Страница 1 из 2

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 08:31
rezcty
Приобрел моющий робот пылесос с базой и когда пылесос на базе моет щетки срабатывает УЗМ-50МД и отрубает электричество.
Пробовал через удлинитель запитаться от соседей и них стоят просто автоматы, все работает хорошо.
Что происходит и что делать?
ПС дом сталенский в нем нет зеземления.

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 09:22
TOPMO3
rezcty писал(а):Источник цитаты... УЗМ-50МД ...
НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Пачпорт писал(а): Противопожарное многофункциональное устройство защиты УЗМ-50МД предназначено для отключения оборудования при обнаружении аварийной электрической дуги в электропроводке, а так ж....
Искрят контакты ... имхо. :pardon:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 10:19
rezcty
И что делать? это происходит только когда он моет щетки, когда работает в сухом режиме все нормально. контакты зарядки сухие в процессе мойки остаются.

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 12:04
aleksey.RU
rezcty писал(а):Источник цитаты И что делать?

Я думаю лучший вариант - обратится в тех поддержку производителя.

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 12:33
rezcty
не вариант пылесос с алишки)

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 12:51
ПАВ
Делать сетевой фильтр, правда, будет он неполноценный, т.к. нет земли. Но пробовать стоит- по дросселю в каждом проводе и два конденсатора на входе и выходе фильтра.

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 13:50
rezcty
Для тех у кого будет такая же проблема.
связался с сотрудниками МЕАНДР, технический эксперт сказал, что это их косяк, срабатывает защита от дуги. Они пока не могут найти решение. предложил бесплатно поменять на обычное УЗМ 51М через СДЭК. Причем по схеме что они высылают новый, а в отделении СДЭК забираешь новый и кладешь свой и отсылаешь обратно.

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 13:53
aleksey.RU
rezcty писал(а):Источник цитаты предложил бесплатно поменять

Солидно

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 13:54
TOPMO3
rezcty писал(а):Источник цитаты ... моющий робот пылесос с базой ... пылесос на базе моет щетки ...
Может, расскажете мне, отсталому ... шо из себя представляет "база" и зачем, на нем, надодь мыть щетки?
Хоть фото бы увидать .... :sorry:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 13:57
rezcty

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:00
TOPMO3
rezcty писал(а):Источник цитаты... связался с сотрудниками МЕАНДР, технический эксперт сказал, что это их косяк, срабатывает защита от дуги. Они пока не могут найти решение. ...
Аффигиваю!!!
Сначала придумали и внедрили функцию "защиту от дуги" ... теперича сообщается, что это косяк (т.е. нечаянно так ... получилось) ... ай да МЕАНДР, ай да сукин сын! :rolf2:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:02
rezcty
Раз этот вопрос решили у меня еще один есть: я когда ремонт делал то повесил водогрей накопительный, что бы была горячая водв когда отключают воду, и вот он иногда выбивает УЗО в щитке хотя на проводе не выбивает. есть какие-нибудь предположения почему? подключая в линию к которой подключена защита от протечек, где нет узо, все нормально

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:05
ПАВ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
rezcty писал(а):Источник цитаты... связался с сотрудниками МЕАНДР, технический эксперт сказал, что это их косяк, срабатывает защита от дуги. Они пока не могут найти решение. ...
Аффигиваю!!!
Сначала придумали и внедрили функцию "защиту от дуги" ... теперича сообщается, что это косяк (т.е. нечаянно так ... получилось) ... ай да МЕАНДР, ай да сукин сын! :rolf2:


Ашотакое? У МЕАНДРА искры не сыпятся.

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:07
TOPMO3

Предположу, плохие контакты между базой и пылесосом ... коли, даже дуга образуется ... значит, скоро вааще, ему песец подкрадется.

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:11
aleksey.RU
rezcty писал(а):Источник цитаты вот он иногда выбивает УЗО в щитке хотя на проводе не выбивает

Нужно ТЭН проверять мегаомметром, скорее всего плохая изоляция у ТЭНа

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:13
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ашотакое? У МЕАНДРА искры не сыпятся.
Ага ... зато реагирует на "чужие" искры!
Нечаянно получилось, обрадовались ... поставили первым пунктом в таблице функций ... аказалось это "косяк"! :biggrin:

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:14
rezcty
но узоха которая на шнуре питания на 10 ма не срабатывает

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:14
TOPMO3
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
rezcty писал(а):Источник цитаты вот он иногда выбивает УЗО в щитке хотя на проводе не выбивает

Нужно ТЭН проверять мегаомметром, скорее всего плохая изоляция у ТЭНа
Так тама и тэн имеется?

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:15
aleksey.RU
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Так тама и тэн имеется?

нисамсем
rezcty писал(а):Источник цитаты Раз этот вопрос решили у меня еще один есть: я когда ремонт делал то повесил водогрей накопительный, что бы была горячая водв когда отключают воду, и вот он иногда выбивает УЗО в щитке хотя на проводе не выбивает. есть какие-нибудь предположения почему? подключая в линию к которой подключена защита от протечек, где нет узо, все нормально

Проблема с УЗМ-50МД и роботом пылесосом

Добавлено: 28 ноя 2022, 14:18
TOPMO3
rezcty, Так попробуйте, если есть возможность, прижать/нажать на корпус робота, чтоб контакты прижались сильнее ... вдруг получится и при этом не сработает УЗМ.