Себе я бы сделал так:
СИП по участку - плохая затея, если участок не в болоте.
1. Большой провис
2. Возможно потребуется промежуточная стойка/опора
3. Мощные концевые крепления для 30м
4. Сосульки, ветер, наледь - всё это не есть плюсы и нужно учитывать в п.3
5. Перегораживает участок, если не поднять высоко - и опять, нафига эта бельевая верёвка на участке - звёзды загораживает
Предпочтительный вариант в грунт:1. Кабель ВВГ+труба ПВД
Недостаток ПВД тяжело гнется. Из плюсов, то что кабель легко перетянуть и даже мотоблоком не перебить, герметичность. Кабель не наберет влаги, прослужит лет 50-60
2. Кабель ВВГ+труба ПНД (оранжевая или чёрная) . Легко затягивать кабель, гибкая и герметичная(если не резать)
3. Кабель АВБбШв 2х10 (2х16 или 3х16). Труба не нужна разработан для прокладки в грунт, бронированный. Броня будет как РЕ проводник. Самая низкая цена при высокой надежности.
Вместо УЗО 1. 2х полюсный Дифавтомат 32-40А 100мА (30мА при кабеле в земле не желательно).
2. 2х пол автомат 40А, а в гараже Диф на 32А/30мА.
Второй вариант предпочтительнее