Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 10:10
alexboro333
Всем добра. Набросал схему в гараж. Сам в электрике ни какой поэтому прошу помощи. Подскажите где ошибки и что исправить.

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 10:54
aleksey.RU
alexboro333 писал(а):Источник цитаты Подскажите где ошибки и что исправить

всё хорошо :ok:
Учтите только, что вводной автомат должен быть пломбирован

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 10:58
alexboro333
Если можно ещё вопрос
Реле напряжения 63А ставить?
И кокое сечение провода в самой коробке пускать?

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 11:09
aleksey.RU
alexboro333 писал(а):Источник цитаты Реле напряжения 63А ставить?

Лучше 63, чем 40А
alexboro333 писал(а):Источник цитаты И кокое сечение провода в самой коробке пускать?

я так понял, что вопрос про ввод на автомат 40А.
От линии до автомата 40А, от автомата до реле, счетчика и до каждого УЗО - не менее 6мм.кв по меди или алюминий 10мм (понятно, что в щитке только медь)

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 11:10
alexboro333
Спасибо

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 12:24
ПАВ
На освещение если 10 ампер, то с ВТХ В, но не С, и вполне достаточно 6,3 ампера, или там прожектора будут?
И еще, что считаю непременным в гараже- переноски и розетки для них 12 или 24 вольта через ТРАНСФОРМАТОР. И только так.
И не менее важное- где контур заземления?

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 12:52
alexboro333
Заземления в кооперативе нет. Планирую со временем сделать сам

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 12:55
alexboro333
Трансформатор есть, спасибо, буду ставить. На него я так понимаю отдельная линия 2.5 провод,
16А автомат?

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 13:20
ПАВ
Считайте кол-во и мощность ламп в переносках, плюс некий запас, думаю, там и 10 ампер хватит. Я с самого начала сделал везде, даже на чердаке 12 вольт, благо лампы были из раньчего времени, все в гараже постепенно перевел на светодиодки, и не бьются при падении, и светят нормально, тем более те, что сейчас в продаже с цоколем G4 или G5 прекрасно светят, и могут работать и от пост. и от переменного напряжения.
Касательно заземления- это сугубо ваше дело, на кооператив не смотрите, это ваша безопасность, простой контур и все проблемы.

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 13:30
alexboro333
Спасибо. Вся проводка будет идти в коробах поэтому добавить заземление труда не составит

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 14:24
ПАВ
А что мешает прокладывать всесте с остальным?

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 14:30
aleksey.RU
alexboro333 писал(а):Источник цитаты поэтому добавить заземление труда не составит

а Вы что двухжилкой тяните?

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 14:31
aleksey.RU
alexboro333 писал(а):Источник цитаты Планирую со временем сделать сам

Кол в яму и довести до щитка

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 14:46
alexboro333
По уму вроде треугольник делать нужнл

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 15:01
aleksey.RU
alexboro333 писал(а):Источник цитаты По уму вроде треугольник делать нужнл

По уму, сопротивление должно удовлетворять требованиям. Есть грунт, что и 10 колов будет мало, а бывает, что и 1м штырь достаточно

Схема щита в гараж

Добавлено: 03 янв 2023, 15:06
alexboro333
Спасибо. Буду по весне вникать в эту тему.

Схема щита в гараж

Добавлено: 04 янв 2023, 20:00
TOPMO3
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
alexboro333 писал(а):Источник цитаты По уму вроде треугольник делать нужнл

По уму, сопротивление должно удовлетворять требованиям. Есть грунт, что и 10 колов будет мало, а бывает, что и 1м штырь достаточно
Втыкаете штырь и соединяете его проводом с нулевой клеммой в любой розетке ... УЗО должно отключиться.
Если не отключилось, возможно:
- плохой контакт провода со штырем;
- нет потребления, электричества по всем гаражам;
- не достаточно глубина забития штыря;
- не достаточное количество штырей.

Схема щита в гараж

Добавлено: 04 янв 2023, 20:06
alexboro333
Спасибо

Схема щита в гараж

Добавлено: 04 янв 2023, 22:32
Pavel
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты УЗО должно отключиться

Отключиться обязательно! Без вариантов!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если не отключилось, возможно:

Неисправно УЗО.

Схема щита в гараж

Добавлено: 04 янв 2023, 22:42
alexboro333
Я так понял что начинать нужно с одного штыря. Один вбил проверил, если не отключилась вбивать второй