Мирослав писал(а):Источник цитаты ДГУ тупо не видит наличие напряжения от сети
Извините, не совсем понятно ... почему Вы решили, что контроллер "не видит" напряжение сети?Мирослав писал(а):Источник цитаты ... ДГУ тупо не видит наличие напряжения от сети, соответственно в режиме АВТО при пропаже напряжения от сети не даёт контроллер команду на запуск ДГУ. по сути мы разобрали схему оставили только три фазы и ноль на контроллер от сети, и даже в таком случае на экранчике контроллера не засвечивается индикация наличия напряжения от сети (опора ЛЭП)...
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыМирослав писал(а):Источник цитаты ДГУ тупо не видит наличие напряжения от сети
он должен видеть сигнал на старт ДГУ т.е - отсутствие напряжения сети
АВР работает нормально?
Могу предположить что это
Мирослав писал(а):Источник цитаты но когда подаю три фазы на контроллер на клемы 1, 2, 3, (фото 1) последний выдает предупреждение "Main voltage detected
Мирослав писал(а):Источник цитаты Wrn MCB Fail
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А лист 1 и 2 схема контроллера генератора с дистанционным запуском
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыИзвините, не совсем понятно ... почему Вы решили, что контроллер "не видит" напряжение сети?Мирослав писал(а):Источник цитаты ... ДГУ тупо не видит наличие напряжения от сети, соответственно в режиме АВТО при пропаже напряжения от сети не даёт контроллер команду на запуск ДГУ. по сути мы разобрали схему оставили только три фазы и ноль на контроллер от сети, и даже в таком случае на экранчике контроллера не засвечивается индикация наличия напряжения от сети (опора ЛЭП)...
Предположу, что индикация наличия сети (генератора), контроллеру сообщает соответствующий контактор (в момент своего включения), т.е. проверьте доп_контакт на контакторе сети.
Вопросы:
1. Контроль "сети" производится по всем трем фазам или нет?
2. За что отвечает реле KF? (на фото не читаемо) Через его контакт, куда-то "уходит" L3 ... может это тоже какой контроль?
3. Если контроллер не видит, почему включается сетевой контактор?
4. Может у Вас выбран не тот режим (логика) работы контроллера? Типа контроллер только включает и отключает сетевую, если есть такой режим.
Мирослав писал(а):Источник цитаты КАК включить АВС?
Мирослав писал(а):Источник цитаты Попробовал поставить перемычку на контакты 3, 4 и дизель заработал
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "тыкания в небо"
Изначально был вопрос, почему не включается генератор ... судя по этому восклицанию (и отсутствия ответа на вопрос №3, выше) ... у Вас и сетевой контактор не включается.Мирослав писал(а):Источник цитаты КАК включить АВС?
Мирослав писал(а):Источник цитаты Может бин входы/выходы неправильно настроены и как знать какие?
Мирослав писал(а):Источник цитаты Может бин входы/выходы неправильно настроены
Мирослав писал(а):Источник цитаты "Main voltage detected"
Так откройте Руководство, и почитайте. Потом берите бумажку с ручкой, переписываете прописанные настройки в памяти и выкладываете тут ... может тогда не будет и вопросов в пустоту.Мирослав писал(а):Источник цитаты ... Может бин входы/выходы неправильно настроены и как знать какие?
"по сути", Вы, поотключали почти все провода, и хотите, чтобы контроллер продолжал работать в нормальном режиме.Мирослав писал(а):Источник цитаты... по сути мы разобрали схему оставили только три фазы и ноль на контроллер от сети, и даже в таком случае на экранчике контроллера не засвечивается индикация наличия напряжения от сети (опора ЛЭП).
Вы наверно не поверите, но нам действительно не видно и не понятно, что значит "все работает штатной, ДГУ ок" ... может напишите по-шагово:Мирослав писал(а):Источник цитаты... В ручном режиме все работает штатной, ДГУ ок.
Требуется тоже самое ... описать что происходит при переключении на АВТО ... включается/отключается контактор сети, при подаче питания на АВР, при появлении/пропадании напряжения сети.Мирослав писал(а):Источник цитаты... ДГУ тупо не видит наличие напряжения от сети, соответственно в режиме АВТО при пропаже напряжения от сети не даёт контроллер команду на запуск ДГУ.
И что Вам мешало, вчера, в старт_топике, сообщить, что у Вас всё на столе и Вы желаете, сначала проверить (смоделировать) работу АВР?Мирослав писал(а):Источник цитаты В том то и дело, что в ДГУ нету контакторов, есть только 3 полюсный автомат, контроллер и плата BTB17v6 с двумя схемами и все это подключено между собой. Но чтобы это все заработало мне нужно взять свои контакторы и использовать уже имеющиеся на плате BTB17v6 контакты реле