Заземление в квартире

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение aleksey.RU » 11 дек 2022, 23:49

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S

В данном случае переход реализуется в этажном щите. Стояком и ВРУ пусть занимаются ЖЭКи
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ГОСТ Р 50571.1-2009 писал(а):

Касается вновь вводимого и реконструируемого. ВРУ и стояки мы не трогали, там так и остался TN-C.
Интересно, а как заземление электроплит организовано в старых домах?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты п. 7.1.21.

Тут безспорно, НО... обязанности по капремонту эл.хозяйства, а так же все вытекающие и сопутствующие по протяжке по стоякам, подвалам и щитовым...
Ждем, когда госуслуги отобьют наши бабки на капремонт.
Только вот заземляться на водопровод, отопление и газопровод - большая ошибка.
Мы сосвоей стороны нашу сторону ПУЭ выполнили, другую часть пусть выполняют госуслуги
А так я уже писал, можно спокойно всех штрафовать за самовольную прокладку кабеля до этажного щита
Понятно штА это не выход и не правильно, но другого выхода пока нет.
Оставлять не подключенным РЕ провод тоже не дело. Нужно помнить, что у нас микроволновки, у которых сетка экрана сидит на заземлении и ПК с излучением от процессора, который тоже стоит м/у ног. Их нужно заземлять, а мы пока, хоть занулим
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение ПАВ » 12 дек 2022, 09:21

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Только вот заземляться на водопровод, отопление и газопровод - большая ошибка.

Это не ошибка, это смертовбивство иногда, и серьезное. К газу- особенно.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2022, 09:41

aleksey.RU, Вы так и не поняли ... зануляясь от этажного щитка и в случае обрыва (или пропажи контакта) нуля в стояке, хозяин получает на всех токопроводящих корпусах, опасное для жизни, напряжение ... я же выложил картинку, объясняющую, как такое может произойти!
Пожалуйста, не советуйте людям, такие вещи!
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение aleksey.RU » 12 дек 2022, 09:52

TOPMO3, Это я понял.
Ваше решение? На котором, мы остановимся Кроме цеплять на ванну И тянуть кабель от ВРУ
С учетом того, что
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Оставлять не подключенным РЕ провод тоже не дело. Нужно помнить, что у нас микроволновки, у которых сетка экрана сидит на заземлении и ПК с излучением от процессора, который тоже стоит м/у ног

Это не сарказм, это серьёзный вопрос
И учтите, что в старых домах примерно 20-30% в квартирах сделана новая проводка. Вопрос актуален
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Интересно, а как заземление электроплит организовано в старых домах?

ТОРМОЗ, Вы тоже не ответили. Был ли 5-й провод стояка
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение ПАВ » 12 дек 2022, 10:26

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Источник цитаты Интересно, а как заземление электроплит организовано в старых домах?

Я уже как-то выкладывал фото щитка в доме 84-го года, а более ранних не встречал, с эл-плитами. Ну, разве что какая-то малосерийная крутизна. До этого и в 16-тиэтажках был газ, затем почему-то отказались.
В этих домах от домового ВРУ 3 провода и земля/ноль бежали к этажным РЩ, где все металлические части были связаны сваркой с землей ВРУ. Там же организовывали ноль для освещения и розеток квартир чере ВН и АВ, а для э-плит тянули отдельный провод, неотключаемый, сечением 6 мм. кв.
Ванна, чугуниевая, соединялась шинкой со стояком ХВС и все, с общей землей связи не было. Правда, со временем ржа свое делала и контакт был условный.
Найду схему- нарисую.
Вложения
схема подъездного_щитка.jpg
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение TOPMO3 » 12 дек 2022, 12:12

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ, Вы тоже не ответили. Был ли 5-й провод стояка
Где Вы задавали этот вопрос?
Если в старых домах он был бы, не было бы этой темы. Когда строились эти дома, руководствовались нормативами того времени и рассчитывали на те нагрузки, какие были в то время. Зануление разрешалось только для электроплит, в розетках третий контакт отсутствовал, как класс + была шинка в ванной, которой предполагалось соединить все чугунки по сантех_стояку ... куда она была подключена в подвале, я не в курсе.
В советское время, при обрыве общего нуля, никто не заморачивался с претензиями ... не было таких дорогостоящих и мощных оборудований, у населения.
На теперешнее время, при реконструкции, рекомендуется:
- прокладывать проводку трехжильную;
- РЕ с обоих сторон не подключать;
- использовать дифзащиту;
- устанавливать реле напряжения.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Marsupilami
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 11:11
Репутация: 0
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение Marsupilami » 12 дек 2022, 16:23

А как понять?
TOPMO3 писал(а):
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты- РЕ с обоих сторон не подключать;
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 15:24

Marsupilami писал(а):Источник цитаты А как понять?
TOPMO3 писал(а):
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты- РЕ с обоих сторон не подключать;
Все концы проводов РЕ - заизолировать, до лучших времен.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Marsupilami
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 10 дек 2022, 11:11
Репутация: 0
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение Marsupilami » 13 дек 2022, 15:43

TOPMO3 писал(а):
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
На теперешнее время, при реконструкции, рекомендуется:
- прокладывать проводку трехжильную;
- РЕ с обоих сторон не подключать;

При реконструкции подразумевается какой никакой но ремонт, или восстановление (улучшение одним словом). Какой смысл при реконструкции тянуть 3 жилы (землю в том числе) и по итогу PE изолировать?

Может я не понял мысль до конца?
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение TOPMO3 » 13 дек 2022, 15:56

Marsupilami писал(а):При реконструкции подразумевается какой никакой но ремонт, или восстановление (улучшение одним словом). Какой смысл при реконструкции тянуть 3 жилы (землю в том числе) и по итогу PE изолировать?
Может я не понял мысль до конца?
Реконструкция (ремонт) может быть в Вашей квартире ... и совсем другая реконструкция (будет когда нибудь) в составе капитального ремонта МКД (когда денежки соберутся).
Если Вы делаете у себя в квартире ... рекомендуют делать с "землей" сразу ... чтоб потом, не рвать обои, не снимать натяжные потолки не штробить стены.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение aleksey.RU » 26 янв 2023, 12:50

TOPMO3, Всё не как не мог вспомнить, откуда взялась эта анафема, что PE проводник подключается к PEN магистрали.
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. https://rosenergochel.ru/upload/gost-32395-2013.pdf
Ныне это ГОСТ 32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий.
111111111111111111111111.JPG

И ещё, если PE не подключать, то УЗО не увидит неисправный прибор и не отключит его, пока не произойдёт удара током
Пример: холодильник стоящий на линолеуме и тд.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение TOPMO3 » 26 янв 2023, 14:38

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты TOPMO3, Всё не как не мог вспомнить, откуда взялась эта анафема, что PE проводник подключается к PEN магистрали.
А что не так? Я тоже думаю, что РЕ_проводники одним концом подключены к PEN_шине, а вторым концом к оборудованию. :pardon:
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. https://rosenergochel.ru/upload/gost-32395-2013.pdf
Ныне это ГОСТ 32395-2020 Щитки распределительные для жилых зданий.
111111111111111111111111.JPG
Нормальный рисунок, поясняющий (как я понимаю) какой то пункт этого ГОСТа ... что там не так? Думаю, это рисунок щитка, какого нить частного дома. Ни в квартирных, ни в этажных щитках, деление не производится ведь, а только во ВРУ здания.
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыИ ещё, если PE не подключать, то УЗО не увидит неисправный прибор и не отключит его, пока не произойдёт удара током
Пример: холодильник стоящий на линолеуме и тд.
Ну да ... я такое называю "шоковая" отработка дифзащиты ... вынужденная мера, пока не сделана реконструкция. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение aleksey.RU » 26 янв 2023, 17:08

TOPMO3, вот Вы хитрюга :mocking:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение TOPMO3 » 26 янв 2023, 20:57

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты TOPMO3, вот Вы хитрюга :mocking:
Откуда такой вывод?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение Pavel » 26 янв 2023, 22:16

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты И ещё, если PE не подключать, то УЗО не увидит неисправный прибор и не отключит его, пока не произойдёт удара током

Это лучше, чем вообще без УЗО! Удар током будет составлять время, равное времени срабатывания УЗО, а не неопределенный промежуток, пока попавший под напряжение не станет хот-догом. Разумеется, что сие есть нехорошо, но на безрыбье... Например, в сельской местности, в старых частных постройках сплошь и рядом никакого заземления нет и зачастую не планируется; проводка двухпроводная. Так вот при модернизации щитков настоятельно советую устанавливать УЗО и в дальнейшем серьезно подумать об организации заземления. Равно, как и установка РН, так как в последнее время участились аварии на ЛЭП и в ТП. Кстати, помимо защиты, установка УЗО неплохо справляется с воровством энергии :blum1:
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Заземление в квартире

Сообщение aleksey.RU » 26 янв 2023, 22:29

Pavel писал(а):Источник цитаты настоятельно советую устанавливать УЗО

В бытность колымов по квартирам, пытались ставить УЗО на старую проводку. Почти никогда не прокатывало. Особенно, когда идет ремонт и стены мокрые, а лизалента в коробках черная тряпочная.
Тут как повезёт
Изоляция провода то одинарная
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя