Правила сборки электрощитка

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 12:48

A.Li писал(а):Источник цитаты не согласен с elalex по поводу заземления на арматуру

А какие альтернативы?
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 12:51

elalex писал(а):Источник цитаты бесполезности

согласен! У меня оно срабатывало всегда в паре с узо ЩК. и если они стоят оба в ЩК, то это еще можно считать резервированием, а бегать к ЩЭ - тупизм!
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 20 янв 2017, 13:09

Вы поймите что УЗО 30мА в ЩЭ - это времянка пока не сделаю заземление, для защиты нас от попадания случайного фазы на корпус ЩК .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 13:38

Леопольд писал(а):Источник цитаты а бегать к ЩЭ - тупизм!

И часто надо бегать?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 13:58

mastervictor писал(а):Источник цитаты И часто надо бегать?

редко. но всегда в самый неподходящий момент. (закон Мерфи).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 15:10

Леопольд писал(а):Источник цитаты редко.

Можно конкретней!
Раз в неделю?Или месяц,год,пятилетку?
А знаете,почему УЗО отключается?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 15:24

mastervictor писал(а):Источник цитаты Можно конкретней!

нет
mastervictor писал(а):Источник цитаты почему УЗО отключается?

хочу узнать
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 15:33

Леопольд писал(а):Источник цитаты нет

Жаль! :sad:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Леопольд » 20 янв 2017, 15:40

mastervictor писал(а):Источник цитаты Можно конкретней!Раз в неделю?Или месяц,год,пятилетку?

зависит от многого - жильцов, протечек, проводки, самого узо, оборудования итд итп.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение mastervictor » 20 янв 2017, 15:48

Леопольд писал(а):Источник цитаты жильцов

Тоесть от вас.
Леопольд писал(а):Источник цитаты протечек

Часто трубы текут?
Леопольд писал(а):Источник цитаты проводки

Начните с замены проводки,или вы ее сделали на нате ет..битесь?
Леопольд писал(а):Источник цитаты самого узо

Ставить надо "брендовые","от проверенного поставщика",с "сертификатом"!
.................................
..............................
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Константин » 20 янв 2017, 16:43

mastervictor писал(а):Источник цитаты Часто трубы текут?

:biggrin: :biggrin: Нужен хороший водопроводчик.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 20 янв 2017, 17:52

Я консультирую и по Skype, личное присутствие необязательно.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 20 янв 2017, 18:01

A.Li:
А когда ремонт закончится, временное УЗО из ЩЭ будет убрано? Какая тогда будет защита от попадания фазы (до УЗО) на корпус ЩК?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 20 янв 2017, 20:29

elalex писал(а):Источник цитаты А когда ремонт закончится, временное УЗО из ЩЭ будет убрано? Какая тогда будет защита от попадания фазы (до УЗО) на корпус ЩК?

Очень хороший вопрос ! Склоняете на выбор пластикового щита ? Дак какой Вы мне ранее негорючий брендовый советовали ?
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 20 янв 2017, 22:11

ув.Леопольд, простите был не прав когда писал о временности УЗО в ЩЭ, при ТТ если заземлять металлич.корпус ЩК - УЗО в ЩЭ ведь обязательно ! Понимаете почему ?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение elalex » 21 янв 2017, 01:12

A.Li:
1.Склоняю к утопленному металлическому бюджетному+3 меры (усиленная изоляция ввода, жёсткое крепление входящей фазы, изоляция щитка изнутри в районе прохождения входящей фазы).
2.Марку щитка никогда не давал. Найдите, покажите.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Леопольд » 21 янв 2017, 05:29

A.Li писал(а):Источник цитаты ув.Леопольд, простите был не прав когда писал о временности УЗО в ЩЭ, при ТТ если заземлять металлич.корпус ЩК - УЗО в ЩЭ ведь обязательно ! Понимаете почему ?

Нет, не понимаю.

ЩК предпочитаю встроенный пластиковый.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Леопольд » 21 янв 2017, 06:48

При недавней компоновке ЩК хотел сделать специальную "детскую" компоновку, те сгруппировать все АВ управляющие потенциально опасными для детей розетками в одном месте (и возможно выделить цветом). Чтоб иметь возможность отключать в любой момент все розетки, которые может в процессе своей "жинедеятельности' "задействовать" излише любопытный и активный ребенок.

Но лень как всегда победила...

Но для профи идея может стать дополнительным бонусом...
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 21 янв 2017, 08:55

Леопольд писал(а):Источник цитаты Нет, не понимаю.

ЩК предпочитаю встроенный пластиковый.

Без УЗО до ЩК при ТТ плохая земля на корпусе метал.ЩК может не спасти- не вырубится АВ т.к. при плохой земле (часто такая получается если сам делаешь контур заземления не особо по правилам) не достаточна связь с землёй для быстрого прохождения в неё тока. При ТТ по правилам обязательно из-за этого УЗО и считается основной мерой защиты от удара током.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 21 янв 2017, 09:00

Леопольд писал(а):Источник цитаты Чтоб иметь возможность отключать в любой момент все розетки, которые может в процессе своей "жинедеятельности' "задействовать" излише любопытный и активный ребенок.

Считаю и делаю проще- устанавливаю везде розетки с закрытыми шторками. Никаким острым предметом тупо тыкая (кроме как по назначению - вилки от прибора) шторку не отодвинишь, сам пробовал. Но если такие не стоят то конечно отключение АВ тоже вариант, только часто в ЩК надо лазить, но если есть на это время и желание...пож-та.

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»