Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 24 янв 2023, 19:08

Вот вход имеет только одну функцию:
MCB Feedback (СК ОбрСв) - Данный вход определяет состояние контактора сети.
А выход может иметь один из четырех функций:
MCB Close/Open (СК Змк/Размк) - Выход контролирует работу контактора сети.
MCB On Coil (ВклКатушка СК) - Выход подает питание на катушку контактора сети.
MCB Off Coil (ВыклКатушка СК) - Выход снимает питание с катушки контактора сети.
MCB UV Coil (ПитКатуш СК) - Выход контролирует катушку контактора сети.
Принудительное вкл/выкл контакторами (режим МАНУАЛ) производится по совсем другим линиям.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 24 янв 2023, 19:53

Мирослав писал(а):Источник цитаты Если подключить по этой схеме то контроллер сразу выдает предупреждение Wrn MCB Fail / Прд Сбой АВС ... При подаче напряжения, контроллер проверяет наличие и соответствие параметров всех трех фаз. Если что-то не нормально, должна поступить команда на отключение МСВ (т.е. включить KF).
(Это аварийное сообщение формируется в случае, если контроллером была отдана команда АВС ЗАМКН/РАЗОМКН ... а какая команда дана, "вкл. или выкл." - мы не знаем ..., но вход, настроенный в контроллере как MCB FEEDBACK / ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ АВС (СТР. 670) не изменил свое состояние. ... Надо определить, меняет ли свое состояние KF? И самое интересное ... К1 включается сразу, без всяких команд (согласно схеме) ... а раз пишет, что "не соответствует", значит контроллер пытается выключить сетевой контактор ...
Это событие будет активным до тех пор, пока не исчезнет несоответствие между выходным сигналом и обратной связью от автоматического выключателя.)
...Можно попробовать, в режиме этого ожидания, выдернуть один конец перемычки (фазу) из клеммы 5 .
з.ы. это про какой "автоматический выключатель" идет речь?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 24 янв 2023, 20:07

Ну воот, только сейчас смог разглядеть, что -KF управляется по функции MCB OFF, а до сих пор думал MCB On Coil. :sad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 24 янв 2023, 21:27

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Мирослав писал(а):Источник цитаты Да, так как я уже подавал фазу ка К1
Только одну фазу, а не три?
Написано, что при использовании в однофазном режиме, надо эту фазу перемычками подавать на все соответствующие клеммы.

Подавал три фазы на MAINS VOLTAGE (клеммы 1, 2, 3) и перемычку с 5 на 7
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 24 янв 2023, 21:58

Обратите внимание, что на работающем генераторе в ручном режиме есть два бинарных выхода MCB OFF
https://ibb.co/GP9hjnz
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 24 янв 2023, 22:19

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты меняет ли свое состояние KF?

возле каждой релюшки, кроме К1 и К2, есть маленький светодиод который засвечивается когда реле включенное, KF не меняло своего состояния.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 25 янв 2023, 08:38

Мирослав писал(а):Источник цитаты Обратите внимание, что на работающем генераторе в ручном режиме есть два бинарных выхода MCB OFF https://ibb.co/GP9hjnz
Вижу ... на седьмом бите должно быть GCB Close/Open.
Руководство писал(а):Замечание:
Любой бинарный вход или выход может быть присвоен любой клемме контроллера IL-NT и может быть изменен в программе LiteEdit.
Вопрос: в том же ручном режиме - при работе с сети, светится шестой бит?

Предположение: - контроллер, в режиме АВТО, одну и ту же команду (MCB OFF) подает на два выхода (6 и 7), но так как в схеме имеется блокировка от одновременного включения, результата не имеем или он есть, только нам не понятен.
Контроллер никогда не подаст команду GCB Close/Open в режиме АВТО ... в режиме РУЧНОЙ, кнопка (Пуск генератора) - просто завязана в схеме на 7 бит .
Последний раз редактировалось TOPMO3 25 янв 2023, 09:08, всего редактировалось 3 раза.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 25 янв 2023, 09:03

Мирослав писал(а):Источник цитаты Обратите внимание, что на работающем генераторе в ручном режиме есть два бинарных выхода MCB OFF https://ibb.co/GP9hjnz
Обратите внимание, что на работающем генераторе в ручном режиме, ни один из двух входов не светится ... т.е. нет сигнала, ни по ОбрСвязьАВС, ни по GCВ ON.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 25 янв 2023, 10:59

По поводу вопроса светится ли шестой бит, проверю и отпишусь.
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 27 янв 2023, 10:47

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты при работе с сети, светится шестой бит?

Проверил: на бинарных выходах при работе с сети ни один бит не светится, а на входах светится 2 и 7
И еще... Скажите, пожалуйста, откуда эта информация? В руководстве, как то, не встречал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А выход может иметь один из четырех функций:
MCB Close/Open (СК Змк/Размк) - Выход контролирует работу контактора сети.
MCB On Coil (ВклКатушка СК) - Выход подает питание на катушку контактора сети.
MCB Off Coil (ВыклКатушка СК) - Выход снимает питание с катушки контактора сети.
MCB UV Coil (ПитКатуш СК) - Выход контролирует катушку контактора сети.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 27 янв 2023, 16:25

Мирослав писал(а):Источник цитатыПроверил: на бинарных выходах при работе с сети ни один бит не светится, а на входах светится 2 и 7
Какой-то бред показывается или мы не так понимаем ... получается - во время работы от сети, контроллер сообщает, что произошел аварийный останов (генератора) и показывает наличие давления масла!!! Ничего не понимаю.
А то, что МСВ включен (6 бит) не информирует значит.
Мирослав писал(а):Источник цитатыИ еще... Скажите, пожалуйста, откуда эта информация? В руководстве, как то, не встречал.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А выход может иметь один из четырех функций:
MCB Close/Open (СК Змк/Размк) - Выход контролирует работу контактора сети.
MCB On Coil (ВклКатушка СК) - Выход подает питание на катушку контактора сети.
MCB Off Coil (ВыклКатушка СК) - Выход снимает питание с катушки контактора сети.
MCB UV Coil (ПитКатуш СК) - Выход контролирует катушку контактора сети.
Так я раньше спрашивал ведь и Алексей выкладывал ссылку на руководство. Там описаны все возможные функции и входов и выходов ...
У меня скачано две версии от 2007 года и от 2008, сейчас постарараюсь закинуть их на диск и дам ссылку.
https://disk.yandex.ru/i/47K6fz63SxhGNQ
https://disk.yandex.ru/i/NPyOAsIl2oTR5g
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 27 янв 2023, 16:42

В самом начале темы, я спрашивал, в каком режиме происходит описанное Вами ... и почему-то не удостоверились конкретно ... а вдруг у Вас в режиме OFF Mode (Режим ВЫКЛ). :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 27 янв 2023, 18:37

Вот сами посмотрите:
https://ibb.co/pPCmvPM РУЧН
https://ibb.co/gj459bC АВТО
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение aleksey.RU » 27 янв 2023, 21:48

Алгаритм работы всех АВР такой:

АВР можно собрать на контакторах или автоматах с мотор приводом
У контактора берётся состояние ВКЛ с НО контакта. Контакторы имеют электрическую и механическую взаимную блокировку.
У автомата идут два контакта = контакт состояния + аварийный контакт. + сигнал ВКЛ и ОТКЛ мотор привода.

1. Происходит контроль напряжения сети. АВР получает сигналы фаз АВС и состояние контактора или автомата основной линии.
2. При выходе сетевого напряжения из нормы, происходит отключение основного контактора АВС или автомата основной линии.
3. Подается сигнал СТАРТ ДГУ.
4. ДГУ разгоняется и подается сигнал на вкл контактора ДГУ, при условии отключенного контактора АВС!!! Всё это АВР определяет по допконтактам на автоматах и контакторах.
5. АВР видит включение контактора ДГУ = ВСЁ ОК!!! Работаем
6. При аварии/перегрузке/срабатывании автоматов, АВР видит по аварийным контактам автоматов о АВАРИИ и действует по запланированному алгоритму.

Проверьте соответствие схемы подключения с назначением входов ПЛК, если они есть измените либо схему либо назначение входов.
Предпочтительно изменять схему подключения.
Главное помните ДГУ с АВР разрабатывали не идиоты.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 27 янв 2023, 23:24

Мирослав писал(а):Источник цитаты Вот сами посмотрите:
https://ibb.co/pPCmvPM РУЧН
https://ibb.co/gj459bC АВТО
Сколько времени уже прошло, а Вы всё не можете показать такие же фото, со всеми подключенными проводами работающим от сети и от генератора (в режиме РУЧН.) и фото в режиме АВТО (с подключенными сетевыми проводами)
.
з.ы. ... выход, управляющий реле KG, таки, не пробовали переназначить с MCB Off на GCB Close/Open ?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 29 янв 2023, 07:51

АВР у нас в подстанции: два контактора, РНПП и реле времени. Контактор сети включается от реле времени, а контакор генератора от его самого. У нас там два провода с АВР идет на сухой контакт и один провод на контакт релюшки KG, а так же ноль на плату. Больше нету никаких проводов. Вот схема: https://ibb.co/vvWPZCn
Напряжение с контроля сети я снял потому, что ругается контроллер.
Видимо придется делать сброс пароля и переназначать выходы
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение aleksey.RU » 29 янв 2023, 11:39

Даже спустя три страницы, Мирослав, Вы продолжаете заниматься ипотекой мозга себе и участникам форума.
Вот почему я всегда был против окладной системы оплаты труда. Сдельная оплата труда проводит естественный отбор сотрудников.
Возможно я груб, но постарайтесь не обижаться.
Будучи молодым, я не понимал, почему в Китайских фильмах, Учитель посылал ученика пришедшего к нему на обучение, ещё ходить по миру и после лет 5-10 придти к нему опять. Ведь проходит столько бесполезных лет. С возрастом я это понял.
Не возможно научить или подсказать человеку, который считает, что он всё знает, всё понимает и не отвечает на конкретные вопросы.
Если ты нихрена не понимаешь, просто так и скажи, а не изображай из себя специалиста.
Твоя жалязяка стоит не сделанная уже полторы недели, а желание изображать буйные действия не иссякло. Я не знаю, как на это реагирует руководство.

Все ответы, как всегда, для Вашей схемы даны на первой странице.
Ещё раз прошу не обижаться, я говорил только о профессиональных навыках, а не о Вас лично

Дам вам ещё одну наколку.
Есть такие понятия как Master и Slave. Два Master быть не может. всегда будет конфликт. Помедитируйте над этим. :wink:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение TOPMO3 » 29 янв 2023, 12:59

Мирослав писал(а):Источник цитаты АВР у нас в подстанции: два контактора, РНПП и реле времени.
Понятно ...
Мирослав писал(а):Источник цитаты Контактор сети включается от реле времени,...
от РНПП и реле времени ...
Мирослав писал(а):Источник цитатыа контакор генератора от его самого.
... это от кого?
Мирослав писал(а):Источник цитаты ... У нас там два провода с АВР идет на сухой контакт и один провод на контакт релюшки KG, а так же ноль на плату. Больше нету никаких проводов.
С начала вообще ничего не понял, окромя того, что речь идет о четырех проводах ...
Неужели не проще было написать "два провода на контакты Х9.3 и Х9.4" ... у нас в схемах десятки контактов и все они "сухие"!?
Третий и четвертый провода, не понятки ... у Вас по схеме КМ2 включается фазой ... значит на плату ВТВ17.6а (на контакт Х11.3) надо подавать не "ноль" а фазу и с контакта Х12.6 получать сигнал на включение КМ2 (генератор).
Поправьте, если я не так Вас понял ...
Вложения
1.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 29 янв 2023, 14:23

Два провода на контакты х9.3, х9.4; один провод на контакт х12.6 и один провод нулевой на х12.4 ( все таки для КМ2 мы берем фазу с генератора , а ноль с подстанции. Думаю, что и контакт х12.4 сидит в месте с генераторным нулем). Поправьте если ошибаюсь.
Аватара пользователя
Мирослав
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 20 янв 2023, 07:28
Репутация: 0
Контактная информация:

Подключение ДГУ с InteliLite AMF25

Сообщение Мирослав » 29 янв 2023, 14:42

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты от РНПП и реле времени ...

Да
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты а контакор генератора от его самого.
... это от кого?

от генератора