Нужно ли делать полосу заземления в электрощитовой офисного здания?

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Tata196
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 16:46
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать полосу заземления в электрощитовой офисного здания?

Сообщение Tata196 » 09 янв 2023, 16:51

Добрый день!
1) Подскажите, нужно ли делать полосу заземления в электрощитовой, совмещенной с котельной, в офисном здании? Электрощитовая на 1 этаже. Всего 3 этажное здание.
В помещении находится щит ВРУ, щит распределительный и щит этажный + 2 котла, включенные в розетки.
Изначально планировали полосу заземления по периметру помещения, но в помещении очень много пластиковых труб, мешающих ее сделать.

2) нужно ли шину гзш выносить в отдельный щит или можно ее оставить в ВРУ?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужно ли делать полосу заземления в электрощитовой офисного здания?

Сообщение aleksey.RU » 09 янв 2023, 18:37

Tata196 писал(а):Источник цитаты 2) нужно ли шину гзш выносить в отдельный щит или можно ее оставить в ВРУ?

ПУЭ 1.7.119
Tata196 писал(а):Источник цитаты но в помещении очень много пластиковых труб

ПУЭ 7.1.29
Tata196 писал(а):Источник цитаты ВРУ, щит распределительный и щит этажный + 2 котла, включенные в розетки.

хозяева пусть готовятся переделывать либо аааагромную взятку
Tata196 писал(а):Источник цитаты Подскажите, нужно ли делать полосу заземления в электрощитовой, совмещенной с котельной

Да и в котельной тоже. Ещё и дверь в щитовую должна быть металлическая и заземлена Все трубы входящие в здание тоже должны быть заземлены. Металлические воздуховоды тоже

СП 256.1325800.2016 (СП 31-110-2003) Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
СП 437.1325800.2018 Электроустановки низковольтные. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
ГОСТ Р 50571.4.41–2022 (МЭК 60364-4-41 2017) Защита от поражения электрическим током
ГОСТ Р 58882-2020. Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования
И 1.03-08 Заземление выравнивание потенциалов в электроустановках
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Tata196
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 янв 2023, 16:46
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли делать полосу заземления в электрощитовой офисного здания?

Сообщение Tata196 » 10 янв 2023, 09:08

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты


Полоса заземления должна быть по периметру помещения замкнута? Не подскажите пункт норматива, в котором говорится, что нужно делать такую полосу в электрощитовой?

Для информации - ввод в здание один, ввод воздушный. Мощность здания 200 кВт.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужно ли делать полосу заземления в электрощитовой офисного здания?

Сообщение aleksey.RU » 10 янв 2023, 09:27

Tata196 писал(а):Источник цитаты Мощность здания 200 кВт.

Вы что строите без проекта? При отсутствии элементарных знаний?
1.jpg

Tata196 писал(а):Источник цитаты Не подскажите пункт норматива, в котором говорится, что нужно делать такую полосу в электрощитовой?

Лень искать, тем более у Вас есть список. Это дополнительное выравнивание потенциалов. Если здание имеет молниезащиту, то и она подключается к общему контуру. Если каркас здания металл, то и он тоже, каждая колонна.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Нужно ли делать полосу заземления в электрощитовой офисного здания?

Сообщение aleksey.RU » 10 янв 2023, 09:55

Tata196 писал(а):Источник цитаты Мощность здания 200 кВт.

И ещё вопрос.
Это мощность по ТУ, расчетная или установленная? Это всё разные вещи и влияет на подбор автоматических выключателей.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей