Сообщение Вячеслав_В_В » 30 ноя 2022, 19:49

Здравствуйте. Прошу помочь разобраться. Подключен стабилизатор электромеханический. В схеме после реле напряжения.Нагрузка 1,5А. На фото видно и реле напряжения и стабилизатор с напряжением на входе и выходе. Периодически в произвольные моменты происходит сбой в стабилизаторе. На реле напряжения показания не меняются, оно не срабатывает ни по высокому ни по низкому напряжению. А стабилизатор успешно уходит в аут, показывая на входе 008 вольт, на выходе бублики, и начинает мигать ошибка Е1. Ошибка устраняется только перезагрузкой стабилизатора. Стабилизатор снимался и отправлялся в сервисный центр 2 раза. На испытательных стендах работает все четко. Что может быть такое?
Вложения
стаб1.jpeg
стаб2.jpeg
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение aleksey.RU » 30 ноя 2022, 20:04

(Загадка для любознательных) любознательным она по барабану, это для Вас загадка.
Вячеслав_В_В писал(а):Источник цитаты и начинает мигать ошибка Е1

Паспорт открывали/в интернете скачивали? Или это сделать за Вас, а вам рассказать?
Напряжение на выходе реле проверяли или опять готовый ответ ждём?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вячеслав_В_В
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 23:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение Вячеслав_В_В » 30 ноя 2022, 22:11

С реле все в порядке. Убирая из схемы реле ситуация таже.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение aleksey.RU » 30 ноя 2022, 23:19

Вячеслав_В_В писал(а):Источник цитаты С реле все в порядке

Вячеслав_В_В писал(а):Источник цитаты На испытательных стендах работает все четко

Вячеслав_В_В писал(а):Источник цитаты Периодически в произвольные моменты происходит сбой

Остается дело за малым
Вячеслав_В_В писал(а):Источник цитаты ошибка Е1

читайте, он вам прямо говорит о проблеме
-может не поступает напряжение
-может внутренняя неисправность
-может нехватка кислорода
-избыток сахара
Расшифруете Е1, приходите будем искать причину

Звоните в поддержку https://www.voto-stab.ru/stabilizatory- ... 500VA.html
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение aleksey.RU » 30 ноя 2022, 23:28

Что то мне подсказывает, что проблема у Вас в кабеле или разъемах от реле до стабилизатора
проверте, может нет контакта где то или провод обломился, может разъём питания шалит или подгорел
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты читайте, он вам прямо говорит о проблеме

посмотрел на паспорта от этих стабилизаторов - информативно, видимо VoTo - это фирама собирающая оборудование в сарае дяди Васи
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Вячеслав_В_В
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 дек 2016, 23:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение Вячеслав_В_В » 01 дек 2022, 05:37

Согласен. Барахло редкостное. До меня еще один электрик искал эту проблему- не нашел. Провода и все остальное новое и в безупречном состоянии. Нагрузок там только видеонаблюдение и уличный прожектор. Как выяснилось ДО , на строительной площадке стоял симисторный ЭКФ он тоже выдавал подобные кульбиты поэтому и был заменен на этого представителя. Тогда и вовсе автоматов и реле не было, а напрямую от счетчика. У меня предположение на кривую синусоиду.....но во первых я не могу увязать это в физических процессах, а во вторых нет осцилографа чтоб проверить. :sad:
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение ПАВ » 01 дек 2022, 08:55

Релейный СН, если это точно он, не может и не должен искажать форму напряжения, его дело- коммутировать контактами реле части обмотки автотрансформатора. Самое неудачное решение эти реле, особенно если их там от силы 5 штук и все паршивые.
Имел дело с разными вариантами релейных. Есть дорогие и надежные, многорелейные, есть дешевые... Часто вульгарной причиной становились одновременно замкнутые контакти двух реле- одно еще не отпустило, второе уже сработало или наоборот. И так- от подгорания контактов до подгорания обмоток.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение ПАВ » 01 дек 2022, 13:14

У меня ссылка не открывается, релейные тоже можно отнести к таким. Если у вас СЕРВО, то так и пишите. И в том, ы в другом есть и электроника, и механика- контакты реле или бегунок-токосъемник на тороидальном тр-ре.
Впрочем, с серво проблем не меньше, начиная с аналогичных- плохое кАкчество комплектухи, от конденсаторов сохнущих до хреновыъ контактоа и т.д.
И еще- зачем перед СН ставить РН, если эта функция заложена во всяком нормальном СН. Исключаете ситуацию, когда сам СН благодаря своему трансформатору при включении может жрать большой ток что и МОЖЕТ вызвать провал напряжение со сработкой РН.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение aleksey.RU » 01 дек 2022, 14:05

Вячеслав_В_В писал(а):Источник цитаты Тут стабилизатор электромеханический

Вячеслав_В_В, только вскрывать специалисту и всё досконально проверять.
Я так и не услышал о звонке в техподдержку по поводу ошибки Е1.
Можно раскинуть кости, погадать на ТАРО
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение TOPMO3 » 01 дек 2022, 18:25

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты ...Я так и не услышал о звонке в техподдержку по поводу ошибки Е1.
Разве коды не прописываются в руководстве по эксплуатации?
Или прописывают, но в комплект не кладут ... :sad:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 132
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема подключения стабилизатора VoTo (Загадка для любознательных)

Сообщение aleksey.RU » 01 дек 2022, 19:04

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты но в комплект не кладут ...

я когда паспорт скачал, афигел. На реле времени паспорт больше :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу