Правила сборки электрощитка

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение tupos » 17 авг 2016, 20:10

mastervictor писал(а):Источник цитаты Все вроде бы не плохо,но почему то вызывает вся эта конструкция двуякие чувства?!

Может быть потому, что электропроводка ввода должна быть защищена от мехповреждений металлическими трубами?
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
Voloxa
Сообщения: 466
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 09:01
Репутация: 38
Откуда: рядом с морем
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Voloxa » 17 авг 2016, 20:25

С точки зрения правил все в номе. А смущает mastervictor знаешь что, в местах болтового соединения щита и трубостойки скоро будет появляться коррозия. Не силен в химических процессах, есть один момент подобного щита при случае сфоткаю.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение ПАВ » 17 авг 2016, 20:52

Крепеж оцинкованный, замазать мастикой и забыть/забить. Или отдирать краску на ящике и варить. Не понимаю, в чем проблема?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение mastervictor » 18 авг 2016, 09:16

Константин писал(а):Источник цитаты Почему?

Восток писал(а):Источник цитаты А смущает то что

ПАВ писал(а):Источник цитаты А что не так?

Ну да!,Типа
Восток писал(а):Источник цитаты РЕ (ГЗШ) шиной и заземлителем есть еще один соединительный контакт.

Внутри щита есть еще одна шина-ГЗШ!
И по большому счету,то имеем только несколько соединений,последовательного соединение вроде как есть,и вроде как нету,вот что смущает!
ГЗШ(в щите)-на корпус щита-на трубостойку-далее не берем,т.к.
Восток писал(а):Источник цитаты ПУЭ 1.7.109
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
AlexFaST
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 09:26
Репутация: 0
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение AlexFaST » 23 авг 2016, 09:38

Здравствуйте! Нужен совет.
Мы проектируем вводной шкаф с номинальным током вводного автомата 800А, токоведущие цепи выполняются медными шинами. Питающие кабели шкафа РВэВнг(А)-ХЛ 3х150+1х95 (2 шт.).
1. Верно ли выбрано сечение шин – 50х5мм? Согласно ПУЭ (таб. 1.3.31 Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения) это соответствует 860А переменного тока при одной полосе на полюс.
2. Как выбрать сечение шины заземления шкафа, к которой подсоединяются заземляющие жилы кабелей и металлические части корпуса шкафа?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение mastervictor » 23 авг 2016, 11:39

AlexFaST писал(а):Источник цитаты 2. Как выбрать сечение шины заземления шкафа, к которой подсоединяются заземляющие жилы кабелей и металлические части корпуса шкафа?

Читать не много,все есть!
Гост-50571.5.54-2011

СПС Востоку!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Константин » 23 авг 2016, 19:45

AlexFaST писал(а):Источник цитаты 1. Верно ли выбрано сечение шин – 50х5мм

Совет,брать с запасом более большего. В НПД не раз обращал внимание указаны расчеты с учетом стандартов напряжения МЭК. А оно не всегда такое. И парою откланяется куда в большие или меньшие стороны. Соответственно в работе и изменяется ток. Если нет запаса по токопроводимости все это быстро разрушается.
AlexFaST писал(а):Источник цитаты 2. Как выбрать сечение шины заземления шкафа

Берите равносильные фазному.
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение tupos » 23 авг 2016, 20:43

Если бы я выбирал сечение шины, то применил бы на ток свыше 1000 А. Почему? Да потому, что у тепловой расцепитель автомата имеет свои характеристики
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 02 дек 2016, 18:29

О щите квартирном. Ранее был разговор о возгораемости щитов. Но что там может загореться если нет ничего поддерживающего горение : провода НГ, (или НГ это только снятая оболочка с этих проводов ? ) модули, шины..?
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Константин » 02 дек 2016, 18:38

A.Li писал(а):Источник цитаты Но что там может загореться если нет ничего поддерживающего горение : провода НГ, модули, шины..?

Корпусные ПВХ изделия горят и плавятся
Константин писал(а):Источник цитаты Возгарание вводного кабеля ВВГ 3х4 от ВРУ в РЩ.

Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты приехали на поиск повреждения кабеля,


Этажные из металла тоже полыхают не плохо.А тч их содержимое
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 02 дек 2016, 18:59

Константин писал(а):Источник цитаты Корпусные ПВХ изделия горят и плавятся

Но как так Костя ? Не пойму где здравый смысл ? Почему аппараты защиты АВ УЗО и др. делают из горючего пластика и не могут тоже делать НГ ? Неужели это так дорого ? Лучше уж пускай горят ?

А щиты боксы пластиковые тоже горят ? Тогда нахрен их делают ? надо металлический щит в квартиру.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Константин » 02 дек 2016, 19:30

A.Li писал(а):Источник цитаты Почему аппараты защиты АВ УЗО и др. делают из горючего пластика

A.Li, Не все в изделиях негорючие. Есть элементы которые выполнены из пластмасс которые прекрасно горят. Это связано с тем что НГ изделия не обладают необходимыми механическими свойствами(прочностью). И делать их будут так как к таким изделиям есть нормативные предписания НПД по установки. МОНТИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА НЕГОРЮЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ это касается корпусов.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 16 янв 2017, 14:40

как думаете можно ли по закону свой отдельный щит металлический смонтировать на стене перед входной дверью на лестничной площадке (чтобы не гемороиться с расположением и в без того небольшой квартире) ?
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение ант@нио » 16 янв 2017, 14:43

A.Li писал(а):Источник цитаты можно ли

А че нет то?! ТОлько ни какого удобства от такого собственного щита нетю :pardon:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 16 янв 2017, 14:52

ант@нио писал(а):Источник цитаты ни какого удобства

извини но какое удобство от щита в квартире кроме занимаемого места ? и какая надобность часто лазить в щит ? открыл дверь, открыл ключиком щит и усё.. вродь взламывать щит ради автоматов и узо не должны..аль чо не понимаю ?
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение ант@нио » 16 янв 2017, 14:57

A.Li писал(а):Источник цитаты вродь взламывать щит ради автоматов и узо не должны

НУ,НУ....до НГ ездил на такую квартиру,у клиентки именно такой выносной щит был,сняли два УЗО,три автомата :biggrin:
Для того он и квартирный,шоб занимать положенные полквадрата места :ok:
Ну сам посуди,накой попу гармонь????
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение A.Li » 16 янв 2017, 15:29

Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение Константин » 16 янв 2017, 17:45

A.Li писал(а):Источник цитаты а чем эти два щита отличаются , какой удобнее для квартиры ? :

Вместимостью,конструкцией. По удобству Серия Универсал куда удачнее.Но A.Li, в сухом и теплом помещении влагозащищенные "Сейфы" не нужны.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение ант@нио » 16 янв 2017, 17:48

Константин писал(а):Источник цитаты не нужны.

А можа у него бабосы куры не клюют :biggrin:
Не ищи причину, ищи средство.
Аватара пользователя
ант@нио
Сообщения: 1174
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 19:17
Репутация: 96
Откуда: МО,Королев
Контактная информация:

Правила сборки электрощитка

Сообщение ант@нио » 16 янв 2017, 17:49

Или считает что они антивандальные?!)
Не ищи причину, ищи средство.