antonbessonov писал(а):Источник цитаты Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?
Rumato писал(а):Источник цитаты Зажать СИП в клемму автомата задача еще та,
Rumato писал(а):Источник цитаты СИП запрещено заводить в помещение по пожарным нормам.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Rumato писал(а):Источник цитаты Зажать СИП в клемму автомата задача еще та, я один раз пробовал у себя, постоянно зажим ослаблялся.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Цитата с сайта
Возникает много вопросов и разногласий. В ПУЭ нет четкого пункта, где говорилось бы, что СИП можно прокладывать внутри помещений. А в названии ГОСТа Р 52373-2005 сказано, что он предназначен только для воздушных линий.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты СИП можно оконцевать изолированным наконечником CPTA R (NILED) прежде чем зажать в клемму
Rumato писал(а):Источник цитаты Нельзя.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Все верно запрещено, по пожарным нормам.
Rokoal писал(а):Источник цитаты Все верно запрещено, по пожарным нормам.
mastervictor писал(а):Источник цитатыRumato писал(а):Источник цитаты Нельзя.Rokoal писал(а):Источник цитаты Все верно запрещено, по пожарным нормам.
Ссылку,если не затруднит!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Эт смотря какой СИП
Rokoal писал(а):Источник цитаты С этим проблема, все по слухам так сказать.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты СИП через стену к щитку без перехода на кабель