Я пытался нарисовать схему, по Вашему описанию ... пока не получается.A51 писал(а):Источник цитаты Объясняю: Мне надо было заменить метал коробку розетки. Чтобы не попасть под напругу, я отключил автомат, убрал провод квартиры, подключил доп провод через доп автомат на удлинитель, ноль взял с розетки. Дрель-перфоратор не работает, т к 99в. Обнаружил, что при включении выключателя освещения прихожей дрель-перфоратор заработала, но и загорается свет и напряжение 220в. Работать не стал, чтобы не сжечь перфоратор или ещё что-то. Так понятней, извините. Без обид, просто я хотел выяснить причину. Спасибо большое вам за помощь, но проблема не решена.
Я правильно понимаю, что "автомат счетчика" и дополнительный (подключенный временно, Вами для перфоратора) однополюсные?
Еще вопрос ... лампочка, в прихожей, лампа накаливания (мощность?) ?