Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Выбор, установка, подключение, паспорта, характеристики, устройство и настройка автоматических выключателей и предохранителей различных производителей.
rezcty
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 08:21
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение rezcty » 28 ноя 2022, 08:31

Приобрел моющий робот пылесос с базой и когда пылесос на базе моет щетки срабатывает УЗМ-50МД и отрубает электричество.
Пробовал через удлинитель запитаться от соседей и них стоят просто автоматы, все работает хорошо.
Что происходит и что делать?
ПС дом сталенский в нем нет зеземления.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4056
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2022, 09:22

rezcty писал(а):Источник цитаты... УЗМ-50МД ...
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Пачпорт писал(а): Противопожарное многофункциональное устройство защиты УЗМ-50МД предназначено для отключения оборудования при обнаружении аварийной электрической дуги в электропроводке, а так ж....
Искрят контакты ... имхо. :pardon:
Вложения
Файл JPG.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
rezcty
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 08:21
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение rezcty » 28 ноя 2022, 10:19

И что делать? это происходит только когда он моет щетки, когда работает в сухом режиме все нормально. контакты зарядки сухие в процессе мойки остаются.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1354
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 12:04

rezcty писал(а):Источник цитаты И что делать?

Я думаю лучший вариант - обратится в тех поддержку производителя.
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
rezcty
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 08:21
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение rezcty » 28 ноя 2022, 12:33

не вариант пылесос с алишки)
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение ПАВ » 28 ноя 2022, 12:51

Делать сетевой фильтр, правда, будет он неполноценный, т.к. нет земли. Но пробовать стоит- по дросселю в каждом проводе и два конденсатора на входе и выходе фильтра.
В жизни все не так, как на самом деле...
rezcty
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 08:21
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение rezcty » 28 ноя 2022, 13:50

Для тех у кого будет такая же проблема.
связался с сотрудниками МЕАНДР, технический эксперт сказал, что это их косяк, срабатывает защита от дуги. Они пока не могут найти решение. предложил бесплатно поменять на обычное УЗМ 51М через СДЭК. Причем по схеме что они высылают новый, а в отделении СДЭК забираешь новый и кладешь свой и отсылаешь обратно.
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1354
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 13:53

rezcty писал(а):Источник цитаты предложил бесплатно поменять

Солидно
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4056
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2022, 13:54

rezcty писал(а):Источник цитаты ... моющий робот пылесос с базой ... пылесос на базе моет щетки ...
Может, расскажете мне, отсталому ... шо из себя представляет "база" и зачем, на нем, надодь мыть щетки?
Хоть фото бы увидать .... :sorry:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4056
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2022, 14:00

rezcty писал(а):Источник цитаты... связался с сотрудниками МЕАНДР, технический эксперт сказал, что это их косяк, срабатывает защита от дуги. Они пока не могут найти решение. ...
Аффигиваю!!!
Сначала придумали и внедрили функцию "защиту от дуги" ... теперича сообщается, что это косяк (т.е. нечаянно так ... получилось) ... ай да МЕАНДР, ай да сукин сын! :rolf2:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
rezcty
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 08:21
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение rezcty » 28 ноя 2022, 14:02

Раз этот вопрос решили у меня еще один есть: я когда ремонт делал то повесил водогрей накопительный, что бы была горячая водв когда отключают воду, и вот он иногда выбивает УЗО в щитке хотя на проводе не выбивает. есть какие-нибудь предположения почему? подключая в линию к которой подключена защита от протечек, где нет узо, все нормально
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение ПАВ » 28 ноя 2022, 14:05

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
rezcty писал(а):Источник цитаты... связался с сотрудниками МЕАНДР, технический эксперт сказал, что это их косяк, срабатывает защита от дуги. Они пока не могут найти решение. ...
Аффигиваю!!!
Сначала придумали и внедрили функцию "защиту от дуги" ... теперича сообщается, что это косяк (т.е. нечаянно так ... получилось) ... ай да МЕАНДР, ай да сукин сын! :rolf2:


Ашотакое? У МЕАНДРА искры не сыпятся.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4056
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2022, 14:07


Предположу, плохие контакты между базой и пылесосом ... коли, даже дуга образуется ... значит, скоро вааще, ему песец подкрадется.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1354
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 14:11

rezcty писал(а):Источник цитаты вот он иногда выбивает УЗО в щитке хотя на проводе не выбивает

Нужно ТЭН проверять мегаомметром, скорее всего плохая изоляция у ТЭНа
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4056
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2022, 14:13

ПАВ писал(а):Источник цитаты Ашотакое? У МЕАНДРА искры не сыпятся.
Ага ... зато реагирует на "чужие" искры!
Нечаянно получилось, обрадовались ... поставили первым пунктом в таблице функций ... аказалось это "косяк"! :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
rezcty
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 08:21
Репутация: 0
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение rezcty » 28 ноя 2022, 14:14

но узоха которая на шнуре питания на 10 ма не срабатывает
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4056
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2022, 14:14

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
rezcty писал(а):Источник цитаты вот он иногда выбивает УЗО в щитке хотя на проводе не выбивает

Нужно ТЭН проверять мегаомметром, скорее всего плохая изоляция у ТЭНа
Так тама и тэн имеется?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1354
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 131
Откуда: СССР
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение aleksey.RU » 28 ноя 2022, 14:15

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Так тама и тэн имеется?

нисамсем
rezcty писал(а):Источник цитаты Раз этот вопрос решили у меня еще один есть: я когда ремонт делал то повесил водогрей накопительный, что бы была горячая водв когда отключают воду, и вот он иногда выбивает УЗО в щитке хотя на проводе не выбивает. есть какие-нибудь предположения почему? подключая в линию к которой подключена защита от протечек, где нет узо, все нормально
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4056
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 608
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Сообщение TOPMO3 » 28 ноя 2022, 14:18

rezcty, Так попробуйте, если есть возможность, прижать/нажать на корпус робота, чтоб контакты прижались сильнее ... вдруг получится и при этом не сработает УЗМ.
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Автоматические выключатели и предохранители»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя