Вопрос по учету

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Kostamat
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 18:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение Kostamat » 16 янв 2023, 19:04

Здравствуйте Уважаемые электрики. Вопрос такого плана. У меня на Тур.Базе установлена ТП. На ней стоит пост учета со счетчиком Меркурий 234 ART-03P с него снимаются общие показания учета. Я установил на один из домиков новый отдельный счетчик НЕВА 124 . Вопрос,.... за месяц эксплуатации получаются разные показатели на счетчике ТП Меркурий 234 ART-03P было потрачено за месяц 11кВт а на счетчике НЕВА 124 в домике 77кВт. Объясните как такое может быть.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение ПАВ » 16 янв 2023, 19:44

...ой, чявой-то тут не так...(с)- ну слишком разные показания.
В жизни все не так, как на самом деле...
Kostamat
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 18:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение Kostamat » 16 янв 2023, 19:46

Аможет быть это связано что счетчик Меркурий 234 ART-03P 3-х фазный а НЕВА 1-но фазный
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение ПАВ » 16 янв 2023, 19:50

Так в домике у вас там три или одна фаза ?
В жизни все не так, как на самом деле...
Kostamat
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 18:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение Kostamat » 16 янв 2023, 19:53

В домике одна
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение aleksey.RU » 16 янв 2023, 19:59

Kostamat писал(а):Источник цитаты Меркурий 234 ART-03P

Если я не ошибаюсь, то эта модель трансформаторного включения.
Основная беда при расчете потребления - это не правильное указание трансформаторов тока.
Например: ТТ 200/5, значит 200:5=40 , показания счетчика умножаем на 40.
Как именно выводятся показания на Меркурий 234, сказать не могу. Сейчас они ну прямА такие вумные, что не угонешься.
Kostamat писал(а):Источник цитаты а НЕВА 1-но фазный

Эти счетчики прямого включения. Отсюда может быть и разница в потреблении
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение TOPMO3 » 16 янв 2023, 21:26

Здравствуйте.
Kostamat писал(а):Источник цитаты Вопрос,.... за месяц эксплуатации получаются разные показатели на счетчике ТП Меркурий 234 ART-03P было потрачено за месяц 11кВт а на счетчике НЕВА 124 в домике 77кВт. Объясните как такое может быть.
А с какого перепугу, однофазник должен учитывать потребление и по двум другим фазам?
Показание 11кВт, как выше указали, только "верхушка айсберга" ... в действительности, если умножить на коэфициент установленных трансформаторов тока - может оказаться, что тама 40 * 11 = 440 (кВт.) ... а показание однофазного (77кВт.) является только частью общего.
Меня удивляет другое ... целая турбаза, за месяц, потребляет почти столько же, сколько тратится и у меня в квартире. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Kostamat
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 18:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение Kostamat » 16 янв 2023, 21:32

Спасибо ! Разобрался наконец-то. :good:
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение Pavel » 16 янв 2023, 23:31

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Меня удивляет другое ... целая турбаза, за месяц, потребляет почти столько же, сколько тратится и у меня в квартире.

Не сезон :wink:
Kostamat
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 16 янв 2023, 18:59
Репутация: 0
Контактная информация:

Вопрос по учету

Сообщение Kostamat » 17 янв 2023, 00:29

Pavel писал(а):
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Меня удивляет другое ... целая турбаза, за месяц, потребляет почти столько же, сколько тратится и у меня в квартире.

Не сезон :wink:

Эт точно,.. :yes:

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя