richmanvip
Приветствую коллеги. Сегодня был на вызове - голову сломал от увиденного! Надеюсь Вы мне разъясните ситуацию.
На кухне и на балконе висят по 1 энергосберегающей лампочке, на кухне установлен 2х клавишный выключатель.
На кухне включаем свет, балкон клавиша - ВЫКЛ - на кухне есть свет, на балконе мигает лампочка
На балконе включаем свет, кухня клавиша - ВЫКЛ - на балконе есть свет, на кухне мигает
Включаем обе клавишы - тускло горят 2 лампочки

При снятии выключателя увидел там 4 провода, подключены были по картинке 1 - фиолетовый снизу подача, серый и красный на лампочки, работает так как описал выше. Напряжение почему то показало 180 Вольт, зеленый провод торчал оголенный рядом

При замере напряжения от зеленого к лампочкам у меня показало 225 Вольт, если перекинуть его на место фиолетового получается КЗ
При выключенном состоянии проверил все 4 провода индикаторной отверткой - все 4 показали наводку
Проверил на сопротивление - пробоя кабеля нет!
Распред.коробки также нет.

Может кто сможет объяснить откуда там разное напряжение появилось и почему коротит при подключении?
1 вариант.jpg
1 вариант - свет есть

2 вариант.jpg
2 вариант - света нет, КЗ!

4 провода на 2х клавишный выключатель???

Добавлено: 25 дек 2015, 07:22
Rokoal
По всей видимости какой-то косяк в распределительной коробке.

4 провода на 2х клавишный выключатель???

Добавлено: 25 дек 2015, 07:30
Rokoal
Возникает вопрос зачем на выключатель двух клавишный 4 провода. Может там изначально стоял двух полюсный (выключает фазу и ноль), потом решили свет на болкон провести и накосячили в распайке.

4 провода на 2х клавишный выключатель???

Добавлено: 25 дек 2015, 07:41
Андрей Ingener
Поддержу, надо смотреть в распредке коммутацию

4 провода на 2х клавишный выключатель???

Добавлено: 25 дек 2015, 09:10
ПАВ
Если моргает, ищите диод где-то.

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 25 дек 2015, 21:45
Rokoal
richmanvip писал(а):Источник цитаты Приветствую коллеги. Сегодня был на вызове - голову сломал от увиденного! Надеюсь Вы мне разъясните ситуацию.

Ну что там с выключателем? Разобрались?

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 25 дек 2015, 21:51
ПАВ
Дык, когда- пятница, кто работает?

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 25 дек 2015, 21:58
Rokoal
Будем ждать

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 25 дек 2015, 22:18
richmanvip
Доброго вечера! Интернет у меня ночной, так что днем не захожу!
Коробки как таковой нету, сама стена толщиной около 30 см, видать где то под слоем штукатурки скрутку проводов замазали. Диодов снаружи нету, выключатель обычный.
Предложил клиенту запитать от розетки новую линию на освещение - пока думают. Со старым ничего не исправил

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 26 дек 2015, 03:08
Rokoal
Новая линия - штроба. От выключателя аккуратно молоточком вверх поднимитесь и наткнетесь на коробку распределительную, новая линия не потребуется.

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 26 дек 2015, 22:13
richmanvip
Rokoal писал(а):Источник цитаты Новая линия - штроба. От выключателя аккуратно молоточком вверх поднимитесь и наткнетесь на коробку распределительную, новая линия не потребуется.


Стена несущая, около 30 см толщиной, провод вглубь уходит стены, сверху заштукатурено и обои дорогие наклеены - клиент не разрешил портить

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 26 дек 2015, 22:30
Rumato
richmanvip писал(а):Источник цитатыСтена несущая, около 30 см толщиной, провод вглубь уходит стены, сверху заштукатурено и обои дорогие наклеены - клиент не разрешил портить

Тогда письмо Деду Морозу спасет ситуацию.

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 26 дек 2015, 22:36
Rokoal
richmanvip писал(а):Источник цитаты Предложил клиенту запитать от розетки новую линию на освещение

В этом случае обои не надо срывать?

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 27 дек 2015, 16:26
Алекс
До этого момента как-то всё работало? Возможно где-то пробой проводки вылез (натяжные потолки и тому подобное).

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 27 дек 2015, 16:29
ПАВ
Пробой куда, на что?

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 27 дек 2015, 19:07
Константин Павлович
richmanvip, попробуйте при выключенной нагрузке моргачем вызвонить "хвосты". мож хотя бы ясность появится какой куда... по описанию вроде как последовательно лампочки подключены?

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 27 дек 2015, 23:02
richmanvip
Rokoal писал(а):Источник цитаты
richmanvip писал(а):Источник цитаты Предложил клиенту запитать от розетки новую линию на освещение

В этом случае обои не надо срывать?

наружним способом в кабель канале предложил провести

Алекс писал(а):Источник цитаты До этого момента как-то всё работало? Возможно где-то пробой проводки вылез (натяжные потолки и тому подобное).

работало и сейчас работает по схеме №1 как описал в топике - какая то моргает, какая то норм работает, либо обе - но тускло

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 28 дек 2015, 13:54
sansan
А пробовали заменить энергосберегайки на лампы Ильича? Мигание, вызванное наводкой, должно прекратиться. И Каков будет эффект от включения двух клавиш?

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 28 дек 2015, 14:22
Алекс
Да, похоже на последовательное подключение.

4 провода на двухклавишный выключатель???

Добавлено: 28 дек 2015, 14:24
mastervictor
sansan писал(а):Источник цитаты Мигание, вызванное наводкой,

(насколько мне объяснил электронщик,через светодиод заряжается конденсатор в лампе,разряжается на "мерцание",и опять по кругу!)