, как утомляют однотипные, глупые, повторяющиеся вопросы, но задам и сам. Прошу большими камнями не кидать, сформулирую, как сумею.
Картина:
Дом запитан трёхфазно. Фазы планируется использовать раздельно по этажам и + «хоз. фаза». Впереди уточнение техусловий и т.д. — сейчас на входе 16А, чего маловато, ну то такое. Дом куплен, эл-во пользовалось «джамшутами» переноской из ВРУ через окно.
Подходит 4-жильный (белые и синий).
Ноль идёт напрямую в счётчик, фазы — через 3-полюсный ВА 47-63 С16 — в счётчик.
Из счётчика — ноль идёт на N шину на DIN рейке, фазы — в 3-полюсный ВА 47-63 С16. Вплотную к этому ВА, на той же рейке — три 1-полюсных ВА 47-63 С16. Со входов 3-полюсного перемычками, фазы брошены на 1-полюсные. (Этого высокого замысла я не понял).
Предполагается (после уточнений по техусловиям и пр.):
Сделать ЗУ (правда сделать реально на другой стороне дома, не под ВРУ), мет. полосой 40(50)*4 — довести до ВРУ, где подключить PE шину (на неё подключить корпус ВРУ). — Насколько и что критично?
Ноль, выходящий из счётчика, — завести на шину PE, которую перемычкой соединить с шиной N.
3-полюсный после счётчика — пока что использовать для 2 фаз (1 этажа и «хоз.»), и N. (После замены вводного 3-полюсного на больший ампераж — выбросить далеко.) Впоследствии — поставить три двухполюсных на каждую фазу (+ ноль с шины N). Дальнейшие группы — УЗМ51М, ВА, АВДТ — внутри дома, в РЩ на этажах.
- В описываемом планируемом ВРУ — за что бросите камнем?
- PE -обязательно тянуть из ВРУ к этажным группам, или можно завести от той же мет. полосы (где поднимается горизонтальный заземляющий проводник), но более коротким путём — через веранду поперёк (по полу или стена-потолок) в РЩ на этаже? И уже там подключать PE-проводники к нагрузке (20 метров от ВРУ до РЩ, + 2 или 3 жилы, — значимо :( ).
- Изначально думалось вести отдельно кабель для 2 этажа, и по 3-жильному — для первого и «хоз». Теперь хочется уйти от этой мысли, ведя каждую фазу отдельным кабелем (-каким лучше? -предполагался ВВН нг LS в гофре, теперь в раздумьях).
- Для кабеля от ВРУ к РЩ — то же требование сечения, что и к вводному, или можно «от мощностей»?
Вроде бы всё, готов закидыванию тапками :) Про «обратитесь к специалистам, которые всё рассчитают и сделают» -не обязательно, сам так рекомендую. :)
- опечатался, ВВГ, конечно.каким лучше? -предполагался ВВН нг LS в гофре, теперь в раздумьях
Трит Накош писал(а):Источник цитаты возможно ли вести PE к внутридомовым этажным РЩ не от ВРУ на фасаде вместе с фазой и рабочим нулём, а более коротким путём, от поднимающегося горизонтального заземляющего проводника?
Трит Накош писал(а):Источник цитаты А сейчас вот любопытство разбирает - "во сколько раз" такая конструкция была хуже,