Вопрос:Александр Маханов,
ООО «ВЭЛЬС»Необходимо ли подключать к системе допол-
нительного уравнивания потенциалов метал-
лический кран на умывальнике в преддушевой
комнате и металлический поддон и смеситель
в душевой комнате, если трубная разводка
выполнена полипропиленовыми трубами или
металлопластиковыми трубами?
ОТВЕТ:Людмила Казанцева,
УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭЕсли краны и смесители подключены через
электроизолирующие трубы (неармированные
пластмассовые трубы, в т.ч. пропиленовые),
то они не являются сторонними проводящими
частями и их подключение к дополнительной
системе уравнивания потенциалов не требуется
по определению.
Если краны и смесители подключены через
электропроводящие трубы, то они являются
сторонними проводящими частями, но их под-
ключение к дополнительной системе уравнивания
потенциалов не требуется, так как необходимая
электрическая связь осуществляется через токо-
проводящую трубу.
Подключение к системе дополнительного урав-
нивания потенциалов металлического поддона
в душевой комнате, металлической ванны в ван-
ной комнате и металлической арматуры системы
подогрева пола в ванной и душевой комнатах
требуется в любом случае.
P.S. Приведенный ответ носит общий характер
и не является достаточным, поскольку как вопрос,
так и ответ не затрагивают ряд аспектов, касаю-
щихся выполнения системы дополнительного
уравнивания потенциалов в ванных и душевых
комнатах. Кроме того, при проектировании
следует пользоваться Техническим циркуляром
Ассоциации «Росэлектромонтаж» № 23/2009
от 01.07.2009 «Об обеспечении электробезопас-
ности и выполнении системы дополнительного
Заземление и защитные меры электробезопасности
уравнивания потенциалов в ванных комнатах,
душевых и сантехкабинах», подготовленным
совместно с Московским институтом энергобезо-
пасности и энергосбережения, и разъяснениями
к нему в сборнике: Шалыгин А.А. Электроустанов-
ки зданий. Технические циркуляры Ассоциации
«Росэлектромонтаж» 2008–2009. Дополнения к
ПУЭ седьмого издания» с комментариями разра-
ботчика. Дополнительные разъяснения можно
получить у разработчика: тел. (499) 1649362;
e-mail:
shaligin_aa@mail.ru.
Источник: Раздел 2. Заземление и защитные меры электробезопасности. Приложение Вопрос Ответ за 2010год к журналу Новости Электротехники
https://profsector.com/novosti/179/tehn ... tromontazh