Приемо-сдаточные испытания эл. двигателей 0,4кВ

Вопросы-ответы по основным нормативно-техническим документам.
Денис LDA
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 14:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Приемо-сдаточные испытания эл. двигателей 0,4кВ

Сообщение Денис LDA » 12 дек 2022, 14:54

Доброго времени суток. Подскажите как обосновать заказчику что не возможно провести испытание эл. привода задвижки AUMA 0,4кВ. Эл. привод напичкан электроникой, завод изготовитель никаких рекомендаций не дает. :help:
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Приемо-сдаточные испытания эл. двигателей 0,4кВ

Сообщение aleksey.RU » 12 дек 2022, 15:18

Добрый день. Денис LDA, по СП 77.13330.2016 (СНиП 3.05.07-85) провести опрбование системы, где стоит привод в присутствии заказчика, заполнить акты, подписать
Больше ничего
Ведомость смонтированных технических средств автоматизации
Акт приемки в эксплуатацию отдельных систем автоматизаци
Акт приемки систем автоматизации в эксплуатацию
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Денис LDA
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 14:33
Репутация: 0
Контактная информация:

Приемо-сдаточные испытания эл. двигателей 0,4кВ

Сообщение Денис LDA » 12 дек 2022, 15:27

Спасибо.