Модернизация старого щита

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение ПАВ » 28 янв 2023, 17:19

А про заземление будет?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 28 янв 2023, 17:26

ПАВ писал(а):Источник цитаты А про заземление будет?

для слабаков :biggrin:
А если серьёзно, то конечно нужно
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
atomo2
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение atomo2 » 28 янв 2023, 17:34

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
в процессе переделки дома ещё что нибудь всплывёт.
И прожжехтор во двор с второго этажа, что б комары Вас лучше видели

Это да :biggrin: постараюсь еще все хорошо обдумать и учесть, но полюбому все не учту :smile:
Аватара пользователя
atomo2
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение atomo2 » 28 янв 2023, 17:38

ПАВ писал(а):Источник цитаты А про заземление будет?

:smile: запилю землю))
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 28 янв 2023, 19:57

atomo2 писал(а):Источник цитаты запилю землю))

Делайте профессионально
по случаю:
Фиму, давно мучили жуткие головные боли и он обратился к врачу. После обследования, врач сказал:
— Фима, хорошая новость - это то, что я могу избавить тебя от твоих головных болей. Плохая новость - это то, что для этого потребуется кастрация. У тебя очень редкое состояние, из-за которого твои яйца давят на нижний отдел позвоночника, и это давление вызывает у тебя жуткую головную боль. Единственный способ снизить это давление - удаление яиц.
Фима был в отчаянии. Ему даже жить расхотелось. Но выбора не было, и он согласился пойти под нож...
Когда он вышел из больницы, впервые за 20 лет его не терзала головная боль, но его не покидало сожаление об утраченной части самого себя. Но потом он решил, что нужно начать новую жизнь. На углу Деребасовской и Решельевской, он заметил вывеску: «Мужская одежда от Кацмана & Ко», и подумал: «А не купить ли мне новый костюм?»
Он вошёл в магазин и обратился к продавцу:
— Я бы желал купить новый костюм.
Пожилой продавец, Семён Кацман,смерил его быстрым взглядом и сказал:
— Так… Рост 174.
Фима рассмеялся:
— Верно, откуда вы знаете ?
— 60 лет в бизнесе !
Фима примерил костюм, - он был впору...
Пока Фима любовался собой в зеркале, Семён, улыбаясь, спросил:
— Как насчёт новой рубашки?
Фима подумал и ответил:
— Таки, почему нет?
Продавец посмотрел на Фиму и сказал:
— Так. 34 рукав и 19 с половиной шея.
И вновь Фима удивился:
— Верно, откуда вы знаете?
— 60 лет в бизнесе!
Фима примерил рубашку, и она сидела шикарно!
Когда Фима поправлял перед зеркалом воротничок, продавец спросил:
— Может быть, вам нужны новые ботинки?
Фима понравилась эта мысль, — Семён взглянул на Фиму и сказал:
— Так… 42,5».
Фима был потрясён:
— Верно, откуда вы знаете ?
— 60 лет в бизнесе !
Фима примерил ботинки, и они ему подошли.
Фима прошёлся по магазину, и продавец спросил:
— А трусы?
Фима подумал и согласился...
Продавец сделал шаг назад, смерил взглядом талию Фимы и сказал:
— Так… Размер 36.
Фима расхохотался:
— Ха-ха! Вот я вас и поймал! Я с восемнадцати лет ношу 34-й !
Продавец покачал головой:
— Вы не можете носить 34-й. 34-й размер трусов придавит ваши яйца к нижнему отделу позвоночника, и у вас будет жуткая головная боль.

Работайте с профессионалами и это сэкономит ваше время, силы и, возможно, яйца!
Избегайте людей, которые выдают себя за профессионалов.
Автор не известен, но думаю он профессионал.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение ПАВ » 28 янв 2023, 19:59

Супер!!!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение Pavel » 28 янв 2023, 20:39

atomo2, в схеме автоматы на свет 10 А, на розетки 16 А не смотря на сечение кабеля 2,5 мм2! В верхнем ряду после реле напряжения синяя штука- это что?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 28 янв 2023, 20:43

Pavel писал(а):Источник цитаты синяя штука- это что?

https://www.iek.ru/products/catalog/shc ... _3lpen_iek
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение Pavel » 28 янв 2023, 21:38

aleksey.RU, спасибо! Я почему-то подумал, что это непонятный пускатель :pardon:
Аватара пользователя
atomo2
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение atomo2 » 29 янв 2023, 08:54

До котла решил прокинуть ввг нг ls 5x4
До дома ввг нг ls 3 x4

На ввод поставить Автоматический выключатель EKF 3P 40А В 4,5kA ВА 47-63 PROxima SQ mcb4763-3-40B-pro

На котел Устройство защитного отключения EKF ВД-100, 4P, 63А/30мА, эл-мех, тип А, PROxima SQ elcb-4-63-30-em-a-pro
И Автоматический выключатель EKF PROxima ВА 47-63, 4P, 10А, C, 4,5kA, SQ mcb4763-4-10C-pro

На розетки и свет Устройство защитного отключения EKF ВД-100, 2P, 63А, 30мА, тип А, электромеханическое, 6кА, PROxima elcb-2-6-63-30-em-a-pro

И автоматы нужных номиналов этой же фирмы и характеристик.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 29 янв 2023, 12:08

atomo2 писал(а):Источник цитаты На ввод поставить Автоматический выключатель EKF 3P 40А В 4,5kA

А на счетчике на улице какой?
atomo2 писал(а):Источник цитаты До котла решил прокинуть ввг нг ls 5x4

с запасом, в друг котёл поменяете. :happy:
atomo2 писал(а):Источник цитаты До дома ввг нг ls 3 x4

На отходящий в дом, тоже желателен автмат, можно 25А
глянте ещё тут , там где картинки viewtopic.php?t=4693&p=61177#p61177
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
atomo2
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение atomo2 » 29 янв 2023, 14:51

aleksey.RU
На улице стоит на 50А , значит тут тоже поставлю вводной на 50А. Или всеж 40 оставить?
Спасибо, а то я и забыл про него уже :smile:
На отходящий в дом , поставлю на 25А. Еще раз большое спасибо.
Ps. Предлагают плоский (ввг пнг ls) подскажите он в 25-32 гофру войдет?)
Котел тоже со временем хочу обновить, приглядел термех гризли 5-12, но что то отзывы 50 на 50.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 29 янв 2023, 19:42

atomo2 писал(а):Источник цитаты Или всеж 40 оставить

Выше крыши.
atomo2 писал(а):Источник цитаты Ps. Предлагают плоский (ввг пнг ls) подскажите он в 25-32 гофру войдет?)

Даже в 20-ю :biggrin:
диаметр кабеля.JPG

Гофра.JPG

сальники.JPG


Гофру по дереву за подвесными потолками и в горючих конструкциях нельзя использовать. Применяйте металлорукав в ПВХ изоляции
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
atomo2
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение atomo2 » 30 янв 2023, 04:20

aleksey.RU Спасибо)
Гофры чутка по улице бросить нужно , метров 20 примерно.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 30 янв 2023, 08:20

atomo2 писал(а):Источник цитаты Гофры чутка по улице

серая рассыпается в труху от солнца и мороза
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
atomo2
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение atomo2 » 30 янв 2023, 15:24

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
atomo2 писал(а):Источник цитаты Гофры чутка по улице

серая рассыпается в труху от солнца и мороза

А черная пнд пойдет или оранжевая не горючая?)
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 30 янв 2023, 15:25

atomo2 писал(а):Источник цитаты А черная пнд пойдет

да
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
atomo2
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение atomo2 » 03 фев 2023, 14:48

Добрый день, подскажите пожалуйста еще пару моментов.
Накидал быстро картинку пока с работы ехал :biggrin:

В гараже в щите на исходящий в дом кабель поставлю автомат на 25А , а в доме нужно ставить в щит автомат на 25А по приходу этого кабеля? И реле защиты?
И из щита в доме, в баню идет кабель на свет, нужно ли ставить узо?


Так же в будущем хочу поставить котел термекс гризли 5-12кв, использовать его только на 5кв.
На форуме про этот котел вычитал , что подключив его на 5кв по 3 фазке, он выдает на 1 фазу 21А. Тогда автомат, как минимум на 25А нужно ставить ведь уже?
Хотя в спец. этого котла информация другая, так он должен выдавать при подключении по 1 фазе.
Вложения
Screenshot_20230203_184638_Acrobat for Samsung.jpg
Без имени.jpg
Последний раз редактировалось atomo2 03 фев 2023, 15:43, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 03 фев 2023, 15:23

atomo2 писал(а):Источник цитаты Так же в будущем хочу поставить котел термекс гризли 5-12кв, использовать его только на 5кв.

P = √3хIхUхcosф
у нагревателя cosф-1
I = P/(1.73х380) = 5000/676 = 7,4 А на одну фазу
Имеем провал в логической последовательности расчетов вашего источника информации. А в инструкции всё правильно
atomo2 писал(а):Источник цитаты В гараже в щите на исходящий в дом кабель поставлю автомат на 25А , а в доме нужно ставить в щит автомат на 25А по приходу этого кабеля?

Ну как бЭ, должна быть селективность. 25 - 20 -16А. Если нет возможности это выполнить, то ставится выключатель-разъединитель на 32-40А.
выглядит как автомат.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Модернизация старого щита

Сообщение aleksey.RU » 03 фев 2023, 15:28

Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя