Греется СИП

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Shahnazar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2022, 22:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Греется СИП

Сообщение Shahnazar » 22 ноя 2022, 22:17

Здравствуйте, подскажите почему греется сип 4х25, нагрузка на каждую фазу примерно по 65 ампер, автомат 100а, сип загильзован гильзами гам 35-25, с медной стороны обжат гидропрессом, укорочен по размеру автомата и зажат. Сам сип Белорусский, то есть по качеству не плохой. Раньше был зажат напрямую в автомат, грелся и попробовал загильзовать с кварцвазелинлвой пастой, все равно греется
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Греется СИП

Сообщение aleksey.RU » 22 ноя 2022, 22:55

Что значит греется? 30,,40,50,60гр?
Греется в одном месте , участке или весь?
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Shahnazar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2022, 22:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Греется СИП

Сообщение Shahnazar » 22 ноя 2022, 23:20

При температуре воздуха +15 греется до 40 градусов, греются гильзы и сип от гильз примерно 10-15 см, автомат ИЕК 47-100 на 100а не горячий, после установки гильз еле теплый. Греются только фазы, ноль холодный, на ноле ток примерно 15-16 ампер
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Греется СИП

Сообщение aleksey.RU » 22 ноя 2022, 23:49

Shahnazar писал(а):Источник цитаты При температуре воздуха +15 греется до 40 градусов

Это нормально, хотя летом будет теплее. Кабель работает на максимуме
Если есть возможность, поставьте другой автомат типа ВА-99М 100/100А (ЭКФ) он идет под болты, а не скобы, как у 47-100 https://avselectro.ru/catalog/nizkovolt ... aty/319415
Под скобы на такую нагрузку алюминий проблематично опрессовать
И вот такие наконечники https://avselectro.ru/catalog/kabeli-i- ... ikov/20634
И опрессуйте вот так
17.jpg
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу
Shahnazar
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2022, 22:12
Репутация: 0
Контактная информация:

Греется СИП

Сообщение Shahnazar » 23 ноя 2022, 07:54

Спасибо за ответ, но я теперь еще больше не понимаю что к чему - по всем техническим характеристикам сип 4х25 должен выдерживать до 85 кВт, то есть до 130А на каждую фазу. Данное сечение и было выбрано, потому что поставщик предоставил информацию, что данный кабель выдерживает до 130 А на каждую фазу и планировалось нагрузить на каждую фазу около 17,5 кВт - 80 Ампер. Хотел покупать сип 3х35, но поставщик сипа уверил, что 4х25 на такую нагрузку с головой хватит
Аватара пользователя
aleksey.RU
Сообщения: 1397
Зарегистрирован: 12 сен 2022, 15:17
Репутация: 137
Откуда: СССР
Контактная информация:

Греется СИП

Сообщение aleksey.RU » 23 ноя 2022, 09:58

1.JPG

2.JPG

Shahnazar писал(а):Источник цитаты по всем техническим характеристикам сип 4х25 должен выдерживать до 85 кВт, то есть до 130А на каждую фазу

Снимок.JPG

Если Вас не смущает нагрев до 90гр, то можно и 130А
У Вас же в основном, при 65А, греются контакты. Замените автомат и работайте.
Продавцы не проектировщики :biggrin:
Тот, кто пытается использовать методы, не зная принципов, обречен на неудачу