Добрый день, подскажите пожалуйста, так пойдет ? :biggrin:
Есть старый холхозный щит в гараже на даче, хочу чутка его модернизировать по схеме , что ниже.

Если пойдет, то подскажите какие номиналы узо и автоматов поставить? До котла (отдельно) и дома проложен кабель 4x4. Котел 3-6 квт.
Из всего пока есть только 3х фазное реле защиты, да и то на 380в без N.

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 10:50
aleksey.RU
atomo2 писал(а):Источник цитаты так пойдет ?

А проводка в доме и гараже в таком же дизайнерском стиле выполнена?

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 10:51
ПАВ
Это мы узнаем позже. Как и про землю...

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 10:58
aleksey.RU
„Из говна, конечно, можно сделать конфетку. Но это будет конфетка из говна.“
Андрей Туполев

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 11:29
atomo2
Товарищи дом был построен лет 25 назад, по тем временам из того , что было...
Проводка дома вообще в стенах замурована и ее поменять точно пока не получиться.Заземления скорей всего вообще нет, кроме как в щите на щит :biggrin:
Я так понимаю если провод 4x4 то максимальный ампераж провода 41А.
Следовательно вводной автомат я могу поставить на 40а?
А узо на 63А?
И как вычитал лучше купить 3 однофазных реле защиты, чем одно 3 фазное, как на скрине.
Начать с щита хочу и потом уже в будущем с проводкой.

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 11:39
aleksey.RU
atomo2 писал(а):Источник цитаты Начать с щита хочу и потом уже в будущем с проводкой.

Сделайте наоборот - не пожалеете
atomo2 писал(а):Источник цитаты А узо на 63А

УЗО на старую проводку? Это садомазо, горюшки хапнете. Такую дичь могут посоветовать только теоретики

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 12:00
atomo2
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
Сделайте наоборот - не пожалеете

Если прокладывать новый кабель , то до дома от щита 3x2.5 нормально будет ведь ? И до котла 4x4 исходя из паспорта котла.

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 12:06
aleksey.RU
atomo2 писал(а):Источник цитаты Если прокладывать новый кабель , то до дома от щита 3x2.5 нормально будет ведь ?

Извините, мой хрустальный шар оракула закатился под диван :pardon:
Сию чудную задумку может оправдать либо время либо схема :wink:
Если хотите, можем вместе с форумчанами разложить карты ТАРО :good:

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 12:14
atomo2
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Извините, мой хрустальный шар оракула закатился под диван
Сию чудную задумку может оправдать либо время либо схема
Если хотите, можем вместе с форумчанами разложить карты ТАРО

Как бы сделали вы?)

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 12:33
aleksey.RU
atomo2 писал(а):Источник цитаты Как бы сделали вы?)

atomo2, почитайте форум, здесь много тем, подобных вашей.
Поймёте, что Вы хотите увидеть в конце ваших усилий. Как, где будет размещено оборудование в доме, на кухне, освещение, что выведите на улицу (дорожки, насосы, беседки). Всё оформите для себя в виде эскиза.
Далее по вашим эскизам формируется щит в доме, потом в гараже. Опять чертите.
Корректируется на форуме.
За Вас это делать и гадать никто не будет
Тут либо сами учитесь, либо платите специалистам, которые умеют это делать.
А не так как Вы хотели, через Ж... , сделать щит, потом он оказался мал, переделать, угробить время и деньги и получить Г...
Поставить УЗО на гнилую проводку, которое будет выбивать через час и будет выносить вам мосК, пока не поменяете проводку
Почитайте https://ekfgroup.com/entsiklopediya-elektrika
На ЛитРес или на торентах есть такая Жабцев В.М. - Большая книга электрика. Самое полное иллюстрированное руководство (Мастер золотые руки) - 2017

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 12:39
atomo2
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
atomo2 писал(а):Источник цитаты Как бы сделали вы?)

atomo2, почитайте форум, здесь много тем, подобных вашей.
Поймёте, что Вы хотите увидеть в конце ваших усилий. Как, где будет размещено оборудование в доме, на кухне, освещение, что выведите на улицу (дорожки, насосы, беседки). Всё оформите для себя в виде эскиза.
Далее по вашим эскизам формируется щит в доме, потом в гараже. Опять чертите.
Корректируется на форуме.
За Вас это делать и гадать никто не будет
Тут либо сами учитесь, либо платите специалистам, которые умеют это делать.
А не так как Вы хотели, через Ж... , сделать щит, потом он оказался мал, переделать, угробить время и деньги и получить Г...
Поставить УЗО на гнилую проводку, которое будет выбивать через час и будет выносить вам мосК, пока не поменяете проводку
Почитайте https://ekfgroup.com/entsiklopediya-elektrika
На торентах есть такая Жабцев В.М. - Большая книга электрика. Самое полное иллюстрированное руководство (Мастер золотые руки) - 2017

Спасибо

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 12:44
aleksey.RU
atomo2 писал(а):Источник цитаты Спасибо

Помните, книги книгами, в них есть спорные моменты. Лучше переспросить, прежде чем делать или покупать

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 15:52
atomo2
Нарисовал новую схему :biggrin: Будет именно так и никак иначе, уж простите))
Не будет автоматов разделения света и розеток по разным комнатам, не будет отдельных розеток для печки, ибо максимум используем 1-2квт печку и 2квт обогреватель одновременно, когда не работает котел. Дом выходного дня (дачный), не жилой.
Исходя из именно такого моего запроса, все правильно с номиналами автоматов и узо?
Ps. земля тоже будет, забыл нарисовать)

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 16:10
TOPMO3
atomo2, Вы хоть слыхали, что такое выделенная мощность электроэнергии?
Знаете как определить, какая выделенная мощность электроэнергии в вашем населенном пункте ?
Возможно, чтоб исключить, в перспективе, проблемы, стоит изучить договор энергоснабжения ... как Вы думаете?

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 16:30
atomo2
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты atomo2, Вы хоть слыхали, что такое выделенная мощность электроэнергии?
Знаете как определить, какая выделенная мощность электроэнергии в вашем населенном пункте ?
Возможно, чтоб исключить, в перспективе, проблемы, стоит изучить договор энергоснабжения ... как Вы думаете?

Я вас что прошу подсказать то?
Старый щит висит 25 лет , на нем все работает все эти 25 лет, я хочу его обновить на современные автоматы и поставить узо, в чем проблема то? Грубо говоря навести красоту в нем, а если еще грубее , то чисто по приколу осовременить , этот колхоз.
Плюс как выше советовали, прокинуть новый кабель...
Кабель который сейчас проложен, точно таких же квадратов, но старый...
Единственно , что могу так везде 4 квадрата бросить ибо мне так дешевле будет даже.

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 16:41
aleksey.RU
atomo2 писал(а):Источник цитаты этот колхоз.

есть нюанс, можно избавится от старого и создать новый.
Свет в доме целых 5кВт?
Котёл 15кВт?

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 16:50
atomo2
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
есть нюанс, можно избавится от старого и создать новый.
Свет в доме целых 5кВт?
Котёл 15кВт?

Согласен , поэтому и спрашиваю)
Свет максимум ват 700 , если везде все включить. Тогда получается , автомат я могу поставить на 3А.
Котел 3-5кв взавимости от включенных тэнов. А на котел тогда поставить 6-10A.

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 17:03
aleksey.RU
atomo2 писал(а):Источник цитаты Тогда получается , автомат я могу поставить на 3А

ставте 2 по 6А, гараж повесите на второй.
atomo2 писал(а):Источник цитаты А на котел тогда поставить 6-10A.

аха
Розеточки у харажЪ, заложить не желаете?
Думали о том, что счетчик и вводной автомат апломбируют?
А поломбы на счетчике есть сейчас?
Могут сказать, что счётчик перенести на фасад. Не узнавали на этот счёт?

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 17:09
atomo2
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
аха
Розеточки у харажЪ, заложить не желаете?
Думали о том, что счетчик и вводной автомат апломбируют?
А поломбы на счетчике есть сейчас?
Могут сказать, что счётчик перенести на фасад. Не узнавали на этот счёт?

Счетчик этот, для себя (с алишки за 1200руб) , а опломбированный висит на столбе , за участком))
Кстати да, в гараже можно розетку сделать для сварки итп и свет в гараже тоже на отдельный автомат запилить, как вы выше и написали)
Спасибо)

Модернизация старого щита

Добавлено: 28 янв 2023, 17:17
aleksey.RU
atomo2 писал(а):Источник цитаты Спасибо)

в процессе переделки дома ещё что нибудь всплывёт.