aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Aleksand12,
1. Исходя из чего родилось сечение 10мм или 16мм по алюм.?
2. Я правильно понял, что ВВГ+ металлорукав - это прокладка в грунте?
3. Вы знаете, что провис СИП на 30м будет 1-1,5м минимум ?
4. Вы знаете, что УЗО не лучший вариант защиты участка кабеля от дома до гаража?
Хочется услышать ответы на вопросы, прежде чем что то советовать
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Себе я бы сделал так:
СИП по участку - плохая затея, если участок не в болоте.
1. Большой провис
2. Возможно потребуется промежуточная стойка/опора
3. Мощные концевые крепления для 30м
4. Сосульки, ветер, наледь - всё это не есть плюсы и нужно учитывать в п.3
5. Перегораживает участок, если не поднять высоко - и опять, нафига эта бельевая верёвка на участке - звёзды загораживает
Предпочтительный вариант в грунт:
1. Кабель ВВГ+труба ПВД
Недостаток ПВД тяжело гнется. Из плюсов, то что кабель легко перетянуть и даже мотоблоком не перебить, герметичность. Кабель не наберет влаги, прослужит лет 50-60
2. Кабель ВВГ+труба ПНД (оранжевая или чёрная) . Легко затягивать кабель, гибкая и герметичная(если не резать)
3. Кабель АВБбШв 2х10 (2х16 или 3х16). Труба не нужна разработан для прокладки в грунт, бронированный. Броня будет как РЕ проводник. Самая низкая цена при высокой надежности.
Вместо УЗО
1. 2х полюсный Дифавтомат 32-40А 100мА (30мА при кабеле в земле не желательно).
2. 2х пол автомат 40А, а в гараже Диф на 32А/30мА.
Второй вариант предпочтительнее
Aleksand12 писал(а):Источник цитаты и если ставить дифф в гараже, как контролировать линию дом-гараж на кз?
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты 2. 2х пол автомат 40А, а в гараже Диф на 32А/30мА.