Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты Решит это проблему?
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты вот нашел на авито
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты Я думаю да
aleksey.RU писал(а):Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты Я думаю да
Я надеюсь Вы понимаете, что при помощи тсзи получите три раза по 220В , а не одну фазу 230 с утроенной мощностью
ПАВ писал(а):Именно так- в выравнивании, а не сложении.
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты Я честно в этом не особо соображаю
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты прочитав много статей пришел к выводу что возможно это спасет...
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыДмитрий1988 писал(а):Источник цитаты Я честно в этом не особо соображаю
1. Нужно пригласить электрика. Только не тех которые в шОртах делают элитные квартиры, а нормального с опытом работы с пром установкамиДмитрий1988 писал(а):Источник цитаты прочитав много статей пришел к выводу что возможно это спасет...
2. Обладая некоторой информацией легче будет общатся
3. Трансформаторы бывают разные и назначение у них разное.
4. из пункта 1. Человек сделает замеры тока и напряжения при включенном вашем оборудовании и имея хоть какие то конкретные параметры посоветует выход из ситуации. Посмотрит вашу ТП. сомневаюсь что линия идёт через дорогу.
5. Всё что здесь будет советоваться - это приём родов по телефону т.к нет ни каких данных. Есть лишний полтинник или сотка, гондурасьте и эксперементируйте
https://newet.ru/catalog/simmetriruyush ... tsto-5-ngr
https://tula-transformator.ru/trans_sts.html
6. При сварке у себя на даче инвертором на Ресанта 250, при очень фиговой сети, лампочки у меня не моргали. Могу предположить, что у вас трансы мощнее или обмоточные, а не инверторы. А это немножко серьёзнее.
7. Тот транс, что с Авито - это понижающий. Эффект будет, но как козе припарка. Нужно точно знать - см. пункт 1 и 4
8. И ещё раз читаем пункт 5.
Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты поищу в городе этот трансформатор
aleksey.RU писал(а):Дмитрий1988 писал(а):Источник цитаты поищу в городе этот трансформатор
какой? Такой? https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... 2616461600
Посмотрите там, где дают в аренду инструмент. Он используется на стройках. Мощность 4 кВт будет мала
Вернуться в «Низковольтное электрооборудование (до 1000В)»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя