Схема щита в гараж

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 03 янв 2023, 10:10

Всем добра. Набросал схему в гараж. Сам в электрике ни какой поэтому прошу помощи. Подскажите где ошибки и что исправить.
Вложения
Безымянный.png
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение aleksey.RU » 03 янв 2023, 10:54

alexboro333 писал(а):Источник цитаты Подскажите где ошибки и что исправить

всё хорошо :ok:
Учтите только, что вводной автомат должен быть пломбирован
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 03 янв 2023, 10:58

Если можно ещё вопрос
Реле напряжения 63А ставить?
И кокое сечение провода в самой коробке пускать?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение aleksey.RU » 03 янв 2023, 11:09

alexboro333 писал(а):Источник цитаты Реле напряжения 63А ставить?

Лучше 63, чем 40А
alexboro333 писал(а):Источник цитаты И кокое сечение провода в самой коробке пускать?

я так понял, что вопрос про ввод на автомат 40А.
От линии до автомата 40А, от автомата до реле, счетчика и до каждого УЗО - не менее 6мм.кв по меди или алюминий 10мм (понятно, что в щитке только медь)
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 03 янв 2023, 11:10

Спасибо
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение ПАВ » 03 янв 2023, 12:24

На освещение если 10 ампер, то с ВТХ В, но не С, и вполне достаточно 6,3 ампера, или там прожектора будут?
И еще, что считаю непременным в гараже- переноски и розетки для них 12 или 24 вольта через ТРАНСФОРМАТОР. И только так.
И не менее важное- где контур заземления?
В жизни все не так, как на самом деле...
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 03 янв 2023, 12:52

Заземления в кооперативе нет. Планирую со временем сделать сам
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 03 янв 2023, 12:55

Трансформатор есть, спасибо, буду ставить. На него я так понимаю отдельная линия 2.5 провод,
16А автомат?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение ПАВ » 03 янв 2023, 13:20

Считайте кол-во и мощность ламп в переносках, плюс некий запас, думаю, там и 10 ампер хватит. Я с самого начала сделал везде, даже на чердаке 12 вольт, благо лампы были из раньчего времени, все в гараже постепенно перевел на светодиодки, и не бьются при падении, и светят нормально, тем более те, что сейчас в продаже с цоколем G4 или G5 прекрасно светят, и могут работать и от пост. и от переменного напряжения.
Касательно заземления- это сугубо ваше дело, на кооператив не смотрите, это ваша безопасность, простой контур и все проблемы.
В жизни все не так, как на самом деле...
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 03 янв 2023, 13:30

Спасибо. Вся проводка будет идти в коробах поэтому добавить заземление труда не составит
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение ПАВ » 03 янв 2023, 14:24

А что мешает прокладывать всесте с остальным?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение aleksey.RU » 03 янв 2023, 14:30

alexboro333 писал(а):Источник цитаты поэтому добавить заземление труда не составит

а Вы что двухжилкой тяните?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение aleksey.RU » 03 янв 2023, 14:31

alexboro333 писал(а):Источник цитаты Планирую со временем сделать сам

Кол в яму и довести до щитка
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 03 янв 2023, 14:46

По уму вроде треугольник делать нужнл
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение aleksey.RU » 03 янв 2023, 15:01

alexboro333 писал(а):Источник цитаты По уму вроде треугольник делать нужнл

По уму, сопротивление должно удовлетворять требованиям. Есть грунт, что и 10 колов будет мало, а бывает, что и 1м штырь достаточно
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 03 янв 2023, 15:06

Спасибо. Буду по весне вникать в эту тему.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение TOPMO3 » 04 янв 2023, 20:00

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
alexboro333 писал(а):Источник цитаты По уму вроде треугольник делать нужнл

По уму, сопротивление должно удовлетворять требованиям. Есть грунт, что и 10 колов будет мало, а бывает, что и 1м штырь достаточно
Втыкаете штырь и соединяете его проводом с нулевой клеммой в любой розетке ... УЗО должно отключиться.
Если не отключилось, возможно:
- плохой контакт провода со штырем;
- нет потребления, электричества по всем гаражам;
- не достаточно глубина забития штыря;
- не достаточное количество штырей.
Вложения
1.jpg
Последний раз редактировалось TOPMO3 04 янв 2023, 23:46, всего редактировалось 2 раза.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 04 янв 2023, 20:06

Спасибо
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение Pavel » 04 янв 2023, 22:32

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты УЗО должно отключиться

Отключиться обязательно! Без вариантов!
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если не отключилось, возможно:

Неисправно УЗО.
alexboro333
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 янв 2023, 10:04
Репутация: 0
Контактная информация:

Схема щита в гараж

Сообщение alexboro333 » 04 янв 2023, 22:42

Я так понял что начинать нужно с одного штыря. Один вбил проверил, если не отключилась вбивать второй