Свет на стеллаже

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Овëс
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 22:43
Репутация: 0
Контактная информация:

Свет на стеллаже

Сообщение Овëс » 10 дек 2022, 22:53

Здравствуйте, нужно подключить 12 светодиодных светильников по 36w каждый на одну вилку (в одну розетку). Какие провода для этого необходимы? Нужно ли ставить автомат после вилки и если да то на сколько? Ключевой момент что подключение должно быть безопасным. Чтобы ничего не коротнуло и не загорелось.
В наличии есть провод с вилкой сечение 0,75. А также провод 10м с таким же сечением. Попадалась информация что для света нужно 1,5. Но возможно что то не так понял. Буду рад советам.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Свет на стеллаже

Сообщение aleksey.RU » 11 дек 2022, 00:55

Овëс писал(а):Источник цитаты 12 светодиодных светильников по 36w каждый на одну вилку (в одну розетку)

какие - фото? Что б было безопасно посоветовано
Стационарно, времянка? Рассада?
Овëс писал(а):Источник цитаты Попадалась информация что для света нужно 1,5

Зависит от нагрузки и способа прокладки
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Овëс
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 22:43
Репутация: 0
Контактная информация:

Свет на стеллаже

Сообщение Овëс » 11 дек 2022, 10:41

aleksey.RU писал(а):какие - фото? Что б было безопасно посоветовано
Стационарно, времянка? Рассада?


IMG_20221211_110659.jpg
IMG_20221211_111144.jpg

Светильники для рассады, установить нужно на стеллаже. Всё это планирую соединить с помощью клеммников и на вилку. Но возможно есть какие то нюансы, с тем же автоматом не понятно. И по проводам.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Свет на стеллаже

Сообщение aleksey.RU » 11 дек 2022, 11:45

Овëс писал(а):Источник цитаты нужно подключить 12 светодиодных светильников по 36w каждый на одну вилку

подключайте
Овëс писал(а):Источник цитаты Какие провода для этого необходимы?

если клемник в светильнике тройной, то ПВС3х0,75 или любой другой трёх жильный. Светильники алюминиевые их желательно заземлить, тем более их 12шт. Сами же пишите
Овëс писал(а):Источник цитаты Ключевой момент что подключение должно быть безопасным

12х36 = 500Вт (для сравнения, микроволновка и утюг 1000 - 1500Вт) обычной вилки с заземлением достаточно. Опять же, если у Вас проводка с заземлением
Овëс писал(а):Источник цитаты Нужно ли ставить автомат после вилки и если да то на сколько?

Если на розетки в щитке есть автомат , то нет
Овëс писал(а):Источник цитаты с помощью клеммников

можно, а можно и опаять. Если в клемники, то зачищенные жилы нужно облудить или обжать наконечниками НШВИ соответствующие сечению провода. Но для НШВИ нужен пресс, пасатижи не прокатят
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Овëс
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 22:43
Репутация: 0
Контактная информация:

Свет на стеллаже

Сообщение Овëс » 11 дек 2022, 13:28

aleksey.RU писал(а):12х36 = 500Вт (для сравнения, микроволновка и утюг 1000 - 1500Вт) обычной вилки с заземлением достаточно. Опять же, если у Вас проводка с заземлением

К сожалению проводка в квартире без заземления. Тоже считал что 500Вт немного для такого подключения. Но смущает провод с вилкой который есть у меня в наличии, 0,75мм.
aleksey.RU писал(а):Если на розетки в щитке есть автомат , то нет
да, на эту розетку в щитке автомат на 16А
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Свет на стеллаже

Сообщение TOPMO3 » 11 дек 2022, 18:28

Овëс писал(а):Источник цитаты... на эту розетку в щитке автомат на 16А
Чтоб автомат не трогать, можно на конце провода с вилкой, приспособить предохранитель, ампер на 5 - 6.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Овëс
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 22:43
Репутация: 0
Контактная информация:

Свет на стеллаже

Сообщение Овëс » 11 дек 2022, 22:53

Спасибо!

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции