Goodskzkz писал(а):Источник цитаты пересечения кабелей при монтаже в квартире
Здесь имеется ввиду при прокладке под штукатуркой. Т.к в многоквартирных домах проводка делается до штукатурки.
Что бы закрыть такое пересечение, необходимо в два раза больше раствора, а теперь представьте стену 5х2,8м. Объём раствора внушительный.
Понятное дело, что в новом доме, штробить никто не будет, а штукатур подровняет выступающий провод молотком.
То же самое и про прокладку провод на провод.
Если посмотреть некоторые видео на Ютубе, где электрики тянут провод в гофре по полу, то они тоже избегают пересечения.
Либо стяжка 30мм либо 60-70мм - разница по расходам есть.
За подвесным потолком это не критично
P.S Добавлю.
Т.к по проводу протекает ток, он нагревается и чем выше нагрузка, тем выше нагрев. При прокладке провода "друг на друга" под штукатуркой его охлаждение ухудшается. Поэтому, такой способ прокладки тоже не рекомендован.
Ну а поскольку ПУЭ заметно отстаёт от выпуска ГОСТ, то дополнительно можно посмотреть
ГОСТ Р 50571.5.52 Электропроводки
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 792410.pdfСП 256.1325800.2016 (СП 31-110-2003) Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42937 ... 751598.pdf