Pac:
1.Нашел в Полтаве:
https://chastotnik.com.ua/differential/;;8;1P_N;A/ УЗО тип А 40А, 30мА, стоить может прилично - 700-800грн. Могут и доставлять 2 месяца.
Нужно уметь обьяснить хозяйке, зачем ей это нужно. Если квартира постоянно сдается, хозяева обычно делают электрику по минимуму, и ни за что не согласятся на дорогие аппараты. Сначала нужно поговорить в таком духе: что ей нужно, на что она согласна, а потом рисовать схему и делать. Объяснять сложные технические вопросы женщинам - тяжелый случай, может и не получиться. Пока разговора не было - делать что-то рискованно: хозяйка может не оценить.
Не знаю, как вы там договаривались, но если еще и материалы за счет квартиранта - тогда вообще я даю лишь технические советы, а стоит или не стоит это делать - на усмотрение квартиранта. Опять таки - лучше бы описать ситуацию в деталях в самом начале, а не вытягивать мне по предложению.
2.Тот же Частотник продает и автоматы D:
https://chastotnik.com.ua/vyklyuchateli/;31;1;D/LS - это дочернее предприятие LG, Южная Корея, я их раньше ставил.
Если приняли сечение вводного кабеля 6кв=8кВт, нужно ставить вводным D32. На фирме будут долго удивляться - зачем в квартире D? Если будет желание и умение - объясните неграмотным про селективность, они будут благодарны. Опять же, в Полтаве Вы будете единственным заказчиком такого автомата, скорее всего придется ждать доставки , может и 2 месяца.
Вводной автомат в этажном щите должен стоять не голый, а в пластиковом корпусе на 2 модуля. Как бы не упирался сторонний электрик, нужно его заставить поставить, что и как нужно. Если электрик будет ЖЭКовский - это плохо, может и не согласиться на автомат 32А, только меньше. Все работы в этажном щите нужно согласовать заранее, до заказа вводного автомата.
Я как-то купил вводной автомат D20 под вводной провод алюминий 4кв, так ЖЭКовские электрики отказались ставить - потребовали 40А, сумасшедшие.
3.Частотник же продает и автоматы В13:
https://chastotnik.com.ua/vyklyuchateli/;12;1;B/Цены там встречаются какие-то ужасные. Больше, чем 120грн - платить не стоит.
4.Если придется ждать месяцы - ничего страшного, временно попитаетесь от пробок или каких автоматов. Но потом должно оказаться очень правильно и хорошо.
5.Схема - чем дальше, тем больше похожа на правду. Повторяю в какой раз:
- 1-полюсный вводной автомат
- никаких шин. Нулевые провода скрутить и сунуть в рот нулевой клеммы УЗО. Для любителей шин наш Админ показал, как в них передавливаются жилы (вложение)
- фазовая гребенка автоматов стоит, как автомат. Проще сделать самому из жилы входящего ВВГ, необязательно НГ
- на освещение автомат В6.
6.Заземление будет делаться? Почитайте про системы заземления.