Техническое подключение с увеличением мощности

Проектирование внешнего электроснабжения (кабельные и воздушные трассы, трансформаторные подстанции), типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
edg1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 12:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение edg1 » 06 дек 2022, 12:28

Возник вопрос об увеличении мощности на садовом участке. В соответствии с правилами через однофазную сеть садовый дом может получить не более 5.5 кВт. После июля скидки на технологическое подключение более не действует и региональные компании Подмосковья вместо 550 руб., Требуют 57000 руб.за подключение к трем фазам.( Работа составляет только подключиться к кабелю сип и поставить счетчик). Мы договорились с соседом, что в складчину подключим только один дом, а фазу от него перебросим мне, итого у каждого будет по 10кВт. У меня возникли следующие вопросы:
1. есть ли необходимость искать разноименную фазу отличную, что стоит у меня (вопрос по распределению нагрузки) , и как это сделать, если провода сип от дома до дома находятся на большом расстоянии.
2. Нужно ли мне тянуть от трёх фазного счётчика ноль, или мой будет достаточно.( Вопрос о корректности работы счетчика) для удобства внутренней разводки для меня лучше чтобы ноль был один.
3. Есть ли необходимость в точности рассчета нагрузок на фазы.
4. Существуют переключатели трех фаз линии на одну фазу для включения внешнего генератора на случай отключения электричества)
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 12:44

edg1 писал(а):Источник цитаты Мы договорились с соседом

А тех условия Вы тоже будете получать на соседа?
А проект делать тоже сосед будет? А справку выполнения тех условий и разрешение на подключение?
Вы сейчас не о том думаете. Думать нужно о бумагах и ценах
edg1 писал(а):Источник цитаты на садовом участке

У Вас сад. товарищество или дом в деревне?
edg1 писал(а):Источник цитаты итого у каждого будет по 10кВт

шкура не убитого медведя. Прочитайте как это делается
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 12:48

Да, и в случае чего....
Это ТУ соседа, счетчик соседа и все документы на соседа, а Вы идее лесом и ничего никому не докажете

Если после подключения, сосед захочет с Вами общаться, то поставит ещё один счетчик - технический учет, по которому Вы будете платить соседу за электричество. А дальше, что будете делать с двумя фазами? Ваш щиток предназначен для подключения двух фаз?
Или Вы думаете прикрутить их вместе? Пусть даже фаза однородная. Учет разный, автоматы разные. Что дальше?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение Grauf » 06 дек 2022, 12:56

Точно! Может закончиться перетягиванием одеяла. Если уж срочно и очень надо - генератор на бензине, кВт на 5-6.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4108
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 614
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение TOPMO3 » 06 дек 2022, 13:02

edg1 писал(а):Источник цитаты ... Мы договорились с соседом, что в складчину подключим только один дом, а фазу от него перебросим мне, итого у каждого будет по 10кВт.
Не уверен, на все 100%, но, имхо, это наказуемо.
edg1 писал(а):Источник цитаты
1. есть ли необходимость искать разноименную фазу отличную, что стоит у меня (вопрос по распределению нагрузки) , и как это сделать, если провода сип от дома до дома находятся на большом расстоянии.
2. Нужно ли мне тянуть от трёх фазного счётчика ноль, или мой будет достаточно.( Вопрос о корректности работы счетчика) для удобства внутренней разводки для меня лучше чтобы ноль был один.
3. Есть ли необходимость в точности рассчета нагрузок на фазы.
4. Существуют переключатели трех фаз линии на одну фазу для включения внешнего генератора на случай отключения электричества)

1.В обоих вариантах имеются, свои плюсы и минусы ... имхо, "другую" фазу. И чтобы эта "другая" нигде не пересекался с Вашим - например: в доме - Ваша ... "другая" - только в хозпостройках.
2. Нужно.
3. Нет.
4. Существует, великое множество ... для поиска в браузере используйте то, что в кавычках - "переключатель трехпозиционный для резервного питания"
Вам придется, у соседа, дополнительно еще один однофазный счетчик ставить ... скрытый от посторонних.
Вложения
1.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 13:59

TOPMO3, я думаю весь сыр - бор из-за электрического отопления дома
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
edg1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 12:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение edg1 » 06 дек 2022, 15:01

Весь сыр бор из за цены подключения. Мощность нужна для отопления, бойлерной и инструмента . Ограничитель (автомат) стоят на столбах до счетчика, поэтому при пиковой нагрузки выбивает. При установке трех. фазного счетчика договорились на установку к каждой фазе автомат отдельно. Энергетики не против.
edg1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 12:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение edg1 » 06 дек 2022, 15:09

Акт на подключение будет на соседа, а с ним у меня будет письменный договор . В случае отказа, он компенсирует все расходы. Второй счётчик от фазы будет у меня дома, не зарегистрированный, чисто для учета.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 15:11

edg1, Вас проконсультировали и рассказали нюансы.
1. Линия не легальная
2. Технический учет у соседа
3. Все ваши договоренности не имеют НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ силы
4. Линия должна быть полностью автономная
Всё это до смены владельца соседского участка. Новый владелец или его ребёнок пошлёт Вас далеко
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 15:12

edg1 писал(а):Источник цитаты Второй счётчик от фазы

и ноля тоже
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
edg1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 12:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение edg1 » 06 дек 2022, 15:14

Щиток для двух фаз?? В щиток можно, что угодно запихнуть. Самое главное правильно скоммутировать и распределить фазы, чтобы нагрузки были равномерные.
edg1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 12:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение edg1 » 06 дек 2022, 15:15

Гражданский договор признается во всех судах.
edg1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 12:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение edg1 » 06 дек 2022, 15:21

Электроэнергия, это такой же товар как и ботинки. Если я покупаю у энергоснабжаюшего предприятия электричество, то его могу продать третьему лицу. Так делают многие СНТ. Которые продают членам товарищества с учётом потерь и использования энергии для нужд СНТ.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 15:22

edg1 писал(а):Источник цитаты Щиток для двух фаз??

Вы читать умеете? или только писать?
TOPMO3 даже картинку приложил
edg1 писал(а):Источник цитаты Гражданский договор признается во всех судах.

Вы ещё на торговлю коноплёй договор заключите. Будите судится со старыми хозяевами на предмет должны денег за нарушение Тех условий и заплатите тысяч 30 штраф.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 15:23

edg1 писал(а):Источник цитаты то его могу продать третьему лицу

Ню ню
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 15:33

edg1 писал(а):Источник цитаты то его могу продать третьему лицу

Открытие Юр.лица
Лицевой счет
Лицензия на торговлю/патент
Отчетность в налоговую
Допуск до 1000В
Отв.за электро хозяйство
Бумаги на то, что Вы отпускаете электричество надлежащего качества

и после этого гребите бабки
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
Grauf
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 13 ноя 2022, 20:33
Репутация: 1
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение Grauf » 06 дек 2022, 16:09

Вопрос разве только в счетчике/договоре? Допустим, другие соседи подключатся к тем же ЛЭП и начнут раскидывать линии, нагружать на свое усмотрение, и т.д. и т.п. И что будет мешать соседу подключаться к его счетчику?
edg1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 12:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение edg1 » 06 дек 2022, 17:32

Ну к сети мы подключаемся легально, а дальше....ведь если я бы купил его участок и переоформил на себя электрическое подсоединение, не кто бы даже и не задал вопрос, почему у меня 2 счетчика.
edg1
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 12:25
Репутация: 0
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение edg1 » 06 дек 2022, 17:38

Когда вы на авито что-то продаете, вы создаёте юр.лицо.
Незаконной предпринимательской деятельности нет, вы не получаете доход.
Меняя лампочку у Вас спрашивают допуск до 1000 В.
Сейчас для пуска электрики в садовом доме даже справку от пожарных не надо.
Всё что после счетчика это моя собственность и моя ответственность.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 133
Откуда: СССР
Контактная информация:

Техническое подключение с увеличением мощности

Сообщение aleksey.RU » 06 дек 2022, 17:39

edg1, пробуйте, но лучше не смешивать в один щит разные вводы. Попробуйте сделать как TOPMO3 нарисовал
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу

Вернуться в «Проектирование внешнего электроснабжения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей