239Pu писал(а):Источник цитаты Возникла срочная необходимость подключения квартиры к бензогенератору
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты239Pu писал(а):Источник цитаты Возникла срочная необходимость подключения квартиры к бензогенератору
а чем ваш генератор отличается от других или ваша квартира от других?
Соседние темы читать не пробовали?
И зачем реле напряжения на генератор и что такое реле фаз?
239Pu писал(а):Источник цитаты Реле напряжения на генератор поставил для того чтобы генератор (он без разъёма АВР) не уходил в защиту от перегруза по току
239Pu писал(а):Источник цитаты и мне не приходилось к нему подходить и перезапускать
239Pu писал(а):Источник цитаты Реле напряжения сделает свою работу
239Pu писал(а):Источник цитаты он без разъёма АВР
aleksey.RU писал(а):реле напряжения и защита по току разные вещи - разные физические параметры.
aleksey.RU писал(а):А старт автоматический?
aleksey.RU писал(а):Оно включится после включения генератора, когда он разгонется(если не замерзнет на чердаке) и отключится при низких оборотах генератора, когда упадет напряжение на его выходе. А еще не известно, как оно будет с ним работать. Выход у ген. кривая синусоида
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Систему выхлопа как реализовали?
Температура газов агромная
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты239Pu писал(а):Источник цитаты он без разъёма АВР
тут я вообще ничего не понял. Это звучит примерно как - смывной бачёк не набирает воду в стиралке
239Pu писал(а):Источник цитаты Тут имелось в виду, что у данного генератора не предусмотрен автоматический ввод резерва. Он стартует вручную.
239Pu писал(а):Источник цитаты бензогенератор 7Квт
239Pu писал(а):Источник цитаты Что делать с заземлением генератора?
239Pu писал(а):Источник цитаты Металорукав на улицу.
239Pu писал(а):Источник цитаты Верно разные, но данное реле [TOMZN (TOVPD1-60-EC)] программируется не только по напряжению, но и по току
aleksey.RU писал(а):На Вашу шину РЕ
aleksey.RU писал(а):7КВа или 7кВт - это разные вещи
aleksey.RU писал(а):Проблемы начнутся сразу! И проблема №1 и самая основная - соседи.
239Pu писал(а):Источник цитаты не слышно - проверено
239Pu писал(а):Источник цитаты Есть тут подводные камни ?
239Pu писал(а):Источник цитаты Генератор имеет встроенный AVR (стабилизатор напряжения). Поэтому при программировании реле напряжения я задам пороговые значения которые может выдавать генератор по паспорту — 230V ± 10%.
ПАВ писал(а):Источник цитаты239Pu писал(а):Источник цитаты Генератор имеет встроенный AVR (стабилизатор напряжения). Поэтому при программировании реле напряжения я задам пороговые значения которые может выдавать генератор по паспорту — 230V ± 10%.
Не смешивайте понятия СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ и ваш "АВР"- что это???- встроенный регулятор напряжения- некое устройство, управляющее токо возбуждения ротора генератора или автоматический ввод резерва. До нормальной стабилизаци там делековато.
Аналогично- РН не есть нечто стабилилизирующее, это всего лишь отключающий нагрузку= вашу квартиру ограничитель верхнего и нижнего установленных пределов напряжения- вылезло за предел- реле отключило нагрузку. И так- 100500 раз за день/вечер. Если вам нравится такое- на здоровье.
И разберитесь с терминами АВР- автоматический ввод резерва и AVR- автоматический регулятор напряжения.
Ни первое, ни второе не отслеживают поребляемый ток нагрузки.
Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»