Marsupilami писал(а):Источник цитаты По совету электрика из управляющей компании завели 2 жилы в квартиру
Marsupilami писал(а):Источник цитаты Автомат С63 (L+N) → Счетчик → УЗО 63А 30мА (L+N)
Проверьте дифавтомат ... определите, в розетке, нулевой контакт и отдельным проводом замкните (кратковременно) на полотенцесушилку (коли, Вы, уже знаете, что он имеет связь с "землей") ... диф обязан отработать.Marsupilami писал(а):Источник цитаты Машинка то работает, но бьет током при касании полотенчика и корпуса машинки, или ванны и корпуса машинки. Берем мультиметр, 1 щуп на корпус, 2-ой щуп на стояк. Итог - 110В, а если прикрепить провод к корпусу и касаться им стояка - аж искрит.
При всем этом - дифф. не выбивает.
Это будет не заземление ... я бы не стал, давать такие советы, не видя, воочию, состояние электро-стояка и ВРУ.aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Заземление нужно завести в этажный щит и посадить на корпус щита.
Гм ... какая связь?aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Заземление нужно завести в этажный щит и посадить на корпус щита. Главное, что бы не в одно место с нолём. Т.к ноль идет после счетчика и отключается.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это будет не заземление ... я бы не стал, давать такие советы, не видя, воочию, состояние электро-стояка и ВРУ.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Гм ... какая связь?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если Вы, произведете зануление от корпуса подъездного щитка, то должны понимать, что это запрещено в многоквартирных домах ... так как появляется риск безопасности для человека и оборудованию, при обрыве линии общего нуля в стояке, ниже Вашего этажа.
В МКД защитная линия, должна быть организована на вводе в здание.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Проверьте дифавтомат ... определите, в розетке, нулевой контакт и отдельным проводом замкните (кратковременно) на полотенцесушилку (коли, Вы, уже знаете, что он имеет связь с "землей") ... диф обязан отработать.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Заодно, мультиметром, проверьте напряжение ... между "нулем" розетки и стояком.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыПроверьте, не меняется ли ситуация, если развернуть вилку в розетке.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыПроверьте, не меняется ли ситуация, если развернуть вилку в розетке.
Проверьте у себя ... в старых домах, в ванных из стены или пола, под самой ванной, обычно торчит стальная лента, которую прикручивали к чугунной ванне ...Marsupilami писал(а):Источник цитатыСитуация не меняется
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если Вы, произведете зануление от корпуса подъездного щитка, то должны понимать, что это запрещено в многоквартирных домах ... так как появляется риск безопасности для человека и оборудованию, при обрыве линии общего нуля в стояке, ниже Вашего этажа.
В МКД защитная линия, должна быть организована на вводе в здание.
Главная проблема, не сгоревшее оборудование, а появление на корпусе зануленной стиралки опасного напряжения, непредсказуемой величины.aleksey.RU писал(а):Источник цитатыЕсли уж ноль отгорит у людей будут другие проблемы, например покупать новые телевизоры, стиралки, холодильники.....
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитатыПроверьте, не меняется ли ситуация, если развернуть вилку в розетке.Проверьте у себя ... в старых домах, в ванных из стены или пола, под самой ванной, обычно торчит стальная лента, которую прикручивали к чугунной ванне ...Marsupilami писал(а):Источник цитатыСитуация не меняется
Если найдете, значит Вам повезло, подключайте корпус стиралки к этой ленте.
Если не найдете ... имеет смысл, вскрыть стиралку и отключить от корпуса сетевой фильтр ... на работоспособность машины это не влияет.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если Вы, произведете зануление от корпуса подъездного щитка, то должны понимать, что это запрещено в многоквартирных домах ... так как появляется риск безопасности для человека и оборудованию, при обрыве линии общего нуля в стояке, ниже Вашего этажа.
В МКД защитная линия, должна быть организована на вводе в здание.Главная проблема, не сгоревшее оборудование, а появление на корпусе зануленной стиралки опасного напряжения, непредсказуемой величины.aleksey.RU писал(а):Источник цитатыЕсли уж ноль отгорит у людей будут другие проблемы, например покупать новые телевизоры, стиралки, холодильники.....
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Главная проблема
Дык ... я же выше писал уже.aleksey.RU писал(а):Источник цитатыВаши предложенияTOPMO3 писал(а):Источник цитаты Главная проблема
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты прикручивали к чугунной ванне ... Если найдете, значит Вам повезло, подключайте корпус стиралки к этой ленте
На пластик искрить не стало бы, я так понимаю ... в первом посту описано.aleksey.RU писал(а):Источник цитатыTOPMO3 писал(а):Источник цитаты прикручивали к чугунной ванне ... Если найдете, значит Вам повезло, подключайте корпус стиралки к этой ленте
Аха, а соседи стояки поменяли на пластик - знатно попу будет щикотать
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты На пластик искрить не стало бы
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Нормативы запрещают
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Нормативы запрещают
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты№... и название? для моего развития и в мою копилочку
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты aleksey.RU, поищу ...
ПУЭ 7 писал(а):7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
ГОСТ Р 50571.1-2009 писал(а):п.312.2.1.1 Системы с одним источником питания
....
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в
части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31ВЗ). В электроустановках жилых и общественных зданий,
торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник
распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе
электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31 ВЗ);
ПУЭ 7 писал(а):п. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.