6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
KIMVSR
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2022, 17:37
Репутация: 0
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение KIMVSR » 11 дек 2022, 17:40

Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в следующей ситуации:

Дано:

Кухня новой квартиры с недостаточным количеством розеток под встроенную технику.

Встроенная техника (220В):

- индукционная варочная панель (4 зоны, макс. 3200 Вт + 3200 Вт + 2500 Вт + 2800 Вт)
- духовой шкаф (900 Вт)
- духовой шкаф с функцией микроволновки (1000 Вт)
- кофемашина (1350 Вт)
- винный шкаф (15 Вт)
- морозильная камера (25 Вт)

Суммарная мощность в моменте может составлять до 15 кВт.

Имеется питание 5G2,5 на автомат B16.

Необходимо добавить ещё 5 розеток для встроенной техники (4 за пеналами и одна снизу для встроенной морозильной камеры).

Вопрос:

Можно ли навесить на один автомат B16 (5G2,5) сразу 6 электрических приборов? Разумеется с учётом того, что в какой-то момент времени они все могут работать одновременно?

Я прочитал, что максимальная нагрузка на автомат 16А 380В может составлять до 18,2 кВт при подключении треугольником и до 10,6 кВт при подключении звездой. Также я прочитал, что медный кабель 2,5 квадрата при напряжении 380В может выдержать нагрузку до 16,5 кВт. Разумеется, что вероятность одновременного использования 4-х зон индукционной панели на максимальной мощности и двух духовых шкафов крайне мала, но всё-таки хочется просчитать такую возможность и понимать, чем это может грозить.

Имеет ли смысл использовать тот автомат B16 на 3G2,5 (220В), который предусмотрен для подключеия посудомойки или можно смело обойти трёхфазным питанием 5G2,5 (360В)?

- встроенная посудомоечная машина (2200 Вт)
- измельчитель отходов (400 Вт)

Возможности поставить дополнительный автомат в щиток уже нет, т.к. сделан ремонт и новую проводку протянуть невозможно. Имеем то, что имеем.

Большое спасибо заранее за прояснение ситуации и за дельные советы!

P.S. Извиняюсь, если ошибся веткой форума.
Вложения
План кухни.png
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4111
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2022, 18:48

Здравствуйте.
KIMVSR писал(а):Источник цитатыЯ прочитал, что максимальная нагрузка на автомат 16А 380В может составлять до 18,2 кВт при подключении треугольником и до 10,6 кВт при подключении звездой. Также я прочитал, что медный кабель 2,5 квадрата при напряжении 380В может выдержать нагрузку до 16,5 кВт...
Извините ... я бы на Вашем месте, поискал специалистов на месте ... уж очень Вы далеки от электричества ... какие "треугольники и звезды", в отдельно взятой квартире МКД?!!! :sad:
Возможно есть смысл, чтобы тратиться меньше, проштробить самостоятельно.
Последний раз редактировалось TOPMO3 11 дек 2022, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
KIMVSR
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2022, 17:37
Репутация: 0
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение KIMVSR » 11 дек 2022, 18:50

TOPMO3, я действительно далёк от этой темы. Но я сам ничего делать не собираюсь, скорее просто хочу узнать, есть ли возможность решить данную проблему при таких условиях. Разумеется, работу будет выполнять квалифицированный электрик.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4111
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2022, 18:54

KIMVSR, Ну Вы же написали, что автомат на 16А ... кратковременно он, и около 20 ампер потянет. Думаю вполне решаемы Ваши "хотелки". :yes:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4111
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2022, 19:04

Трехфазный автомат на 16 ампер, это значит по каждой фазе можно использовать мощность - 16 А * 220 В = 3 520 Вт, т.е. 3,5 кВт.
Вот и распределяйте, всю Вашу имеющуюся нагрузку по трем фазам ... учитывая одновременность включения ... соответственно распределяя эти фазы по тем розеткам, куда будут подключаться, распределенные раньше, нагрузки.
Тут скорее не электрик а математик нужен ... а может и ошибаюсь. :smile:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
KIMVSR
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 дек 2022, 17:37
Репутация: 0
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение KIMVSR » 11 дек 2022, 19:22

TOPMO3, спасибо за ваше объяснение. Я правильно понял, что максимальная нагрузка на трёхфазный автомат 16 А составляет 10,5 кВт? Т.е. если включить индукционную варочную панель на полную мощность, то автомат выбьет, т.к. варочная панель на максимальой мощности даст 11,7 кВт?

И ещё такой вопрос: можно ли решить проблему установкой более мощного автомата, например, на 25 ампер? Общий автомат на квартиру стоит 40 ампер. Выдержит ли проводка 2,5 квадрата нагрущку в 25 ампер?
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение aleksey.RU » 11 дек 2022, 19:25

KIMVSR писал(а):Источник цитаты Можно ли навесить на один автомат B16 (5G2,5)

Можно еще, кроме того , что порекомендовал ТОРМОЗ, предложить заменить автомат на 3х полюсный 20А. 2,5 по меди выдержит такую нагрузку
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4111
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2022, 19:41

KIMVSR писал(а):Источник цитаты TOPMO3, спасибо за ваше объяснение. Я правильно понял, что максимальная нагрузка на трёхфазный автомат 16 А составляет 10,5 кВт? Т.е. если включить индукционную варочную панель на полную мощность, то автомат выбьет, т.к. варочная панель на максимальой мощности даст 11,7 кВт?

И ещё такой вопрос: можно ли решить проблему установкой более мощного автомата, например, на 25 ампер? Общий автомат на квартиру стоит 40 ампер. Выдержит ли проводка 2,5 квадрата нагрущку в 25 ампер?
Вы не первый с такими запросами и ограниченной возможностью. :smile:
Зачем включать варочную на максимальную мощность? ... спросите у жены, возможна ли такая ситуация. :wink:
У нас, правда газ, но тоже, за 40 лет с хвостиком ... ни разу не видел, чтоб она все четыре комфорки включала.
Насчет 25 ампер ... боюсь обнадеживать, посмотрите, что в ПУЭ указано ... в Вашем случае - только 21 ампер.
Вложения
Новый точечный рисунок (2).jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
hiper650
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июл 2023, 21:29
Репутация: 0
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение hiper650 » 04 июл 2023, 21:42

Подскажите знающие электрики. Имеется отдельная линия ВВГ НГ 3х6. Нужно подключить к ней варочную панель и духовой шкаф. Возможно? И не сгорит ли кабель у духового шкафа на 2.5 мм? Отдельную линию на ДШ нет возможности провести, сделан ремонт.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение ПАВ » 05 июл 2023, 06:28

Как бы вас научить, задавая вопрос, писать подробности? Или тут гадалка сидит дежурная из племени люли и выдаст данные о марке, модели и мощностях ваших приборов? Или вы считаете, что все они совершенно одинаковы и имеют строго одинаковые значения мощности, схемы включения и проч.?
В жизни все не так, как на самом деле...
hiper650
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 июл 2023, 21:29
Репутация: 0
Контактная информация:

6 электроприборов на одну розетку 380В - так можно?

Сообщение hiper650 » 06 июл 2023, 19:50

ПАВ писал(а):Как бы вас научить, задавая вопрос, писать подробности? Или тут гадалка сидит дежурная из племени люли и выдаст данные о марке, модели и мощностях ваших приборов? Или вы считаете, что все они совершенно одинаковы и имеют строго одинаковые значения мощности, схемы включения и проч.?


Духовой шкаф bosch serie 2 hbf114ew1r

Варочная панель gorenje ect641bx